8.2.4当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口,并应符合下列规定:

1 自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2%;

2 自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上,并应设置方便开启的装置;

3 房间外墙上的排烟口(窗)宜沿外墙周长方向均匀分布,排烟口(窗)的下沿不应低于室内净高的1/2,并应沿气流方向开启。

76、某2层商业建筑,呈矩形布置,建筑东西长为80m,南北宽为50m,该建筑室外消火栓设计流量为30L/s,周围无可利用的市政消火栓。该建筑周边至少应设置()室外消火栓。

A、2个 B、3个 C、4个 D、5个 答案:A 解析:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。2层商业建筑室外消火栓设计流量为30L/s,应设置的室外消火栓数量为30/15=2个。

77、某工业园区地块内有5座单层丙类厂房,耐火等级均为二级。其中,2座厂房建筑高度为5m,占地面积均为1000㎡;3座厂房建筑高度为10m,占地面积均为2000㎡;相邻厂房防火间距均为6m,各厂房均采用自然排烟。该工业园区地块建筑室外消火栓设计流量至少应为()

耐火等级为一、二级的丙类厂房建筑的室外消火栓设计流量选用表

A、30L/s B、20L/s C、25L/s D、40L/s 答案:A 解析:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,3.3.2注1:成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定。确定成组布置建筑物的体积V=2×10×2000=40000m3,根据表中数据可知该工业园区地块建筑室外消火栓设计流量至少应为30L/s。

78、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法,正确的是()。

A、可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B、可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器 C、人工煤气探测器可安装在保护区的顶部 D、天然气探测器可安装在保护区的下部 答案:【C】 解析:

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

8.1.1可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。

8.1.2可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。

8.1.5可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。 8.1.6可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。

8.2.1探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。

79、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于探测器设置的说法,正确的是()

A、点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m

B、在2.8m宽的内走道项棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m C、相邻两组线性光束感烟火灾探测器的水平距离不应场所15m

D、管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单元的采样管总长不宜超过100m 答案:【A】 解析:

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

6.2.4在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。

6.2.5点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 6.2.15线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定: 2 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m

6.2.17管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,应符合下列规定:

3一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。

80、某大学科研楼共6层,建筑高度22.8m,第六层为国家级工程实验中心,该中心设有自动喷水灭火系统和自然排烟系统,根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)该工程实验中心的下列室内装修材料选用方案中,正确的是()。

A、墙面采用燃烧性能为B1级的装修材料 B、试验操作台采用燃烧性能为B1级的装修材料 C、窗帘等装饰织物采用燃烧性能为B2级的装修材料 D、地面采用燃烧性能为B2级的装修材料 答案:【B】 解析:

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

4.0.12经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,其装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。

根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370,当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其最长喷放时间应为()。

A、30s B、48s C、70s D、60s 答案:D 解析:

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

3.4.3当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s。

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

81、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有()。

A、客用电梯电源 B、空调电源 C、生活给水泵电源 D、自动扶梯电源 E、正常照明电源 答案:【ACE】

解析:

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,4.10.1条文说明

(1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。

(2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。

82、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》,下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有()。

A.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度25m办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间的间距为13m

B.建筑高度为22m的商场建筑与10KV的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗,建筑之间的间距为3m

C.建筑高度为22m的商场建筑与建筑高度为120m酒店,相邻外墙为防火墙,建筑之间间距不限

D.建筑高度为32m住宅建筑与木结构体育馆,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距不限

E.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度22m的二级耐火等级商场建筑,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距为6m

答案:【AB】 解析:

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

5.2.2民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,

尚应符合本规范其他章的有关规定。 注:

2 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

3 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

11.0.10民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小于表11.0.10的规定。 民用木结构建筑与厂房(仓库)等建筑的防火间距、木结构厂房(仓库)之间及其与其他民用建筑的防火间距,应符合本规范第3、4章有关四级耐火等级建筑的规定。

5.2.3民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

5.2.6建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合本规范第3.4.5条、第3.5.3条、第4.2.1条和第5.2.2条允许减小的条件时,仍不应减小。

A选项为二类高层住宅和二类高层公建之间的防火间距,应不小于13米,正确; B选项为单多层公建与10KV的预装式变电站之间的防火间距不应小于3m,正确; C选项为单多层公建与建筑高度大于100m的民用建筑之间的防火间距,不应减小。错误; D选项为二类高层住宅建筑与木结构之间的防火间距,应不小于8米,错误;

E选项为二类高层住宅建筑与单多层二级公建之间的防火间距,应不小于9米,错误。 83、现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是()。

A、消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆 B、消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线 C、供电线路应选择耐火铜芯电缆

D、火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线 E、消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线 答案:【CD】 解析:

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

11.2.2火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

84、聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有()。 A、炭瘤 B、氮氧化物 C、腐蚀性气体 D、熔滴 E、水蒸气 答案:【AC】 解析:

2018年版《消防安全技术实务》P8。

聚氯乙烯电缆燃烧时,可燃物为聚氯乙烯。不同类型的高聚物在燃烧(或分解)过程中会产生不同类别的产物。含有氯的高聚物,如聚氯乙烯等,燃烧时无熔滴,有炭瘤,会产生HCl气体,有毒且溶于水后有腐蚀性。选项A、C正确,D不正确。氮氧化物为含氮高聚物的燃烧产物,水蒸气主要为木材和煤的燃烧产物。

85、某植物油加工厂的浸出车间,地上3层,建筑高度为15m。浸出车间设计方案中,正确的有()。

A、车间地面采用不发火花的地面 B、浸出车间与工厂总控制室贴邻设置

2018年一级消防工程师《技术实务》真题及答案