答案:【C】 解析:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 7.3.1下列建筑应设置消防电梯: 1 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
建筑高度为25m的门诊楼为一类高层建筑,应设置消防电梯,因此C选项是错误的。 15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元。该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是()。
A、将满足避难要求的监护室兼作避难间 B、在二至九层每层设置1个避难间 C、避难间的门采用乙级防火门
D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟 答案:【D】 解析:
5.5.24高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。选项B错误;
2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。选项A错误;
3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。选项C错误;
4 应设置消防专线电话和消防应急广播。 5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。
6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。 16、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。
A、0.30MPa B、0.35MPa C、0.65MPa
D、0.50MPa 答案:【D】
17、某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。
A、泄压口下沿距顶棚1.0m B、一套系统保护5个防护区 C、设计喷放时间为12s D、灭火设计浓度为10% 答案:C 解析:
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。选项A正确
3.1.4两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。选项B正确
3.3.7在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。选项C正确
3.3.3图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。选项D正确 18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。
A、网络控制楼 B、脱硫工艺楼 C、解冻室 D、集中控制楼 答案:【C】 解析:
《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229):
网络控制楼为丁类火灾危险性,耐火等级二级;脱硫工艺楼为戊类火灾危险性,耐火等级二级;解冻室为戊类火灾危险性,耐火等级三级,集中控制楼为丁类火灾危险性,耐火等级二级。
11.5.7变电站内建筑物满足下列条件时可不设室内消火栓: 1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑物。
2 耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房。
3 室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自贮水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
19、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。
A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m 答案:【A】 解析:
此建筑为二类高层公共建筑,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版):5.5.18除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。
20、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是()。
A、采用耐火完整性为0.50h的外窗 B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带 C、防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D、首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层 答案:【D】 解析:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
6.7.7除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:
1 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。A选项正确;
2 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。B、C选项正确;
6.7.8建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除本规范第6.7.3条规定的情况外,当按本节规定采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。D选项错误。
21、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是()。
A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头 B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头 C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头
D、采用雨淋系统,选用水幕喷头 答案:C 解析:
冷藏间属于准工作状态时严禁管道充水的场所,根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,4.2.4.2预作用系统适用于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,因此该冷藏间自动喷水灭火系统采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头。
22、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是()。
A.隧道内的地下设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限 B.隧道的消防用电按二级负荷要求供电
C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔 D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔 答案:【C】 解析:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版):
12.1.2单孔和双孔隧道应按其封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四类,并应符合表12.1.2的规定。
该隧道为二类隧道
12.5.1一、二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电;三类隧道的消防用电应按二级负荷要求供电。
12.1.4隧道内的地下设备用房、风井和消防救援出入口的耐火等级应为一级,地面的重要设备用房、运营管理中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级。
12.5.4隧道内严禁设置可燃气体管道;电缆线槽应与其他管道分开敷设。当设置10kV及以上的高压电缆时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火分隔体与其他区域分隔。
12.1.9隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。
23、建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是()。
A、建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
B、建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
C、建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
D、建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
答案:【D】
解析:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
6.7.5与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定: 1 住宅建筑:
1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。 2 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑: 1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。 A、B、C选项正确;
旅馆为人员密集场所,应采用A级外保温材料,D选项错误。
24、某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是()。 A、水基型灭火器 B、磷酸铵盐干粉灭火器 C、泡沫灭火器
D、装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器 答案:B 解析:
变配电室以E类火灾为主,根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,4.2.5E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、磷酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器。
25、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()。
A、6min B、5min C、8min D、10min 答案:【A】 解析:
《地铁设计规范》(GB50157):28.2.11车站站台公共区的楼梯、自动扶梯、出入口通道,应满足当发生火灾时在6min内将远期或客流控制期超高峰小时一列进站列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离站台到达安全区的要求。
26、某35kV地下变电站,设有自动灭火系统。根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积应为()