好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

星级酒店供配电系统配置及要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

星级酒店供配电系统配置及要求

一、高低压供电、应急发电机组、照明系统、应急照明、不间断电源:

如某工程地上建筑用电容量平均按每平方米100w估算,则设备容量Pe=1611kw,取0.8的需要系数,地下室用电容量平均按每平方米80w估算,则地下室设备容量Pe=306kw,合计Pe=1917kw, 取0.8的综合需要系数,计算视在容量Sj=1704KVA,需两台1000KVA变压器,变压器负载率约为77%.基本符合使用要求.

酒店估算总设备容量为1534KW,其中照明用电容量448KW,动力用电容量575KW,空调用电容量511KW;

变压器低压侧单母线分段,分段母线之间设联络开关,手动切换。采用低压侧集中补偿方式,功率因数自动补偿到0.9以上。

1.高低压供配电系统

(1)设备的布置和配置要确保在故障情况下能用最短的时间恢复供电,能提供便捷的维修、保养和测试条件。

(2)高压变配电系统应装设可靠的连锁装置和闭锁装置,防止可能的误操作。

(3)变压器采用高效低耗型干式变压器,变压器配属二路不同的高压进线,变压器应有30%的余量,应能满足并联运行。

(4)低压配电系统应设置联络装置和相应的连锁装置,为检修、测试创造条件,同时防止可能的误操作。

(5)中央空调采用单独的变压器,其余负荷由二路高压电源分别配属的其它变压器供电,两路电源在低压侧可通过低压联络开关进行切换。

(6)低压照明、插座等单相电源应均匀分布到三相电源中,以确

保三相不平衡度<15%.

(7)低压侧需配置能自动投切的无功功率补偿装置,该装置的

1

容量应确保在设计最大负荷满负载运行时,cosφ>0.9。

(8) 低压系统应考虑未来发展,预留部分开关位置。 (9) 高低压配电房的设计要设置独立的气体灭火系统。有良好

的新风、排风装置。

(10) 为方便能源的控制和分析,应在以下区域安装分电表:

空调主机、空调循环泵、生活水泵、电梯、洗衣房、污水站、客房总照明、餐厅、会议室、厨房、室外景观照明、泳池、桑拿水疗、后勤、办公、宿舍、食堂等各独立部门和独立区域。

(11)宴会多功能厅、主要的餐厅和展览厅、会议室根据使用需

要,室内应在允许范围内设置大功率插座,并且可以为大型活动提供大功率临时电源。

2. 应急发电机

(1)发电机组存储的油量大小按要求可以满负载运行至少48小时。关于发电机的安装位置问题,应考虑如噪音,振动,光和热力的排放和散发问题等。

(2)应急发电机的导线和自动转换开关不应经由总配电房或临近一般的电线管道,以便防止由一些临近的配电部件的故障导致发生的应急配电系统 的关联故障发生。

(3)发电系统与正常市电供电系统应设置可靠的电气连锁,防止发电进入市电系统。

(4)发电机提供自动启动和转换装置,确保在二路高压供电断电的情况下,发电机自动启动,并在15秒钟内送出电源;市电恢复后,负荷自动切换到市电电源,发电机延时停机并发出信号。 3.照明及开关

(1)广泛使用节能灯具和采用照明节电控制手段:如客房节电开关、光源分路控制、节电调光控制、光控开关、声控开关、时间控制等。

2

灯具优先选用光效高、显色性好的光源及高效灯具。

(2)安装高度距地面小于2.4米的灯具金属外壳均应接地; (3)按使用功能设计不同的光度使各项活动保持自如,使照明设计与装饰设计效果相协调,更符合酒店的需要;

(4)酒店装饰照明用电量占酒店总用电量的30%-40%,因此,尽可能利用自然采光和顶侧采光,应选择适合酒店使用、节能效果较好的灯具和材料(如节能灯、LED灯带、LED射灯等),以达到较好的装饰照明设计效果,又取得良好的节电效益,达到双赢的目的;

(5)公共走廊采用二路或三路隔盏控制;

(6)休息厅照明尽可能选暗槽灯形式,少用或不用筒灯、射

灯及壁灯;

(7)卫生间、浴区、泳区用防雾筒灯;

(8)办公室、空调机房用三基色荧光灯管、电子镇流器。 (9)影视厅走道装地脚灯,可采用LED灯。 (10)按摩房照明需有三种分开控制的灯光:

①按摩灯:二级灯光控制、暖光、光线要柔和。灯具不能

设在按摩床上方,建议采用艺术造型的壁灯。

②公安灯:用于应急事件照明,平时不开,由前台统一开

关,设在门内天花。

③清洁灯:用于清洁卫生照明,亮度要大,可用筒灯。 (11)厨房炉前照明采用防爆型耐高温三基色荧光灯。 (12)厨房应装消毒紫外线灯。 (13)客房要求

①每种照明设备都需要通过UL认证并有相关的标识,标明电功率和负载等。

②检验以确保照明灯具、灯罩、底座、插座和电功率是兼

3

容一致的。

③无特殊要求,建议采用LED光源,确保节能降耗。

④酒店客用区域照明采用暖色调为主,部分区域需设置冷光源需慎重考虑后实施;(办公后勤区除外)

(14)客房浴室的要求

除了浴室照明灯光外,在镜子的两侧要安装聚光灯、壁灯或者是射灯。此灯具的照明亮度应该要达到以下最低要求: ①浴室照明:320Lux聚光灯,带CFL (32W以上) ②浴缸区域:107Lux的聚光灯,带CFL(32W以上) ③镜子:540Lux吊灯或壁烛台,带CFL (32W以上)。

(15)照明开关:

①客房走廊:由开关箱控制,维持常开状态;

②后勤工作区:需要每日开、关的,由就近的开关控制。 ③需要无间断照明,维持常开状态的状态的,由开关箱控制; ④公共区域:按需要提供调光开关控制,开关箱控制,及个

别灯具控制。

⑤室外的场地和停车场:感光定时开关。 ⑥照明开关距地1.3米。 (16)调光器:

①宴会厅:四种控制方式(至少),预设定,可遥控并在紧急时,

通过调光设备自动转换到紧急照明系统;

②餐厅:四种控制方式(至少),预设定,房间单独控制; ③大厅:四种控制方式(至少),预设定,房间单独控制; ④游泳池:滑动式墙上调光盒;

⑤会议室:滑动式墙上调光盒,应能自动转换到紧急照明系统。 (17)酒店照明照度设计标准一览表

4

名 称 照度(IX) 高峰期营业照度(IX)14:00-1:00 大堂收银台更衣淋浴公餐区共厅水 电休影厅息院大 咖啡吧按摩房客房走廊厨房办公室一般营业照度 10:00-14:00, 1:00-7:00 休息时照度(IX)7:00-10:00 清洁照度(IX) 功率密度w/㎡ 300 300 200 100 20 15 500 200 200 250 200 100 100 180 100 250 150 500 200 200 250 200 300 150 150 200 150 150 80 30 400 250 5 100 180 75 150 400 250 5 50 150 75 100 300 200 50 50 50 5 30 50 30 50 30 30 15 20 18 100 6 10 13 100 2 15 8 节 12 荧光灯 8 荧光灯 地面备注 照度 节能 灯 灯 能4.应急照明系统

(1)所有出口指示照明;

(2)所有楼梯间照明和通向楼梯间及户外的门的通道照明; (3)消防控制室、安保室、电话机房和总机房的照明; (4)发电机房及50%高低压配电室的照明;

5

星级酒店供配电系统配置及要求

星级酒店供配电系统配置及要求一、高低压供电、应急发电机组、照明系统、应急照明、不间断电源:如某工程地上建筑用电容量平均按每平方米100w估算,则设备容量Pe=1611kw,取0.8的需要系数,地下室用电容量平均按每平方米80w估算,则地下室设备容量Pe=306kw,合计Pe=1917kw,取0.8的综合需要系数,计算视