具体施工主要工程量见下表:
表二:林场办公生活营区施工主要工程数量表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 材料名称 型号 单位 数量 备注 混凝土 水泥砂浆 碎石 砌砖 水泥砖 镀锌方管 岩棉彩钢板 颜面瓦楞板 双白岩棉夹芯板 窗 窗 窗 门 PPR水管 PPR水管 PPR水管 PPR水管 地革板 塑铝线 塑铝线 塑铜线 塑铜线 塑铜线 Pvc管 Pvc管 C25 M7.5 5mm~10mm 240mm×115mm×53mm 60mm×40mm 0.25mm厚 0.8mm厚 7.5cm厚 1.2m×1.2m 0.93m×1.42m 0.6m×0.96m 1.98m×0.93m 内径20mm 内径63mm 内径110mm 内径25mm 0.8mm厚 50mm 95mm 16mm 1.5mm 2.5mm 内径16mm 内径20mm 22222M3 M3 t 块 块 根 ㎡ ㎡ ㎡ 扇 扇 扇 扇 m m m m ㎡ m m m m m m m 162 140 79.6 66400 10000 300 920 461 736 40 50 7 31 236 148 112 100 325 1000 12 60 300 500 1500 500 墙板 屋顶 房屋里衬 4.3营房设计
办公、生活临时营区内设有配套的给排水系统、洗漱洗浴设施、篮球场及绿化景观,建筑物为彩钢板房,使用10cm厚C25混凝土作为基础,营区内单
层宿舍共14间,单间房屋长×宽×高=5.6m×3m×2.8m,双层宿舍每层12间共24间,单间房屋长×宽×高=6m×3m×2.8m;综合使用单层采供板房共7间,其中浴室2间(7m×4m+3m×4m)×2.8m,活动室1间7m×4m×2.8m,办公室2间单间5m×4m×2.8m,库房2间单间3m×4m×2.8m;新建彩钢房为食堂餐厅,长×宽×高=10m×6m×2.8m,可满足项目工作人员居住生活需求。
4.3.1房屋受力计算 4.3.1.1屋顶承载力计算
根据彩钢板生产厂家企业资料使用说明书中参数: 屋顶:荷载0.45KN/㎡ 地板:荷载1.7KN/㎡
在彩钢板房使用期间内,屋顶需考虑积雪压力。查询地方档案资料可知江苏省30年最大积雪深度为22cm。
已知雪压公式S=h*ρ,h为积雪深度,ρ为积雪密度,江苏地区积雪平均密度为100kg/m3,计算可得:
S=0.22*100=22kg/㎡
屋顶荷载0.45KN/㎡,每平米载重计算公式为G=mg,g为重力加速度,取9.8N/kg,故每平方米载重45.9kg/㎡>22kg/㎡,彩钢板房屋顶完全可以满足承载积雪的要求。当发生大规模强降雪时,营区内安排专人使用工具对房屋顶部随时进行清理,避免屋顶积雪。
4.3.1.2二楼楼板承载力计算
二楼房间以最大3人居住计算,平均每人体重75kg,单个床重30kg,每人杂物25kg,二楼地板共承重(75+30+25)*3=390kg,每个房屋5.6m*3m=16.8㎡,每平米承重23.2kg;
地板荷载为1.7KN/㎡,每平米载重计算公式为G=mg,g为重力加速度,取9.8N/kg,故每平方米地板载重173.5kg,房屋载重173.5kg/㎡>23.2kg/㎡,
可以满足房屋使用及安全需要。
4.3.1.3彩钢板房基础施工
根据板房厂家设计施工规范,活动板房基础为300mm*300mm的条形基础,用标号为C20的水泥进行浇灌,既满足房屋基础所需,又能使内地坪高于外地坪,利于防水。强度现场实际施工中条形基础采用的C25混凝土,强度超过板房厂家设计施工规范。满足房屋承载力要求。
4.3.1.4抗风措施
本项目生产、生活区域为山区,多年平均风速2.7m/s(相当于3级风),极端条件下风速可达18m/s(相当于8级风),根据彩钢板生产厂家企业资料使用说明,板房自结构可抗风压50kg/㎡相当于8级风,为进一步保证营地板房居住安全,对营地板房进行加固处理;
营地板房加固采用金属钢管固定,在“人”字型屋顶上铺设金属管,前后屋顶横向各通长布置两道,一道紧贴屋脊,另一道正对下方墙板,纵向长度由屋脊申至屋檐,长出屋檐5~10cm,纵向钢管每8m布置一道,横、纵向钢管间用碗扣连接固定。
将露出屋檐的钢管与竖向钢管连接,竖向钢管一端使用碗扣固定,另一端深埋至混凝土地面中,在混凝土地面上开挖出长×宽×深=50cm×50cm×100cm的基础,将竖向钢管放置在基础内,并浇筑C25混凝土固定,混凝土浇筑前先在钢管底部用钢筋焊接十字型柱脚,用以固定钢管柱,将封闭好的基础抹面整平,与周围原混凝土面一致; 纵向及竖向钢管安装时应注意避开门窗;
板房前后面同时加固,加固形式一致,相互间紧密连接,使整个防风加固系统形成一个整体,并安全牢靠;
图三:房屋防风系统示意图
金属管材材质需满足国家相关质量要求,进场时应配有相关检验合格证书及出厂合格证,管材应做防腐处理,确保不会在使用期限内锈蚀。
加固后的板房可抗86.7kg/㎡的风压,相当于12级台风。
4.4营地用电及照明设计
4.4.1营地用电
营地内用电由临近村庄200kVA变压器引致营区内,主线采用D50套管由地下接引至营区主控电箱,主线采用95m㎡铝电缆,并附一根50m㎡塑铝线作为零线,在主控电箱内分出三项电路。两座一层彩钢板房使用一组电路,其中7间房屋使用16m㎡的塑铜线,另外7间使用50m㎡塑铝线,二层板房居住人员较多,使用负荷最大,故二层板房每层使用一组,采用50m㎡塑铝线。每栋板房使用单独零线,营区用电主要为照明及空调用电,插座采用16A空调专用插座,照明采用16wLED灯,空调负荷为1.5p。
根据公式i=p/u=1000w/220v=4.5A 二层板房每层单组电路满负荷用电量为: [(16W+1400W)*12/1000]*4.5=76.464A
两个单层板房单组电路满负荷用电量为:
[(16W+1400W)*14+16w*7+1400W*2]*4.5=102.1A 200kVA可以通过负载300A的电流
营区内满负荷负载电流为76.464*2+102.1=255.028A<300A满足营区用电要求。
4.4.2照明设计
照明线路由最外侧房屋进入室内,线路架设在天花板上,室内照明采用1.5m㎡的塑铜线,外套内径为16mm的三防管,照明线路要求顺直,禁止弯折。浴室照明采用防爆灯,防止洗浴时发生事故。
4.5给排水系统施工
4.5.1排水系统
为满足场地排水需求,建筑物周边均需设置排水沟,排水沟截面尺寸为200m×300mm,用M5砂浆砌筑,营区内排水沟坡比为2‰,水沟侧壁采用红砖砌筑,宽12cm,底板抹2cmM7.5砂浆,排水沟内壁均采用1cm厚M7.5砂浆抹面;