一、判断题(正确打\,错误打X)

1、电线保护管长度超过 20m 无弯曲时,中间应增设接线盒 或拉线盒。

2、电线保护管长度每超过 15m 有一个弯曲时,中间应增设 接线盒或拉线盒。

3、电线保护管长度每超过 8m 有三个弯曲时, 中间应增设接 线盒或拉线盒。

4、电线保护管长度超过 30m 无弯曲时,中间应增设接线盒 或拉线盒。

5、垂直敷设的电气导管管内导线截面为

50mm2 及以下时,

长度每超过 30m ,应增设固定导线用的拉线盒。

6、 垂直敷设的电气导管管内导线截面为 70?95mm2时,长 度每超过25m,应增设固定导线用的拉线盒。

7、 垂直敷设的电气导管管内导线截面为 120? 240mm2 时, 长度每超过18m,应增设固定导线用的拉线盒。

8、 电气配管经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,宜设置补偿 装置。 9、 电气配管工程中所采用的管卡、支吊架、配件和箱盒等 黑色金属附件都应作镀锌或涂防锈漆等防腐措施。

10、 钢管都严禁采用直接对口焊接的方法进行连接。 11、 镀锌和壁厚小于 2mm 的钢导管可套管熔焊连接。 12、薄壁钢管当采用螺纹连接时,管端螺纹长度应等于或接

最新可编辑 word 文档

近于管接头长度1/2。

13、 套接扣压式薄壁钢管,当管径为 ①25及以下时,每端扣 压点不应少于3处。

14、 套接扣压式薄壁钢管,当管径为 ①32及以上时,每端扣 压点不应少于3处。

15、 套接紧定式钢导管,连接套管的长度应在管外径 倍的范围内。

16、 套接紧定式钢导管,当管径为 ①32mm以下时,连接套 管每端的紧定螺钉不应少于 2个。

17、 套接紧定式钢导管,当管径为 ①32mm及以上时,连接 套管每端的紧定螺钉不应少于 3个。

18、 套接紧定式钢导管,连接套管的紧定螺钉应处在可视处, 连接处应涂电力复合酯或导电性防锈酯。

19、 厚壁钢管采用套管焊接连接时,埋设于混凝土内的导管 内外壁均应做防腐处理。

20、 厚壁钢管采用丝扣连接时,管端螺纹长度应等于或接近 于管接头长度1/2,外露丝扣宜为2?3扣。

21、 厚壁钢管采用套管焊接连接时,钢管对口处应在套管中 心,套管长度应为钢管直径的 1.5?3倍。 22、 埋设在墙内或混凝土内的塑料绝缘导管 管), 应采用中型以上的导管。

23、普通金属软管只可使用于刚性末端与电气设备、器具连 接。

最新可编辑word文档

1?2

(PVC冷弯

中间部位连接若需使用金属软管,应使用普利卡金属软 管。 24、 普通金属软管的长度在动力工程中不大于 工程中不大于 1.2m。

25、 可挠金属导管或其他柔性导管与刚性导管或电气装置、 器具间的连接应采用专用接头。

26、 埋地电线保护管的弯曲半径不应小于管外径的

6 倍。 0.8m ,在照明

27、 埋地的塑料管在露出地面易受机械损伤处应加钢管保 护,保护钢管在地面上长度不应小于

300mm。

28、 在混凝土预制板或混凝土毛地面进行电气配管时,配管 上面的混凝土整浇层不得小于 15mm 。

30、 沿地板敷设进入落地式配电柜的电线保护管,管口宜高 出配电柜基础 50?80mm。

31、 在砌体上剔槽暗配电线导管时, 轻质砖墙不得横向剔槽。 32、 应急疏散照明线路在非燃烧体内穿刚性导管暗敷时,暗 敷保护层厚度不小于 30mm 。

33、 明配非镀锌金属电线保护导管内外壁均应防腐处理。 34、 明配电线保护导管,配管管卡之间的最大距离在每一直 线段内应一致。

35、 吊顶内配电导管的敷设,配管宜按照明敷管线的要求敷 设。36、可利用可挠性金属导管和金属柔性导管做接地或接零的 接续导体。

37、柔性导管和可挠金属软管与钢管、箱盒连接处应采用专 用接地线卡跨接接地线。

最新可编辑 word 文档

38、直流、交流及不同电压等级的导线在同一线槽内敷设, 应采用有分隔板型的线槽予以分隔。

39、配电箱箱体涂层应完好,并在正面明显位置镶嵌铭牌。 40、总电源箱和分箱的漏电保护装置均应在安装前按照设 计、规范和出厂说明书要求,对漏电电流和脱扣时间进行整 定。 41、如果浴室内有 PE 线,浴室内的局部等电位联结必须与 该 PE 线相连。

42、如果浴室内没有 PE 线,浴室内的局部等电位联结应自 室外引入 PE 线相连。

43、通电后交验前应通过试验按钮和插座检验器检查动作可 靠性及相序。

44、金属导管禁止对口焊接,镀锌和壁厚小于 不得套管焊接。

二、 单选题(将正确答案代码填写在括弧内)

1、明配电线保护导管,管卡与终端、弯头中点、电气器具 或箱盒边缘的距离应根据配管管径大小来确定,一般宜为 ( )。 a、150?300mm ; b、150 ?500mm; c、200?500mm ; d、 300 ?500mm。

2、 明配电线保护导管当只有一个弯头时,最小弯曲半径为 配管外径的()倍。

a、6; b、10; c、4; d、5。

3、 明配电线保护导管当有 2个及以上的弯头时,最小弯曲 半径为配管外径的(

)倍。

最新可编辑 word 文档

2mm 的钢管

a、4; b、6; c、10; d、8。 4、 可挠性金属导管和金属柔性导管( 续导体。

a、可以;b、宜;c、不能;d、能。

5、 接线盒的设置应便于检修,一般宜(),并应有盖板。 a、朝下;b、朝上;c、超侧向;d、任何方向。

6、 套接扣压式薄壁钢管,在连接处可不必采用专用接地线 卡跨接接地线,但(

)。

b、每端扣压点不应 )做接地或接零的 接

a、套接扣压处的扣压点数应符合规定;

少于3处;c、每端扣压点不应少于 2处;d、扣压牢固。 7、 钢导管与金属箱盒、金属线槽连接时,应作可靠的跨接 接地连接,采用铜芯软导线时,截面不应小于(

a、2.5mm2 ; b、4mm2 ; c、6 mm2 ; d、10 mm2。 &三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包 括外护层)不应超过管内截面积的( )。 a、50%;b、40%;c、60%;d、30%。 9、穿管敷设的导线,严禁(

)。

a在管内有接头;b、在管内交叉;c、使用塑料绝缘导线。 10、 导线在线槽内敷设应排列整齐,无缠绕现象,同一回路 的导线应( )。

a、排列顺直;b、成束敷设;c、分相帮扎。

11、 导线在线槽内敷设时,在水平转弯或垂直敷设处应用尼

最新可编辑word文档