好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35kV线路(RCS-9612)型保护全部校验作业指导书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Word文档仅供参考

交流电流回路对地 交流电压回路对地 直流电压回路对地 交直流回路之间 B.5

要求大于1 MΩ 要求大于1 MΩ 要求大于1 MΩ 要求大于1 MΩ 逆变电源试验

检查内容 逆变电源自起动电压(V) 拉合直流电源检查装置是否有异常现象 直流电压缓慢地、大幅度地变化(升或降)时装置是否有异常现象 B.6 交流回路校正

采样值 加入值 IA=5A IB=5A IC=5A I0=5A B.7 保护定值校验 B.7.1 I段定时限方向过流校验

故障量 A相正方向故障 B相正方向故障 C相正方向故障 A相正方向故障 B相正方向故障 C相正方向故障 A相反方向故障 B相反方向故障 C相反方向故障 A相反方向故障 IA= IB= IC= I0= 显示值 Uab=100V Ubc=100V Uca=100V 加入值 显示值 Uab= Ubc= Uca= 1.05倍定值 0.95倍定值 1.05倍定值 0.95倍定值 动作情况 Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

B相反方向故障 C相反方向故障 B.7.2 II段定时限方向过流校验

故障量 A相正方向故障 B相正方向故障 C相正方向故障 A相正方向故障 B相正方向故障 C相正方向故障 A相反方向故障 B相反方向故障 C相反方向故障 A相反方向故障 B相反方向故障 C相反方向故障 1.05倍定值 0.95倍定值 1.05倍定值 0.95倍定值 B.7.3 III段定时限方向过流校验

故障量 动作情况 1.05倍定值 0.95倍定值 1.05倍定值 0.95倍定值 B.7.4 I段零序过流校验

A相正方向故障 B相正方向故障 C相正方向故障 A相正方向故障 B相正方向故障 C相正方向故障 A相反方向故障 B相反方向故障 C相反方向故障 A相反方向故障 B相反方向故障 C相反方向故障 动作情况 Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

故障量 1.05倍定值 0.95倍定值 B.7.5 II段零序过流校验

故障量 动作情况 1.05倍定值 0.95倍定值 B.7.6 低周减载校验

故障量 动作情况 频率dV U>dV、滑差<△f/△t 滑差<△f/△t、频率dV 滑差<△f/△t、频率dV、I﹥0.1A B.8 重合闸检验 B.8.1 充电时间检查

断路器在合闸位置,经15s,检查装置面板重合闸充电指示是否正常:(正常、不正常); B.8.2 检同期重合测试

同期回路动作角度测试: B.8.3 检无压重合测试

无压动作值测试:

V;

s)

动作情况 B.8.4 重合闸动作时间测试(重合闸整定时间:

重合闸动作时间:

s;

B.8.5 闭锁重合闸检查: B.9 保护室外设备检查

清扫及检查断路器端子箱、机构箱清扫及螺丝压接检查情况:(合格、不合格);

Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

B.10 整定单核对

整定单编号 B.11 整组传动试验

整组传动情况(断路器动作情况、中央信号及远动信号情况): B.12 状态检查

状态检查内容 自验收情况检查 结束工作票前,按一下所有保护装置面板复位按钮,使装置复位 “工作现场安全技术措施”上所做的安全技术措施是否已全部恢复 工作中临时所做的安全技术措施是否已全部恢复(如临时短接线等) 保护定值是否和最新整定单一致 工作班成员 B.13 终结 发现问题及处理情况 遗留问题 结 论 试验日期 试验负责人 试验人员 审核人 工作负责人 状态检查人员签名 继保专责 结果 合格、不合格 完成、未完成 是、否 是、否 一致、不一致 整定单定值和实际定值是否一致 一致、不一致 整定单上的设备型号和实际设备型号是否一致 一致、不一致 实际电流互感器变比是否符合整定整单要求 符合要求、不符合要求 Word文档仅供参考

35kV线路(RCS-9612)型保护全部校验作业指导书 - 图文

Word文档仅供参考交流电流回路对地交流电压回路对地直流电压回路对地交直流回路之间B.5要求大于1MΩ要求大于1MΩ要求大于1MΩ要求大于1MΩ逆变电源试验检查内容逆变电源自起动电压(V)拉合直流电源检查装置是否有异常现象直流电压缓慢地、大幅度地变化(升或降)时装置是否有异常现象B.6交流回
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4k8ui7njme0fvqu4yw276b8ve00zl600v3h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享