好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35kV线路(RCS-9612)型保护全部校验作业指导书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Word文档仅供参考

√ 序号 1 工艺标准 保护屏、端子箱应清洁无尘,接线应无机械损伤,端保护屏和端子箱检查及清扫 子压接应紧固 压板检查 接线压接应紧固 1.保护引入、引出电缆必须用屏蔽电缆 2.屏蔽电缆的屏蔽层必须两端接地 3.保护屏底部的下面应构造一个专用的接地铜排,各保护屏的专用接地端子经一定截面铜线联接到接地铜排上,接地铜排应与变电站接地网可靠连接; 插件外观应完整,插件内应无灰尘,插件内焊点应无漏焊、虚焊现象 用1000V摇表摇测,要求大于10MΩ 用1000V摇表摇测,要求大于10MΩ 用1000V摇表摇测,要求大于10MΩ 用1000V摇表摇测,要求大于10MΩ 宜用500V数字式摇表摇测,要求大于10MΩ 检修内容 2 安全措施及注意事项 检查前应关闭直流电源,断开交流电压回路 检查前应关闭直流电源,断开交流电压回路;防止直流回路短路、接地 检修结果 责任人签字 3 屏蔽接地检查 工作中应防止跑错间隔 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 插件外观检查 绝缘检查 摇测交流电流回路对地的绝缘电阻 摇测交流电压回路对地的绝缘电阻 摇测直流回路对地的绝缘电阻 摇测交直流回路之间的绝缘电阻 摇测出口引出触点对地绝缘电阻 保护装置校验 直流电源拉合试验 电流采样值测试 电压采样值测试 发现问题应查找原因,不要频繁插拔插件 摇测时应通知有关人员暂时停止在回路上得的一切工作,断开直流电源,拆开回路接地点,拔出所有逻辑插件。注意:绝缘摇测结束后应立即放电、恢复接线 拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降防止直流回路短路、接地 或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号 由外部加电流In,检查采样菜单里的电流值是否与 实际相符 由外部加电压60V ,检查采样菜单里的电压值是否与 实际相符 Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

6.4 I段定时限方向过流校验 4.4 √ 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 8 8.1 8.2 8.3 9 II段定时限方向过流校验 III段定时限方向过流校验 重合闸动作试验 动作时间测试 低周动作试验 装置闭锁和运行异常告警 整组检验及验收传动 模拟各种故障,对断路器进行传动试验,检查断路器动作情况 检查保护动作信号及中央信号是否和模拟的故障一致 保护装置动作后,检查后台机及远方监控系统的动作情况 定值核对 1.电流调整至1.05倍整定值,故障时限调整至大于整定值30MS,分别模拟A、B、C相正方向相故障,I段定时限过流应能动作且II、III不动; 2.电流降至0. 95倍定值,时限不变,分别模拟A、B、C相正方向故障,I、II、III段定时限过流不动作; 3.电流调整至1.05倍整定值,时限不变,分别模拟A、B、C相反方向相故障,I、II、III段定时限过流不动作; 同上 同上 1. 不对应起动重合闸 2. 保护起动重合闸 测得时间应等于整定值,允许误差5ms 1.输入正常电压、电流时,检查装置频率是否正确。 2.检查低周动作情况下的频率值与整定值误差不大于5%。 装置所发信号是否与现场光子牌对应 断路器动作应完全正确 保护动作信号及中央信号应完全正确 后台机及远方监控系统的动作信息应完全正确 打印定值清单核对应正确 通交流校验 通交流校验 通交流校验 通入交流校验 通入交流校验 在传动断路器时,必需先通知 检修班,在得到一次工作负责人同意,并在断路器机构箱明显的地方挂“断路器正在传 动”标示牌后,方可传动断路器,并做到尽量少传动断路器 和当前运行定值单核对 竣工

序号 1 2 3 4 内容 验收传动 全部工作完毕,拆除所有试验接线(应先拆开电源侧) 恢复交流部分二次工作安全措施票,交流部分安全技术措施恢复后,合上直流电源,检查交流量的采样值 全体工作班人员清扫、整理现场,清点工具及回收材料 Word文档仅供参考

责任人签字 Word文档仅供参考

5

5 6 7 8 工作负责人周密检查施工现场,检查施工现场是否有遗留的工具、材料 状态检查,严防遗漏项目 工作负责人在检修记录上详细记录本次工作所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等 经值班员验收合格,并在验收记录卡上各方签字后,办理工作票终结手续 验收记录

记录改进和更换的零部件 存在问题及处理意见 检修班组验收总结评价 运行单位验收意见及签字 责任人签字 自验收记录 验收 单位 意见 6

作业指导书执行情况评估

优 符合性 良 评估内容 优 可操作性 良 存在问题 改进意见 遗漏项 修改项 不可操作项 可操作项 Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

附录 A:

XX变35kV 线路保护校验二次工作安全措施票

单位: 编号: 被试设备名称 工作负责人 XX变电所35KV 线路保护 工作时间 年 月 日 签发人 工作内容:XX变电所35KV 线路保护全部校验 安全措施:包括应打开及恢复连接片、直流线、交流线、信号线、联锁线和联锁开关等,按工作顺序填用安全措施 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

执行 安全措施内容 在六纺线保护屏端子排打开A相电流连接片1D1 在六纺线保护屏端子排打开B相电流连接片1D2 在六纺线保护屏端子排打开C相电流连接片1D3 在六纺线保护屏端子排打开0相电流连接片1D4 在六纺线保护屏端子排拆除A相电压1D8并做好绝缘措施 在六纺线保护屏端子排拆除B相电压1D9并做好绝缘措施 在六纺线保护屏端子排拆除C相电压1D10并做好绝缘措施 在六纺线保护屏端子排拆除0相电压1D11并做好绝缘措施 在六纺线控制屏端子排拆除预告电源1YBM 在六纺线控制屏端子排拆除预告电源2YBM 在六纺线控制屏端子排拆除预告电源3YBM 在六纺线控制屏端子排拆除预告电源4YBM 在六纺线控制屏端子排拆除事故信号电源SYM 恢复 执行人: 监护人: 恢复人: 监护人

Word文档仅供参考

Word文档仅供参考

附录 B:

XX变电站35kV线路RCS-9612保护全部校验试验报告

工作负责人: 工作成员: 试验日期:

B.1

保护屏后接线及插件外观检查

结 果 合格、不合格 合格、不合格 合格、不合格 内 容 控制屏、保护屏端子排、装置背板接线检查清扫及螺丝压接检查情况 断路器端子箱、机构箱清扫及螺丝压接检查情况 各插件外观及接线检查、清扫情况 B.2

保护屏上压板检查

内 容 结 果 正确、不正确 良好、不良 合格、不合格 压板端子接线是否符合反措要求 压板端子接线压接是否良好 压板外观检查情况 B.3

屏蔽接地检查

内 容 结 果 符合要求、不符合要求 符合要求、不符合要求 有、没有 检查保护引入、引出电缆是否为屏蔽电缆 检查全部屏蔽电缆的屏蔽层是否两端接地 检查保护屏底部的下面是否构造一个专用的接地铜网格,保护屏的专用接地端子是否经一定截面铜线联接到此铜网格上 并检查各接地端子的连接处连接是否可靠 B.4

绝缘测试记录卡

标 准 试验结果 Word文档仅供参考

检查内容

35kV线路(RCS-9612)型保护全部校验作业指导书 - 图文

Word文档仅供参考√序号1工艺标准保护屏、端子箱应清洁无尘,接线应无机械损伤,端保护屏和端子箱检查及清扫子压接应紧固压板检查接线压接应紧固1.保护引入、引出电缆必须用屏蔽电缆2.屏蔽电缆的屏蔽层必须两端接地3.保护屏底部的下面应构造一个专用的接地铜排,各保护屏的专用接地端子经一定截面铜线联接到接地铜排上,接地铜排应与变电站接地网可靠连接;插件外观应完
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4k8ui7njme0fvqu4yw276b8ve00zl600v3h
领取福利

微信扫码领取福利