编号:Q/×××
35kV线路(RCS-9612)型保护全部校验作业指导书
(范本)
编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 作业负责人:
作业日期 年 月 日 时至 年 月 日 时
安徽省电力公司
Word文档仅供参考
1
范围 引用文件
本指导书适用于35kV线路RCS-9612型保护全部校验工作,其他变电站同类型保护装置的全部校验工作可参照本指导书执行。
2
下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。
DL 408—-2005 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分) JJG 1027—1991 测量误差及数据处理
DL/T 623—1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 JB/T 9568—2000 电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件 DL/T 5136—2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
[急件](87)电生供字第254号 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 (87)水电电生字第108号 继电保护及电网安全自动装置检验条例 DL/T 624—1997 继电保护微机型试验装置技术条件 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法
DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 DL/T 670—1999 微机母线保护装置通用技术条件 GB 14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 RCS-9612微机线路保护装置使用说明书 RCS-9612微机线路保护装置技术说明书
电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点
Word文档仅供参考
Word文档仅供参考
3
修前准备
3.1作业任务及作业条件
作业任务 作业条件 备 注 工作负责人提前申请保护检修,并写好工作票 XX变电站35kV线路RCS-9612型保护全部校验 XX变电站35kV线路开关检修状态、保护停运状态 3.2准备工作安排
√ 序号 内容 1 检修工作前5天做好检修摸底工作 2 3 4 5 检修工作前7天提交XX变35kV线路保护停电申请 按要求申报设备停电申请单 标准 摸底工作包括检查设备状况、反措计划的执行情况及设备的缺陷 责任人 备 注 要求所有工作人员都明确本次校验工作根据本次校验的项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体的作业内容、进度要求、作业标准及安全作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项 注意事项 开工前二天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、最新整定单、仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次相关材料、相关图纸、上一次试验报告、本次需要改进的项目施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应及相关技术资料 附合现场实际情况 工作票应填写正确,并按《国家电网公司根据现场工作时间和工作内容落实工作票 电力安全工作规程》相关部分执行 3.3 人员要求
√ 序号 内容 1 现场工作人员应身体健康、精神状态良好 作业人员必须具备必要的电气知识,掌握本专业作业技能;作业负责人必须持有本专业相关职业资格 2 证书并经批准上岗 3 全体人员必须熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经考试合格 责任人 备 注 3.4 备品备件
√ 序号 名称 规格/型号 单位 数量 备注 Word文档仅供参考
Word文档仅供参考
3.5工器具及相关资料
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 规格/编号 个人工具箱 电源盘 220V/10A 计算器 函数型 兆欧表 1000V 继电保护三相校验装置 微机型 万用表 试验接线 图纸 名称 单位 只 只 只 只 套 只 套 盒 数量 2 1 1 1 1 1 1 1 备注 在有效期内 在有效期内 在有效期内 XX变35KV线路二次线 3.6危险点分析及预控措施
√ 序号 1 危 险 点 现场安全技术措施及图纸如有错误,可能造成做安全技术措施时误跳运行设备或其他严重后果。 拆动二次回路接线时,例如拆端子外侧接线,有可能造成二次交、直流电压回路短路、接地。 拆动二次回路接线时,易发生遗漏及误恢复事故。 带电插拔插件,易造成集成电路元器件损坏。 预控措施 编制二次工作安全措施票前应先检查附录A中的《二次工作安措施票》和实际接线及图纸是否一致,如发现不一致,应及时向专业技术人员汇报,经确认无误后及时修改,修改正确后严格执行附录A中的《二次工作安全措施票》 工作时应认真核对回路接线,如需拆头,应拆端子排内侧并用绝缘胶布包好,并做好记录。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 插拔插件前应将控制控制开关拉开,发现问题应查找原因,不要频繁插拔插件 频繁插拔插件,易造成插件接插头松动。 插拔插件应徒手释放静电并应尽量少拔插件 保护传动配合不当,易造成人员受伤及设备事故。 检查开关实际位置状态及异常信号,开关机构处应有人监视 保护室内使用无线通讯设备,有可能造成保护误动。 远离保护设备使用或将通信设备关闭 电流回路开路或失去接地点,易引起人员伤亡及设备损坏。 严禁交、直流电压回路短路、接地,交流电流回路开路 表计量程选择不当或用低内阻电压表测量电压回路,易造成电压回路接地或短路。 使用前核准表计量程 运行设备的保护定值与定值通知单不符,可能会造成保护误动或拒动。 保护装置投运前,与运行人员一同核对定值,并做好记录 保护屏检查及清扫,有可能造成交、直流短路或接地。 将毛刷导电部分用绝缘胶布缠好,清扫前将交、直电源断开 断开电流回路与外部的连接 依据二次工作安全措施票执行,并做好记录 Word文档仅供参考
Word文档仅供参考
12 13 断开电压回路与外部的连接 试验设备外壳应可靠接地 依据二次工作安全措施票执行,并做好记录 试验接线必须经过第二人检查 3.7人员分工
√ 序号 1 2 3 4 5 6 4
作业项目 二次工作安全措施票执行 RCS-9612装置卫生清扫及螺丝紧固 RCS-9612装置校验 RCS-9612装置传动试验 二次工作安全措施票恢复 RCS-9612装置定值核对 检修负责人 作业人员 作业程序及作业标准(试验记录见附录B) 开工 1 2 3 内容 工作票负责人会同工作票许可人检查工作票上所列安全措施是否正确完备,经现场核查无误后,与工作票许可人办理工作票许可手续 开工前工作负责人检查所有工作人员是否正确使用劳保用品,并由工作负责人带领进入作业现场并在工作现场向所有工作人员详细交待作业任务、安全措施和安全注意事项、设备状态及人员分工,全体工作人员应准备好图纸、资料、说明书等,明确作业范围、进度要求等内容,并在到位人员签字栏内分别签名 根据“二次工作安全措施票”(见附录A )的要求,完成安全技术措施并逐项打上已执行的标记,把保护屏上各压板及小开关原始位置记录在“二次工作安全措施票”上在作好安全措施工作后,方可开工 到位人员签字 4.1
√ 序号 4.2
检修电源的使用
内容 检修电源接取位置 接取电源时的注意事项 标准及注意事项 从就近检修电源箱接取;在保护室内工作,保护室内有继保专用试验电源屏,故检修电源必须接至继保专用试验电源屏的相关电源接线端子,且在工作现场电源引入处配置有明显断开点的刀闸和漏电保安器 接取电源前应先验电,用万用表确认电源电压等级和电源类型无误后,先接刀闸处,再接电源侧;在接取电源时由继电保护人员接取 责任人签字 √ 序号 4.3
1 2 检修内容和工艺标准
Word文档仅供参考