3、筹备成立“交叉作业协调办公室”,邀请各专业公司参加,努力起到主协调作用。
4、科学合理的安排材料供应计划,既不影响进度又不占用大额资金。
5、与各专业队共同建立成品保护制度,统一成品保护标志并全场挂牌。
6、利用社会资源为工人后勤工作生活提供保障。 7、储备充足的工人资源作后备力量,可随时调用。
8、成立设计技术部现场办公,负责深入设计的工作和指导现场施工。
9、建立与质量标准挂钩的奖罚制度,管理人员分层分段管理。各段施工班组挂牌施工,责任明确分区,奖罚分明,严格执行。
10、利用监理公司的质量监理权威性加强质量管理。
11、准备充足的流动资金以应付业主进度款不能及时到位时,工程能依计划进行。
12、利用专业厂商和专业队伍参与施工。
''
第二部分 施工方法与技术措施
基站的施工具体可分为以下八个阶段,即:灌注桩施工阶段--土方施工阶段----垫层施工阶段--承台阶段—— 柱、梁阶段——现浇板阶段——砌体阶段——安装装饰阶段——主体竣工阶段。 根据本工程的实际情况,进行流水作业,按照工程合同的工期目标完成任务 主要部分、 主要部分、分项工程施工方案 施工段的划分 为了科学合理的组织施工, 本工程分为三个施工阶段: 第一个阶段为: 塔基, 第二个阶段为:机房,第三个阶段为:安装。进行流水作业,左右交叉、水平错位施工。
第一节 施工测量放样工程施工工艺
施工人员于施工前,由施工技术人员现场进行技术交底,依据设计图纸用墨线划出施工范围的位置,经技术人员勘查无误后,方可进行施工,一切尺寸准确性以图纸设计为准。
第二节 地面基层找平施工工艺及技术措施
1 材料及其运输储存
1.1 宜采用425 以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,应满足国家标准GB175-92 以及CECS40:92 的要求;
1.2 砂、石或其它骨料应满足国家标准CECS40:92 的要求; 1.3 外加剂的制作和使用应符合国家标准GB8076 的要求; 1.4 入库水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并树立标志,做到先到先用,防止混掺使用,水泥仓库应尽量封闭,包装水泥存放时,应垫起离地约30MM,离墙也应30MM以上;
''
1.5 搅拌混凝土或水泥砂浆应使用洁净的生活用水。 2 施工准备
2.1 根据混凝土或水泥砂浆的设计标号,计算其设计配合比,然后根据实际使用的砂、石或其它骨料的含水率确定混凝土和水泥沙浆的施工配合比;
2.2 施工时保护好地漏、出水口等部位,安放好临时堵头,以防灌入浆液杂物造成堵塞。
2.3 办好作业层的结构隐蔽验收手续;
2.4 根据施工图,计算材料用量,按施工进度计划组织好材料的到场时间,保证施工连续稳定;
2.5 根据施工要求,在施工现场设置配电箱,为施工人员配备足够的移动电箱、移动照明设备和施工机械;
2.6 对施工班组进行技术交底和安全交底,使工人明确施工范围、工艺要求、质量标准。
3 混凝土或水泥砂浆搅拌
3.1 搅拌混凝土或水泥砂浆前,加水空转数分钟,将积水倒尽,使拌筒充分湿润,搅拌第一盘混凝土时,考虑到筒壁上砂浆损失,石子用量应按配合比规定减半;
3.2 搅拌好的混凝土或水泥砂浆应基本卸尽,在全部混凝土或水泥砂浆卸出之前不得再投入拌和料,严禁边进料边出料;
3.3 严格控制水灰比或坍落度,未经试验人员同意不得随意加减用水量;
3.4 加料顺序依次为水、石、砂,每盘装料数量不得超过搅拌筒标准容量的10%;
3.5 从全部原料投入搅拌筒开始计算搅拌时间,搅拌时间长度应
''
符合相关规范最短搅拌时间的规定;
3.6 采用人工搅拌时,一般应用铁板或包有白铁皮的木拌板上进行操作,拌合要先干拌均匀,再按规定用水量加水湿拌至颜色一致。人工搅拌劳动强度大,而且要求的坍落度较大,否则很难均匀,当水灰比不变时,人工拌制要比机械搅拌多耗10%~15%的水泥。
4、机房施工前首先进行地面的找平工作。 5 、验收
第三节 馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项 1、馈线孔设计尺寸为400*400mm。
2、馈线孔的位置根据机房设备的摆放及机房的门窗位置而定。 3、如馈线孔开在玻璃窗上,馈线孔四周要用铝合金封条加固,以便安装密封板。
4、馈线窗安装在馈线孔的外墙上,密封件向外安装,三个孔的密封件安装在密封板的下面,其余安装在上面.
5、安装馈线窗时,靠墙的一面离边缘40-50mm涂一圈玻璃胶,安装完后在密封边缘涂一圈玻璃胶,使馈线窗和墙之间密封不漏水。
第四节 走线架的安装施工的施工方案及注意事项
1、走线架宽400mm,室内走线架表面为静电喷塑处理,室外走线架表面为热镀锌处理。
2、走线架连接片的螺丝由内向外安装,即螺丝帽在外边固定,所有螺丝必须上紧。
''
3、室内做线架安装高度距地面2400mm,高度要高出机柜顶部≥30cm,安装必须平整、牢固、美观,如机房空间太高或有吊顶,则用地支撑固定做线架;其余用吊挂方式固定。蓄电池引线端的走线架安装:a、靠墙引下;b、距地1m左右。
4、室内电线电缆沿墙向上布放的位置处要加装走线架,该段走线架紧帖墙面安装。
5、室内走线架定位,原则上定于设备的上方,与设备在同一垂直面上。室内走线架所有接头处用35mm2的电线单连或20mm2的电线双连,并与室内汇流排相连。
6、室外女儿墙高度800mm以上,则走线架安装在女儿墙下,即走线架面与女儿墙面平行,走线架位置在架高于屋面20mm。 7、室外走线架用扁铁与建筑物防雷带相焊接,并用35mm2的电线与室外汇流排相连,如长度小于20m,要有两个连接点;如长度大于20m,要有至少三个接地点。
8、室外走线架每段之间,必须用20mm2的电线双连或用扁铁搭接。
第五节 灭火器的安装
将手提灭火器放于墙角处。
第六节 汇流排的安装
1、每个机房安装两个汇流排,室内为400*80*8(mm),室外为300*80*6(mm),每个汇流排上安装厂家按孔满直径为8mm、10mm的不锈钢螺丝,室内汇流排要求安装高度必须大于2100mm以上。 2、室内、外汇流排直接用扁铁连接,上端与接地汇流排连接,下端与接地极网连接。