安全工器具使用培训记录
安全工器具:
验电器、摇表、绝缘手套、钳形电流表、红外测温仪。 培训内容:
安全工器具的使用方法及注意事项。 受训人员:
xxx风电场所有值班人员。 培训目的:
全员掌握安全工器具的使用方法及注意事项,保证安全生产。 培训日期: 培训负责人: 一、验电器
1、低压验电器(验电笔)在使用前,首先应检查一下验电笔的完好性,四 大组成部分是否缺少,氟泡是否损坏,然后在有电的地方验证一下,只有确认 验电笔完好后,才可进行验电。
在使用时,一定要手握笔帽端金属挂钩或尾部螺丝,笔尖金属探头接触带 电设备,湿手不要去验电,不要用手接触笔尖金属探头。
低压验电笔除主要用来检查低压电气设备和线路外,它还可区分相线与零 线,交流电与直流电以及电压的高低。
通常氟泡发光者为火线,不亮者为零线;但中性点发生位移时要注意,此 时,零线同样也会使氟泡发光;对于交流电通过氟泡时,氟泡两极均发光,直 流电通过的,仅有一个电极附近发亮;当用来判断电压高低时,氟泡暗红轻微 亮时,电压低;氟泡发黄红色,亮度强时电压高。
1 / 8
2、高压验电器在使用高压验电器进行验电时,首先必须认真执行操作监护 制,一人操作,一人监护。
操作者在前,监护人在后。
使用验电器时,必须注意其额定电压要和被测电气设备的电压等级相适 应,否则可能会危及操作人员的人身安全或造成错误判断。
验电时,操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电压或接触电 压对人体的伤害。
操作者应手握罩护环以下的握手部分,先在有电设备上进行检验。
检验时,应渐渐地移近带电设备至发光或发声止,以验证验电器的完好 性。 然后再在需要进行验电的设备上检测。
同杆架设的多层线路验电时,应先验低压,后验高压,先验下层,后验上 层。 需要特别说明的是,在使用高压验电笔验电前,一定要认真阅读使用说明 书,检查一下试验是否超周期、外表是否损坏、破伤。
对于高压声光型验电器在操作前应对指示器进行白检试验,才能将指示器 旋转固定在操作杆上,并将操作杆拉伸至规定长度,再作一次白检后才能进 行。
注意,高压验电器不能检测直流电压。
在保管和运输中,不要使其强烈振动或受冲击,不准擅白调整拆装,凡有 雨雪等影响绝缘性能的环境,一定不能使用。
不要把它放在露天烈日下暴晒,应保存在干燥通风处,不要用带腐蚀性的 化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触。
二、摇表(兆欧表)兆欧表在工作时,白身产生高电压,而测量对象又是 电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
使用前,首先要做好以下各种准备:
(1) 测量前必须将被测设备电源切断,验电、并对地短路放电,决不允许 设备带电
2 / 8
进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2) 对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测 量。 (3) 被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)
检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其
测量前要“芮日两
即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在 时应指在“8位置。
“吨置,开路
(5) 兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外 磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正 确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:
一个为“脚线端,一个“邸为地端,再一个“剖屏蔽端(也叫保护 环),一般被测绝
缘电阻都接在 “L”端巴间,但当被测绝缘体表面漏电严重 时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与
“ C瑞相连接。
这样漏电流就经由屏蔽端 “ 接流回发电机的负端形成回路,而不在流过 兆欧表的测量机构(动圈)。
这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线 芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮
“G'因为当空气湿度大或电
缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其 内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的 “磷相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意 正确的接法是:
“谶端钮接被测设备导体,“弛端钮接地的设备外壳,“瞒蔽端接被测 设备的绝缘部分。
“即“瑞不能接反,
3 / 8