目录
1.编制说明 ......................................................... 1 2.编制依据.......................................................... 1 3.工程简介 ......................................................... 1 4.主要回填部位及回填材料类型及数量.................................. 1 5.回填基本技术要求.................................................. 2 6.资源配置.......................................................... 3 7.施工准备.......................................................... 3 8.施工工艺及方法、工艺流程框图...................................... 4 9.三背回填管理制度 ................................................. 5 10.质量保证措施 .................................................... 5 11.工程工期保证措施 ................................................ 5 12.安全保证措施 .................................................... 6 13.文明施工与环境保护措施 .......................................... 6
1.编制说明
桥台、涵台、挡土墙三背的回填质量,将直接影响到公路竣工后行车的安全性和舒适度,为防止三背回填不到位、造成桥头、涵位跳车,挡土墙台背路面下陷,确保工程质量,根据相关技术规范及设计文件要求,特制定三背回填方案。 2.编制依据
(1)、《内遂高速土建工程技术规范》 (2)、《公路工程技术标准》(JTGB-2003) (3)、《公路工程施工技术规范》(JTGF10-2006) (4)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) (5)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) (6)、《公路土工试验规程》(JTJ50-93) 3.工程简介
内遂六标段起点K56+563,终点K62+950,全长6.387km,大中桥4座,涵洞31道以及部分挡土墙和路肩墙。三背回填方量合计30575.8立方米,回填材料设计要求桥台台背为透水性材料(片碎石、砂卵石、碎石屑等),涵洞台背为砂砾石,挡土墙、路肩墙要求为石灰土、砂砾石。 4.主要回填部位及回填材料类型、数量见下表;
桩号 EK0+628 K62+058 CK0+298 EK0+094 AK0+210 BK0+160 EK0+062 EK0+360 LK0+200 LK0+380 K59+751 K61+105 回填部位 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 设计换填材料 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 回填数量(m3) 277.1 1164.6 1085.1 589 382 482 391 321 254 265 408 576 K56+775 K60+025 K56+850.56 K56+990 K57+265 K58+237 K58+345 K58+575 K58+842 K59+095 K60+267 K60+684 K61+278 K61+607 K61+835 K57+975 K58+280 K58+663 K61+408 K57+711 K59+498 K62+265 K62+783 K59+609~K59+630 EK0+100~EK0+120 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 涵洞台背 纸湾大桥内江台背 纸湾大桥遂宁台背 云川沟大桥内江台背 云川沟大桥遂宁台背 石佛互通立交遂宁台背 文兴路跨线桥遂宁台背 路肩墙 挡土墙台背 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 砂砾石 透水性材料 透水性材料 透水性材料 透水性材料 透水性材料 透水性材料 砂砾石及石灰土 砂砾石及石灰土 1710 1045 864 1009 563 893 393 851 908 885 389 340 560 571 706 562 963 869 275 226 239 951 298 5686 2271 168 186 5.回填基本技术要求; (1)、三背回填材料均应是透水性材料或设计规定的材料,严禁采用有机土、腐殖土、垃圾、盐泽土等不合格填料,填料中不得含用树根、草皮等杂物。 (2)、三背回填必须和挖、填方路基有效搭接,纵向接缝必须设台阶。 (3)、结构物强度达到设计75%方可填筑,应同时在结构物的两侧及基本相同的标高上进行,特别要防止对结构物形成单侧施压。
(4)、回填材料应分层摊铺,松铺厚度小于20cm,压实度指标为96%,每50平方米检测1点,不足50平方米按50平方米检测。压实度指标合格率要求为100%。
(5)、回填的部位应及时排水,若无法排除积水时,则应采用砂砾材料回填,
并在水中分薄层铺筑,直到回填进展到该处的水全部被回填的砂砾材料所掩盖并达到能充分压实的时候时,再进行充分夯实。
(6)、基坑回填完成前加强安全围护措施,防止人员坠入坑内造成人员伤亡。 6. 资源配置、
(1)、每工点人力配置、
工种 人数 普工 8 电工 1 机修工 1 机械操作工 3 技术员 1 检测员 1
(2)、 每工点主要投入机械设备(台、套)
项次 1 3 5 6 7 8 9 名称 挖机 推土机 装载机 振动压路机 手扶式夯实机 潜水泵 柴油发电机 合计 型号 CAT320 HD160-3 LG853 YZ20H型 15KW 台(套)数 1 1 1 1 2 2 1 30 备注 1.0m 3.75kw 0.75、2.2kw各一台 37.施工准备: 1)、技术准备
(1)、回填前确认结构物的强度满足回填要求,隐蔽工程验收合格。 (2)、确认回填原材料检验合格。
(3)、确认试验室标准试验成果(包括填料的重型击实、CBR、含水量、颗粒分析等)。
(4)、用红油漆在回填部位台背水平标出每层松铺厚度的控制线,两线间间距20cm。 2)、现场准备
(1)、组织相应技术人员、技术工、机械工、普工、作业机械、检测设备等进场。 (2)、根据回填量组织合格材料进场,如回填材料为石灰土时,则应根据试验数据或设计要求参量,采用机械配合人工拌合均匀,使含水量略大于最佳含水量。
8.施工工艺及方法、工艺框图
工作准备→回填部位排水→测量放线以控制换填长度、宽度、高度→回填部位清理→开挖纵向搭接台阶→确认回填尺寸→基底夯实→检测合格→机械配合人工铺料→小型夯实机配合压路机碾压→检验合格→上层铺料
回填作业中注意反滤层的设置,应同时在结构物的两侧及基本相同的标高上进行,特别要防止对结构物形成单侧施压。靠近结构物的位置尽量采用小型夯实机夯实。涵洞顶部盖土50cm范围内采用细粒土或粘性土一次填筑,压路机静压,以保证重型机械不对涵洞造成破坏。
台背填筑施工工艺流程框图
工作准备
下层摊铺 9.三背回填管理制度:合格 检测 不合格 碾压 材料摊铺 确认回填尺寸 开挖台阶 场地清理 测量放线 场地排水
三背回填施工方案