(一)室内空间尺寸

1、验收内容:室内净高,净开间尺寸;

2、检查方法和验收标准:自然间全数检查,使用钢卷尺及激光测距仪。室内净高:卧室与起居室测点不少于2点,开间尺寸每墙面不少于2点对测检查,点位距墙面角部约300mm处。 验收标准:室内净高允许偏差±8mm,极限差不应大于16mm,净开间尺寸允许偏差±6mm,极限差12mm。

(二)门窗安装质量

1、验收内容:窗台高度、门窗固定、开启、玻璃安装,是否有渗漏。 2、检查方法和验收标准

外墙窗台高度:钢尺检查,外窗台距地面净高不应低于设计要求且不低于0.9m,不得有负差,每个窗台检查一处。门窗开启和关闭检查:观察与手动推动检查。验收标准:安装牢固,固定方法正确,配件齐全,开启灵活,关闭严密,油漆均匀,门窗框与墙面填嵌密封处理无空隙,密封胶粘接牢固,表面光滑、顺直。推拉窗必须有防脱落装置及防碰撞装置,排水孔畅通。玻璃安装应符合设计及节能审查要求,玻璃裁割尺寸正确,安装牢固,玻璃表面不得有裂纹拉伤现象,密封条平直与玻璃全部贴紧,与型材之间无明显缝隙,中空玻璃的单向镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。观察外窗周边有无渗漏,重点是窗台下口处有无渗漏痕迹。

(三)楼地面、墙面和顶棚质量

1、主要验收内容:楼地面平整度、有无空鼓、裂缝、起砂、脱层。墙面与顶棚:墙面垂直度与平整度,墙面和顶棚各抹灰层之间粘接情况,有无脱层、空鼓、爆灰和裂缝,门洞口阴角做法,墙面两种材料结合部位的处理检查。

2检查方法和验收标准:

检查方法:垂直、平直用2m靠尺及塞尺、方尺等工具检查,空鼓用小锤锤击检查,外观质量用目测观察和手摸检查,目测观察时距墙面1m左右。

地面平整检查每自然间不少于2处,楼地面平整度要求10mm(以垫层为标准),表面基本密实平整,无空鼓裂纹、起砂、脱层等缺陷,粘接牢固,纵横向分隔缝留置合理。砼下有预埋管道处应有明显标识。板块地面面层铺设应粘接牢固,无空鼓,表面应洁净,色泽一致,接缝平整,周边顺直,块料无裂缝、掉角和缺楞等缺陷。实测允许偏差:表面平整度1mm,缝格平直2mm,

接缝高低差0.5mm。

顶棚以观感检查为主,顶棚四周阴角基本顺直,表面基本光滑、洁净、接槎平顺,板面无裂缝及渗漏痕迹。

墙面检查,墙面垂直平整检查每墙面不宜少于2处,阴角方正检查每自然间不宜少于2处。垂直度砼墙面8mm,抹灰墙面立面垂直4mm,表面平整度4mm,阴角方正4mm,墙面抹灰粘接牢固,无脱层、空鼓、裂缝等缺陷,表面洁净,色泽均匀,阴阳角顺直及方正。

镶贴面砖墙面铺贴前应认真选砖、排砖,非整砖应排在次要位置或阴阳角处,每面不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于正砖的1/3,墙面砖应粘接牢固,空鼓率不大于5%且只能是边角部位。表面平整,接缝平直,缝隙宽度均匀,阴角砖压向正确,阳角线宜做成45度对接或专用阳角砖。墙面突出物和盒箱处应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴,留缝不得大于3mm。整砖面层色泽一致、洁净,无裂缝和缺损等缺陷。墙面实测允许偏差:表面平整度3mm,立面垂直度2mm,阴阳角方正3mm,接缝直线度2mm,接缝高低差0.5mm。

(四)、防水工程验收:

1主要验收内容:地下室防水层(顶板、墙),屋面防水层,厨卫间防水层(坡向,管道周边、与房间地面的高低差),外墙面有无渗漏检查。

地下室防水检查,观感检查,背水墙面,顶板有无渗水,湿渍、水珠,裂缝等缺陷。 屋面防水层检查应在天沟蓄水进行检查,雨水口,管道根部周边,应采取相应措施进行蓄水试验,重点在顶层室内进行观察检查有无渗漏痕迹,全数检查。屋面防水层施工质量雨后进行施工检查,应无积水,排水通畅。

多水房间,应严格进行蓄水试验进行观察,蓄水深度最高处深度不小于20mm,24小时内无渗漏为合格,楼下进行全数检查。起居室与多水房间地面应有高低差(不小于20mm)。排水坡度进行目测检查,排水应通畅。 (五)、栏杆(板)材料及安装质量

1、主要验收内容和验收标准:阳台、飘窗栏杆不少于1处。验收标准:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上栏杆不应低于1.10m,不得有负差,栏杆垂直杆件净距不应大于0.11m。外廊,室内回廊,内天井,上下屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆的部位,均应符合以上要求。栏杆应以坚固耐久的材料制作,安装必须牢固,并能承受规范规定的水平荷载,栏杆高度应按从地面或屋面到栏杆扶手顶面的垂直高度计算,如底部有宽度≥0.22m且高度≤0.45m的可踏部位,应从可踏部位面算起。栏杆离楼面及屋面0.10m高

度范围内不宜留空,有水平构件栏杆或花式栏杆应设防攀登措施。

(六)、给排水工程安装质量:

1主要验收内容:管道安装固定,坡向,位置、标高、垂直度、管道连接、管道渗漏,防腐保温,套管设置,地漏水封,排水管检查口或清扫口的留置,阻火圈设置。2检查方法和验收标准:管道安装:支吊架埋设平整牢固,构造正确、 间距应符合规定,固定位置方法正确,每一处内必须安装一个管卡。钢管油漆种类和涂刷遍数应符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂。管道立管垂直度每米允许偏差钢管3mm、塑料管及复合管2mm,排水管标高允许偏差±15。各类排水管每1米允许偏差3mm,全长(5米以上)小于等于15mm,与管子接触紧密,管道应采用与管材相应的管件,接口严密,坡向正确明显,无渗漏现象。管道应做防腐防锈处理,并认真做好保温细部处理。保温材料应符合相关要求,材料厚度应符合设计要求(+0.1δ-0.05δ),管道保护层表面平整无凹凸现象,顺直,无起皮和松散等缺陷。套管设置:管道穿过墙壁和楼板应设置金属或塑料套管,安装在楼板的套管,其顶面应高出装饰地面20mm,安装在多水房间的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,(垫层地面宜为80mm)。套管与管道之间缝隙用阻燃材料和防水油膏填塞密实,端口光滑、美观。有水封的地漏,水封高度不得小于50mm,无水封地漏,其排水管上设置S型或P型存水弯,水封高度不小于50mm。排水管道检查口或清扫口设置,设计无要求时,立管上应毎隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置。横管的直线管段,按设计要求和规范规定距离设置。检查口的设置数量必须符合规定,高度、朝向要满足使用功能要求,标高允许偏差+150mm-100mm。阻火圈设置:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。排水塑料管必须按设计要求设置伸缩节,设计无要求时,应每层设伸缩节,间距大于4m时应加装伸缩节。卫生器具安装:卫生器具必须完好无损,与墙面接触紧密,给水配件齐全,开关灵活,连接口紧密无渗漏。

(七)、采暖工程安装质量:

1、主要验收内容:管道安装固定,坡向、位置、标高、垂直度,重点连接套管设置,防腐保证处理,散热器安装,地辐热铺设。

2、检查方法和验收标准:使用工具钢卷尺与水平尺、小锤等,实测与目测检查,管道支架构造正确,埋设牢固,固定方法正确。管道立管垂直度每米垂直度允许偏差3mm,水平管坡向正确,坡度符合设计要求,标高位置正确。管道连接紧密,固定牢固,无渗漏现象,管道采用与管材相适应的配件,伸缩器和固定支架的安装必须符合设计要求,并应按相关规定进行预拉伸。暗埋布置的管道不应有接头,穿墙穿板设置套管密封处理正确,端部光滑平整。散热器安装型号规

格,数量与设计相符,配件齐全,安装牢固,距墙一致,接口严密,无渗漏。管道防腐处理符合要求,面漆色泽一致,表面光滑,无流坠现象。地辐热:地面下敷设的盘管不应有接头(查看施工记录),向用户交付时应进行一次系统管道试压检查,符合规范要求后进行签字认可。加热管与分集水器材规格应符合设计要求,集水器处分管排列整齐、平整,搭接处无渗漏,热量表型号、规格,公称压力及安装位置应符合设计要求,按照设计文件及产品合格证观察检查。

(八)、电气工程的验收

1、主要验收内容:户内控制箱安装情况及配置情况,开关、插座位置,多水房间的等电位联结板,灯具安装检查、高度等。

2、检查方法和验收标准:使用工具线路相线测试仪、电笔、钢卷尺。控制箱位置应准确,安装牢固,底边距地1.8m,部件齐全,控制线标识明显,箱内配线整齐,线色符合规范规定,线路符合设计要求,箱内接线整齐,回路编号齐全、正确。箱内开关灵活可靠,带有漏电保护器的回路,漏电保护装置动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1s,箱内分别设零线(N)和保护接地线(PE)汇流排。箱体内外清洁,箱盖开闭灵活。开关、插座检查,同场所开关,插座应基本在一水平线上,盒内留线适宜,相线、零线及保护地线相位正确,不得混乱。各类插座接地应符合规范规定,单相两孔,单相三孔,三相四孔的接线孔位应符合要求,严禁接地端子与零线端子连接,相线的顺序一致,接地(PE)线在插座间不应串联连接。多水房间插座应采用密封型并带保护地线的保护型插座,安装高度不低于1.5m,等电位联结线和端子板宜采用铜质材料或热镀锌钢材,不得返锈及无连接点。开关的相线应经开关关断。灯具安装,潮湿房间应采用密闭式灯具,灯具外观检查安装是否牢固可靠,无损坏现象。检查配线颜色是否符合规范要求以区分相线与零线及接地线。对于螺口灯头中心簧片应接相线,不得混淆。观察和用感应测电笔测试。灯具高度、位置及安装是否符合设计要求。

(九)、智能建筑

1、主要验收内容:楼宇可视对讲安装。

2、检查方法和验收标准:检查对讲系统控制是否控制有效,使用灵活方便。可视系统图像是否清晰,音响效果是否符合要求。

(十)、建筑节能

1、主要验收内容:外墙外窗作法是否符合设计及节能规范要求,外墙外保温细部作法是否符合相关规定及设计要求。

2、检查方法和验收标准:观察检查,门窗距外侧洞口,飘窗上下板处,女儿墙以及封闭阳

台等热桥部位的处理是否到位,表面处理是否平整,无脱层起皮现象,粘接牢固,窗距边是否打胶处理到位。

(十一)、其他配套施工项目

1、检查验收内容:排烟气道、通风道等。

2、检查方法和验收标准:观察检查安装牢固,垂直、平整,表面抹灰层无裂缝、起皮现象,细部处理到位,主次抽气道分别设置,止回阀安装到位,用点火法进气抽气情况检查,保证畅通、不堵塞、美观、使用方便。

第二部分 公共部分

一、空间尺寸

1、主要验收内容:楼梯间净高,休息平台宽高,楼梯宽度,踏步宽度高度,(高层疏散通道)栏杆扶手高度,地下室净高及宽度。

2、检查方法和验收标准,检查使用钢卷尺、靠尺、方尺、激光测距仪等工具,观察检查,每层净高不宜少于2点,净宽不宜少于2点,楼梯宽度不宜少于2点,踏步宽度高度不宜少于2处,栏杆扶手检查每处不宜少于1点。

验收标准:净高允许偏差±8mm,净开间尺寸6mm,阳角方正不宜少于1点,楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm,齿角应整齐,防滑措施到位。水泥砂浆地面不应有裂纹,脱皮、麻面、起砂等缺陷。梁、板等阳角部位处理到位,线条顺直和平直。板块地面不得有空鼓、缺角少棱现象,线条顺直,表面平整。楼梯宽度从扶手中心到墙面的宽度不应小于1m,六层以上不应小于1.1m,楼梯平台宽度不应小于1.2m,楼梯井宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑措施,栏杆临空侧不低于1.1m,楼梯扶手高度不应小于0.9m,垂直构件净距不应大于0.11m不得有负差,电梯侯梯厅深度不得小于1.5m,电梯的净宽不得小于0.8m,高层疏散口应外开,其净距不应小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m。

二、外墙面:散水、变形缝、地下室墙、顶板、地面、建筑物沉降观察点留置。

1、主要验收内容:粘接情况,大角、墙面、(涂料、面砖)地面、变形缝设置及沉降观察点设置质量情况;

2、检查方法和验收标准:钢卷尺、检查靠尺、塞尺、水平尺、激光测距仪及观察检查。外墙:大角垂直观察检查,大角应基本顺直,表面平整,阳台、飘窗、窗邦顺直情况。窗眉、雨篷等滴水槽留置,宽、深度均不小于10mm,平整光滑、整齐一致、细部处理符合要求。抹灰墙面涂料色泽一致,无流坠、反碱,漏底现象,装饰分色明显无污染、线条均匀平直、协调美观。墙面分