好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电除尘电气设备检修规程 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电除尘电气设备检修规程

1.除尘器工作原理:

静电除尘器的工作原理是:用一高压直流电压施加于放电极和接地的收尘极之间,使电场强度大得足以使放电极周围产生电晕,由电晕放电产生的气体离子,在高压电场的作用下,迅速向收尘极运行。当含尘的烟气通过这对电极时,由于和离子碰撞而把电荷传递给尘粉,在电场作用下,带电尘粉向收尘极漂移,并沉积在收尘极形成灰尘层,再采用振打电极的方法,使灰尘离开电极降落到除灰器的灰斗。 2. 设备规范:

我厂#1、#2炉静电除尘器高、低压控制柜均由国电环境保护研究所成套配用,其技术规范如下: 2.1 高压控制柜:

型 号:GGAJO2-DJ196

额定输入电压:单相380v 50HZ 额定输入功率:1600KVA 数 量:16套 2.2 低压程控设备: 型 号:DDPLC-D型

额定输入电压:三相四线制380V

额定频率:50HZ 数 量: 2台 2.3 低压动力柜: 型 号:YDS型 额定输入电压:三相380V

1 / 17

额定输入功率:38KVA 数 量: 4台 2.4 整流变压器: 型号 规格及参数 空载损耗 负载损耗 短路阻抗 空载电流 铁心型号 导线型号 瓷瓶型号 数 量: 16台

2.5 单级高压隔离开关柜(待定): 型 号:GK3-1

数 量: 16台 2.6 两点式高压隔离开关: 型 号:GM-72-3R

数 量: 16台 整流变压器接线图: A X1 X2 X3 X1X2A--- GGAJ02 1.2A/72kV (一二三电场),1.2A/80kV 四电场), 408W 6225W 35% 1A 日本 Z10,Z11 低压:SBEB, 高压: QZ 3552, 耐压:150kV 低压侧抽头位置 低压侧 高压测 电压(V) 电流(A) 电压(KV) 电流(A) UH Uh+(L) 1H 1H +(L)AX1 AX2 AX3 380 336 302 268 72 64 56 1.0 1.0 1.0 X32.7电场数:双室四电场. 2.8 设备型号意义:

2 / 17

GGAJO2- 1.0A/72KV-HW ││││ │ │ ││││ │ │ 高压────┘│││ │ │

│││ │ └── 额定输出电压 硅整流器───┘││ │

││ └──── 额定输出电流 油浸自冷式───┘│ 可控硅自动调压──┘

ZZDJ2-1.0A/72KV-HW │││ │ │ │ 整流变压器─┘││ │ │ │

││ │ │ └────户外型 单相─────┘│ │ │

│ │ └───────额定电压 油浸自冷────┘ │

└─────────额定电流 3. 控制规操作说明及操作步骤: 3.1本控制器操作共分三类: 3.1.1运行控制:

共有复位、运行、停机三个命令,控制器面板最右面有三个对应的按键,

直接按下对应按键即可。 3.1.1.1复位:

为控制器的总复位。无论仪器处于何种状态,按下“复位”键,则控制器立即达到上电时的状态。即:立即停止运行高压、低压设备,清除一切显示内

3 / 17

容、清除报警状态、初始化程序、停机指示灯亮,显示主画面。本指令正常操作时不需使用,只有当刚上电或无法正确运行和显示时才需操作。另外,当无法用“停机”按键停止运行时或紧急情况下亦可使用该指令停机。 3.1.1.2运行:

当控制器处于停机状态时,按下“运行”键即可按照预先设定的模式和参数运行,在运行状态按此键无作用。若在运行前处于报警后的停机状态,则运行后报警提示消失,报警时的运行参数也被现行运行值刷新。当处于运行状态时,“运行”指示灯亮,“停机”指示灯熄灭。 3.1.1.3停机:

当控制器处于运行状态时,按下“停机”键,则设备立即停止运行,“停机”指示灯亮,“运行”指示灯灭。若设备处于报警停机状态,则按下此键后,原有报警提示和运行参数仍然保留而不被刷新,正常停机使用此键。 3.1.2参数设定:

本仪器参数设定操作较为简单,无论处于何种显示状态,按下“参数设定”按键后,立即显示参数设定画面,并以反相显示指示出目前将被修改的参数,按下“↑”键或“↓”键则可改变欲先设置的参数,直接输入相应数值,然后按下“确定”键,即可完成参数设置,屏幕恢复到原先显示的画面。若在输入参数过程中,输错参数或欲放弃修改工作时,按下“取消”键即可,屏幕即可恢复原先的显示。

3.1.3屏幕显示画面切换:

本控制器可在三种画面显示之间切换:1)主画面;2)详细显示画面;3)二次电压、二次电流波形显示画面。按下“显示”键即可依次在三种显示画面之间进行切换。 3.1.3.1主画面:

运行时正常显示状态,具有运行/停机模式、I1、V1、I2、V2、闪频、油温等参数显示。当有报警时,报警提示信息覆盖掉闪频和油温显示。各项参数

4 / 17

均配有汉字说明,清晰明了。

图1 主画面

在显示主画面时,按下“修改”键可以修改(如图3)画面中的参数值。

通过控制面板上的数字键设定好修改值按下“确认”键,即可修改;

图2 主画面参数修改 3.1.3.2详细参数画面:

所有运行参数均在此画面中显示(如图4),且为英文显示模式。其中,左边显示的为当前运行数值;右边显示的是设定值,当操作人员需要修改其中某个参数时可以在操作面板上按下“修改”键,进入参数修改画面。可以根据需要按动“↑”、“↓”、“←”、“→”等方向键选取所要修改的参数设定值,其中各参数的中文名称分别是:二次电流、二次电压、一次电流、一次电压、火花率、导通角、变压器油温、通讯地址等,另外在显示屏的左下角还有运行时间的显示;

图3参数设置画面 3.1.3.3波形显示画面:

5 / 17

电除尘电气设备检修规程 

电除尘电气设备检修规程1.除尘器工作原理:静电除尘器的工作原理是:用一高压直流电压施加于放电极和接地的收尘极之间,使电场强度大得足以使放电极周围产生电晕,由电晕放电产生的气体离子,在高压电场的作用下,迅速向收尘极运行。当含尘的烟气通过这对电极时,由于和离子碰撞而把电荷传递给尘粉,在电场作用下,带电尘粉向收尘极漂移,并沉积在收尘极形成灰尘层,再采用振打电极的方法
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4k0w881vke4vbt01gdv99bpag891im0045b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享