D.场模型
【答案】B
9.关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是( )
A.同时设置室内消火栓系统,灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3
B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9
C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5
【答案】A
【解析】可燃物露天堆场甲、乙、丙类液体储罐区可燃气体储罐区修正系数为0.3
10、根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009的规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大建筑面积为( ) ㎡。 A、 500 B、1000 C、1500 D、2000
【参考答案】B
11.油品装卸码头设置的装卸甲、乙类油品的泊位,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于( )m。
A、30 B、40 C、50 D、100
【参考答案】B
12.采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用( )
A. 抗溶泡沫液
B.水成膜泡沫液
C.氟蛋白泡沫液
D.蛋白泡沫液
【答案】A
【解析】水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液
13、下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的建筑是( A、建筑面积为5000㎡的单层丙类厂房
B、建筑面积为40000㎡的4层丁类厂房
C、建筑面积为5000㎡的2层办公楼
D、建筑面积为30000㎡的3层商业中心
【参考答案】D 14.下列可燃液体中,火灾危险性为甲类的是()
A.戊醇
)。
B.氯乙醇
C.异丙醇
D.乙二醇
【答案】C
【解析】火灾危险性分别为:戊醇为乙A,氯乙醇为乙B, 异丙醇为甲B,乙二醇为丙A
15.某民政部门建设了 2座供老年人居住和活动的建筑,建筑高度均为12m ,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时,建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为( )。
A、B1 级 B、B2 级 C、A 级 D、B3 级
【参考答案】C
【试题解析】疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用A级装修材料,其他装修应采用不低于Bi级的装修材料。
16、某建筑高度为98.9 m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层 的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉 OK小包间;营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道通至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关与该建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。
A、办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h
B、宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h
C、夜总会疏散走道尽端房间门至最近的安全出口的距离为11m
D、裙房四层营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
【参考答案】D
17.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是( )。
A.生产过程中散发二硫化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入采暖系统 B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃
C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃
D.铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均分温度为80℃
【答案】A
18.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),()属于线型火灾探测器。
A.红紫外复合火灾探测器
B.红外光束火灾探测器
C.图像型火灾探测器
D.管路吸气式火灾探测器
【答案】B
19.下列关于建筑防火分隔的做法中,错误的是( )。
A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙和1.5m的不燃性楼板和乙级防火门分隔 B. 柴油发电机房内的储油间(柴油储量为0.8m3),采用防火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
【答案】B
20、下列民用建筑房间中,可设置一个疏散门的是( )
A.教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室
B.老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间
C.托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间
D.病房楼内位于两个安全出口间,建筑面积为80㎡的病房
【答案】A
焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网……