B.某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰
C.某档案馆,建筑高度40m,地上一至四层的建筑外墙采用PVC塑料护墙板装饰
D.某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰
【答案】D
12、除医疗建筑以外的其他高层公共建筑单面布房时疏散走道净宽度不小于( )。
A.1.3m
B.1.0m
C.0.9m
D.1.5m
【答案】A
13、消防检测机构对某单位安装的干粉预制灭火装置进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()。
A.管道长度为18m
B.灭火剂储存量为160KG
C.工作压力2.3MPa
D.一个防护区使用3套预制灭火装置
【答案】B
14.某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程为0.98 Mpa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运行情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。
A.自动喷水泵零流量时的压力为1.5 Mpa
B.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发出信号启动自动喷水泵
C.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动
【答案】D
15、对气体灭火系统进行维护保养,应定期对系统功能进行测试。下列关于模拟喷气试验的说法中,错误的是()。
A.每年应对防护区进行一次模拟喷气试验
B.IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
C.七氟丙烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
D.高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
【答案】C
16、某5层综合楼在建工程,建筑高度26m,单层建筑面积2000㎡。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中,错误的是()。
A.室外消防给水管管径为DN100
B.室外消防给水系统消防竖管管径为DN100
C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状
D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/s
【答案】D
17.下列消防安全宣传教育培训,不属于社会单位组织开展的是()。
A.对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训
B.在火灾多发季节、农业收获季节和重大节假日,组织开展有针对性的消防宣传教育
C.对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训,并通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育
D.对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训
【答案】B
18、对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是()。
A.电梯的载重量
B.首层设置的消防员专用操作按钮
C.消防电梯内的安防摄像头
D.消防电梯从首层直达顶层的电梯
【答案】C
19.下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是()。
A.切断所有消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
B.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所有灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
C.依次切断不同防火分区内所有消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,分别记录灯具的应急工作时间
D.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具。发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
【答案】D
20、某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案,将疏散引导工作分为四大块,下列工作内容中不属于疏散引导工作内容的是()。
A.拨打119电话
B.根据火场情况划定安全区
C.明确疏散引导责任人
D.根据需要及时变更疏散路线
21.某5层综合楼在建工程,建筑高度26m,单层建筑面积2000㎡。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中,错误的是()。
A.室外消防给水管管径为DN100
B.室外消防给水系统消防竖管管径为DN100
C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状
D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/s