好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

止水帷幕及降水方案。

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中捷职业技术学校新校区项目

食堂工程

止 水 帷 幕 及 降 水 井 点 布 置 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审 批:

河北省第二建筑工程公司

目 录

一、工程概况 二、施工方案编制依据 三、施工方案 四、质量检验

五、管理人员情况及劳动力安排 六、拟计划投入的机械设备情况 七、材料及施工计划 八、质量保证体系 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全措施 十二、文明施工

一、工程概况

本工程为中捷职业技术学校新校区项目-食堂止水帷幕工程。设计要求如下:

1、采用水泥搅拌桩对地基进行处理,设计桩为φ600mm,有效桩长为14m。两排咬合200mm帷幕桩进行止水。

2、水泥采用P.S.B32.5水泥,水泥掺入量60公斤/每延米。 二、施工方案编制依据

1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3、桩位平面布置图。 三、施工方案 (一)施工准备 1、工程资料收集

工程施工前,应取得下列资料:

(1)工程地质详细勘察资料,必要时补充勘察; (2)建筑物平面布置总图、基础平面等有关图表; (3)搅拌桩设计说明、技术要求及桩位布置图; (4)测量控制点(线)位置和坐标;

(5)地下地上障碍物情况及相邻建筑物有关资料。

(2)移动钻机,对准桩位。 (3)调整钻机平整度。 (4)启动钻机,预搅下沉。 (5)提升喷浆搅拌。 (6)重复上、下搅拌。

(7)钻具提升至地面后,钻机移位对孔,按上述步骤进行下一根桩施工。 四、质量检验

1、基槽开挖后,根据开挖后露出的桩头,来确定桩的数量、位置是否满足设计要求。

2、检验桩头完整性,对有疑问的桩头进行强度检验。 五、管理人员情况及劳动力安排 拟投入的机械设备一览表 序号 1 2 3 4 5 名称 搅拌桩机 泥浆泵 经纬仪 水准仪 维修工具 型号规格 PH-5 PJ-5A J6E S3d 数量 1台 1台 1台 1台 1套 国别产地 武汉 武汉 南京 南京 七、材料及施工计划 (一)材料用量计划 水泥根据场地及施工情况购进 (二)施工计划

1、施工准备工作需2天,不可预见损工时1天,计3天。 2、施工工期以合同为准。 八、质量保证体系 1、施工组织控制

(1)组织机构设置(见下图) ①、管理人员组成:

人员一览表 职务 项目经理 技术经理 安全员 质检员

职称 工程师 高级工程师 工程师 助工 职责 全面负责 技术负责 安全负责 质量管理 备注 ②、劳动力组成:每台机组每班设3人,具体人员安排见下表。 劳动力组织表

序号 1 工种 班长、操作员 人数 1 工作内容 负责指挥协调各工序操作,控制加固质量,排除施工中的各种障碍,按设计施工工艺正确操纵钻头的钻进和提升,检查维修机械,负责使用联络信号 2 司泵 1 统计材料用量,记录泵送时间,清洗输送管道 3 上料工 1 将加固料送入搅拌桶,保证放料连续 (2)各岗位职责

项目经理:对本工程质量、成本、精度等全面负责,确保满足合同规定的要求。

技术经理:对本工程技术工种负全面责任。负责技术资料的编制,工程材料、过程的检验和实验,确保工程达到业主和设计的要求。 技术员:负责各工序施工技术指导和控制,做好施工记录。 质检员:负责监督施工质量,发现违规操作或不合格品,有权警

告或责令其停工,并通知技术经理或项目经理进行处理。

各工序负责人:负责本工序、本机组的施工,对施工质量负直接责任。

各岗位人员必须认真做好本职工作,严格按设计要求、规范规定、操作规程进行施工。 2、施工过程控制

(1)项目技术负责人或其指定人员进行技术交底,明确技术要求、施工注意事项等,重要部位要填写“技术交底单”交施工负责人。 (2)项目技术负责人对工程材料试验报告进行确认,合格的工程材料方可使用,不合格的工程材料通知项目采购人员处置。 (3)测量放点人员对项目负责人提供的桩位坐标及控制点坐标进行检查复核无误后,进行桩位测放并进行标识。

(4)技术人员和质检员共同对测放的桩位验收无误后,交甲方代表验收合格,方可打出开工报告批准后开工。

(5)桩机就位后操作人员首先用经纬仪(或铅锤)调直钻机,技术人员对桩位进行核对,符合标准要求偏差后方可钻进。

(6)技术负责人,质量检查员随时对施工全过程进行监督检查。 (7)技术人员对每天完成的桩应在《桩基平面布置图》上予以标识,以防漏桩。对施工过程做详细记录。

九、质量保证措施

1、由测量人员用经纬仪,水准仪按桩基平面图测量桩位,确定桩顶深度。

2、桩机就位后,调整钻机主轴垂直度,钻孔的倾斜度不得大于1.0%。桩位偏差应在50mm以内。

3、严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。施工中要对原材料进行定期、定批量随机抽查,凡是不合格的原材料一律不准使用。 4、搅拌桩施工应根据成桩试验确定的及时参数进行。操作人员应随时记录压力、用料量、钻进速度、提升速度等有关参数的变化。 5、控制水泥用量。严格控制喷浆、停喷时间。在输送浆体过程中,应保持连续性,如遇停电、断浆等情况必须及时补喷,补喷重叠长度应大于1.0m。

6、根据桩位标高和设计标高,严格控制喷浆标高和停喷标高,不得中途停喷,确保桩体长度,严禁在尚未喷浆的情况下提升钻杆。 7、定时检查桩径及搅匀程度,经常检查钻头直径,直径磨损量大于20mm时必须更换钻头。

8、要经常清洗管路,防止因空气潮湿等原因造成弯头、接头处产生粘滞积灰现象,避免造成管路堵塞。

9、施工中若遇地下障碍物无法钻进时,应及时向现场负责人报告,

经甲方、设计方及监理方同意后方可做调整,同时做好施工记录。 十、工期保证措施

1、设备、人员、后勤保障措施

(1)根据实际施工进度投入一台性能良好的搅拌桩机施工,针对易损设备及零部件,现场预留,以备更换,并随时做好不可见因素的预防工作。

(2)施工人员组织安排合理,工作协调得力。确保各相关工序同时连续施工。

(3)制定合理的施工计划,要求当天任务当天完成。

(4)做好后勤保障工作,确保前线施工人员不疲劳施工,保证施工队伍战斗力,对于损坏队伍形象的现场人员,坚决进行清除处理。 (5)正确处理质量与进度的关系,在确保工程质量的前提下加快施工进度,必须做到不返工、不窝工。

(6)我公司将组成强有力的施工组织机构,加强计划管理,确保各工序限时完成,并适时采用奖惩政策以确保队伍的积极性和战斗力。

2、材料保证措施

(1)与材料供应商签订协议,确保材料及时足量供应。 (2)水泥提前进场,并送实验室进行各项性能指标检测,检测不

合格的产品坚决予以退回。 十一、安全措施

1、加强现场用电管理,用电必须符合安全规定。施工场地所有用电设备除做保护接零外,必须在设备负荷线的首段设置漏电保护装置,并定期检测其灵敏度。

2、为确保工程顺利进行,必须坚持安全第一,预防为主的原则,贯彻我单位的安全预防制度,职工上岗前进行三级安全教育,合格后方可上岗。

3、项目部设安全员,并成立以项目经理为组长的安全生产小组,各工序负责人直接负责各工序安全工作,受安全员监督,长期进行安全管理与检查工作,防患于未然。

4、严格遵守安全操作规程,坚持持证上岗制度。

5、所有工作人员进入施工现场,必须戴安全帽,穿工作服和工作鞋,高空作业必须系安全带。

6、施工用电要符合安全用电的规定,配电实行三相五线制,使用标准配电器,做到一机一闸一保护;电器设备应有专人保管,线路架设应符合安全用电规定。

7、雨期现场各种电器设备要加盖防水篷布防潮、防水,下班前必须切断电源,电缆接头处要架空离地并树立标志牌。

8、现场工作人员必须坚守岗位,不准串岗。

9、机械设备操作人员对机械的传动装置、制动装置必须进行检查。 10、钻机的螺丝、销扣要经常检查,如有松动、损坏、不灵要及时修复或更换。

11、特殊工种作业,需持特殊工种操作证上岗。 12、严禁酒后上岗。

13、夜间施工应有足够的照明。

14、现场安全员在施工前和施工中进行检查,发现问题及时处理,安全员对违反安全生产规章制度,不听劝告者,有权停止其工作,并报项目经理批准给予经济处罚。 十二、文明施工

1、各种材料整齐堆放,并落实防止扬尘措施。 2、由专人负责场地清理工作,保持场地清洁。 3、加强对职工的素质教育,养成文明施工习惯。 4、搞好驻地食堂卫生工作。

止水帷幕及降水方案。

中捷职业技术学校新校区项目食堂工程止水帷幕及降水井点布置施工方案编制人:审核人:审批:河北省第二建筑工程公司目录
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4jtyr2gjyq6bod04q39t7z7sh75m1a00oeu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享