二、编制依据 ............................................................................1 三、施工组织 ............................................................................3 四、模板设计................................................................................3 五、施工缝留置及施工段划分....................................................4 六、施工工艺 ..............................................................................4
6.1基础模板 .................................................................4 6.2剪力墙模板 ...............................................................6 6.3顶板模板.....................................................................9 6.4梁模板.........................................................................10 七 模板施工过程中应注意的问题....................................... 11 八、质量检验标准........................................................................12 九、常见质量问题与防止措施....................................................14 十、大模板计算 ..........................................................................15 十一、安全文明工地施工要求....................................................23
一、工程概况
某小区高层商住楼位于某市小区内,建设单位是某有限公司,由某设计院设计。
本工程由由三个单位工程组成,均为地下一层,3、5号楼地上十五层,4号楼地上12层;建筑面积:3号楼为7784㎡(地上:7317㎡,地下:467㎡),4号楼:11832m2(地上:10928㎡,地下:903.7㎡),5号楼建筑面积同3号楼。
本工程为短支剪力结构:地下结构:地下室剪力墙外墙厚度250㎜,内墙厚度为200㎜,地下室底板厚:400㎜,顶板厚:180㎜,地上结构:内外剪力墙厚度为:200㎜、250㎜,梁高为350~800㎜不等,。现浇板厚80~120㎜不等。 二、编制依据:
a 本工程设计图纸;
b 相关变更、图纸交底记录及图纸答疑纪要; c 《建筑施工手册》(第四版); d 《混凝土工程质量验收规范》; e 《建筑分项工程施工工艺标准》(北京建工集团总公司编制 第二版); f 《某号楼施工组织设计》; g 本工程质量目标计划书; 三、施工组织
设专职施工员1名,全面负责本分项工程的质量、进度、安全的管理工作;设专职质量员1名全面负责本工程的质量管理工作。
劳动安排:根据现场的布局及楼的大小,3、5号楼设一个施工班组,行成流水作业;4号楼设一个班组两个单元可形成流水作业。3、5号楼施工班组40人;4号楼施工班组40人。共计80人。
机械、设备等要求:平刨 1台;压刨 1台;圆盘电锯2台;电焊机 3台;钻孔电钻 6台。
四、模板设计
11
word
设计要求:本工程所有墙柱顶板梁全部采用镜面竹胶板进行支设;脱模剂应采用水性脱模剂,其配合比有厂家提供;加固支撑体系采用Φ4.8×3.5后待碗扣钢管搭设满堂架,其立杆间距不大于1500mm。 竹胶板背面倍600×100mm方木,方木的间距为不大于300mm,加固支撑体系其性能应满足以下要求:
1、模板及支架应具有足够的承载能力、港督、和稳定性,能可靠地承受混凝土的侧压力、重量、及施工荷载;
2、要保证工程结构和构建各部分形状尺寸大小和相互的位置正确。
3、构造简单,装拆方便,并便于钢筋绑扎和安装,符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求; 4、模板拼接严密,不得漏浆;
5、清水混凝土工程及装饰混凝土工程所使用的模板,应满足设计要求的效果。 五、地下室施工缝留置及施工段划分
地下室底板梁施工除后浇带外,不允许留施工缝。4号楼地下室顶板、梁、剪力墙分为两段施工,施工缝位置留在后浇带处。
1 、施工段划分:3、5号楼为独立单元,除地下室筏板基础梁外,浇筑混凝土时板梁柱梯一起整体浇筑,两栋楼可形成流水施工;4号楼地下室底板、剪力墙、顶板及地上结构分为两段流水施工,分段如下:
① 1轴~22轴为第一施工段; ② 23轴~44轴为第二施工段; 2 、施工缝留置
① 地下室底板施工缝留在梁顶面处,外墙处用50×50木条在梁上留一凹槽,嵌与水膨胀止水条。
②剪力墙与顶板留施工缝在顶板下1cm处(可不留,板梁柱梯整体浇筑)。 六、施工工艺 6.1基础模板
基础部分模板主要是外围模板和梁的吊模。筏板和梁砼必须一次浇捣,且不留施工缝,所以梁模需要采用吊模工艺。(外基础梁上顶面用遇水膨胀橡胶做止水条。)
施工顺序:模板清理(模板制作)——刷涂脱模剂——弹好控制线(筏板钢筋绑扎之前再垫层上已弹好)——安装定位筋——合模加固——浇注砼——拆模——模板清理
6.1.1、 1、2号楼用过的旧的竹胶板清理好后,根据筏板的高度及上翻梁高度裁取竹胶板,方木背楞 不大于30cm,模板配制完后,再其背后编号,以防支模时拉乱。
6.1.2、模板制作完毕后,再其表面上刷水性脱模剂,要求涂刷均匀,不得漏刷。
水性脱模剂:主要是以还酸钠。其配额制方法是:海藻酸钠:滑石粉:洗衣粉:水=1:13.3:1:53.3以重量比配制而成。
6.1.3、模板控制线:在筏板钢筋绑扎前包括地下室剪力墙、基梁在内的已经弹好并经过验收。 6.1.4、焊接定位筋:在基础梁高出筏板10cm的箍筋上横向每隔1.2米焊接长度同梁宽Φ8钢筋。 6.1.5、合模加固:基础梁钢筋验收完毕后,基础梁的模板可以安装,用垫块将模板垫至设计标高,用“П”型卡卡住模板,并用木锲锲紧。外围模板要用钢管配合加固,确保混凝土结构实体尺寸。
6.1.6、砼浇注进程中,应有有关人员进行监视,发现问题应及时解决或汇报。
6.1.7、模板拆除:混凝土浇筑完毕后,其强度达到1.2mp,筏板基础梁模板即可拆除。 6.2剪力墙模板
剪力墙模板采用竹胶板模板,用60×100mm方木作背楞,横竖方向间距600㎜,用Φ14对拉螺栓套Φ16PVC加固,并以钢管支撑系统,保证模板的垂直与稳定。有防水要求外墙模板,对拉Φ14止水螺栓不考虑回收,其他部分的对拉螺栓,回收后重新使用。
模板安装工序:模板清理(配制模板)——刷涂脱模剂——安装定位筋——安装模板——浇注砼——拆模
6.2.1配制剪力墙模板:先将旧竹胶板上的混凝土渣、钉子等清理干净(新竹胶板直接配制),依
22