连墙件扣件连接示意图
九、立杆的地基承载力计算:
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg 地基承载力设计值: fg = fgk×kc = 80 kpa;
其中,地基承载力标准值:fgk= 160 kpa ; 脚手架地基承载力调整系数:kc = 0.5 ; 立杆基础底面的平均压力:p = N/A =36.89 kpa ;
其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N = 9.222 kN; 基础底面面积 :A = 0.25 m2 。
p=36.89 ≤ fg=80 kpa 。地基承载力满足要求!
钢管落地满堂脚手架计算书
连墙件扣件连接示意图九、立杆的地基承载力计算:立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求p≤fg地基承载力设计值:fg=fgk×kc=80kpa;其中,地基承载力标准值:fgk=160kpa;脚手架地基承载力调整系数:kc=0.5