四、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数1.00,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc 其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 大横杆的自重标准值: P1 = 0.038×1.5×2/2=0.058 kN; 小横杆的自重标准值: P2 = 0.038×1/2=0.019 kN; 脚手板的自重标准值: P3 = 0.3×1×1.5/2=0.225 kN; 活荷载标准值: Q = 3×1×1.5 /2 = 2.25 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.058+0.019+0.225)+1.4×2.25=3.512 kN; R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN),为0.1394

NG1 = [0.1394+(1.50×2/2)×0.038/1.50]×4.40 = 0.782; (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用竹笆片脚手板,标准值为0.3 NG2= 0.3×4×1.5×(1+0.3)/2 = 1.17 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15

NG3 = 0.15×4×1.5/2 = 0.45 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.005×1.5×4.4 = 0.033 kN; 经计算得到,静荷载标准值

NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 2.435 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总

和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ= 3×1×1.5×2/2 = 4.5 kN; 风荷载标准值按照以下公式计算

的规定采用:

Wo = 0.55 kN/m2;

其中 Wo -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

Uz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

Uz= 1 ;

Us -- 风荷载体型系数:取值为1.13; 经计算得到,风荷载标准值

Wk = 0.7 ×0.55×1×1.13 = 0.435 kN/m2; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG+1.4NQ= 1.2×2.435+ 1.4×4.5= 9.222 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×2.435+ 0.85×1.4×4.5= 8.277 kN; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为

Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 =0.850 ×1.4×0.435×1.5× 1.52/10 = 0.175 kN.m;

六、立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值 :N = 9.222 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.5 ; 计算长度 ,由公式 lo = k×μ×h 确定 :l0 = 2.599 m; 长细比 Lo/i = 164 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到 :φ= 0.262 ;

立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; σ = 9222/(0.262×489)=71.984 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 71.984 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值 :N = 8.277 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 : k = 1.155 ; 计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.5 ; 计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 2.599 m; 长细比: L0/i = 164 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.262 立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;

σ = 8277.384/(0.262×489)+174726.956/5080 = 99.003 N/mm2; 立杆稳定性计算 σ = 99.003 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

七、最大搭设高度的计算:

按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封

闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

NG2K = NG2+NG3+NG4 = 1.653 kN; 活荷载标准值 :NQ = 4.5 kN;

构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为:

每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.139 kN/m; Hs =[0.262×4.89×10-4×205×103-(1.2×1.653 +1.4×4.5)]/(1.2×0.139)=107.488 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 107.488 /(1+0.001×107.488)=97.056 m;

[H]= 97.056 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50 m。

脚手架单立杆搭设高度为4.4m,小于[H],满足要求!

按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 1.653 kN; 活荷载标准值 :NQ = 4.5 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.139 kN/m;

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: Mwk=Mw / (1.4×0.85) = 0.175 /(1.4 × 0.85) = 0.147 kN.m;

Hs =( 0.262×4.89×10-4×205×103-(1.2×1.653+0.85×1.4×(4.5+0.262×4.89×100×0.147/5.08)))/(1.2×0.139)=86.794 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且

不超过50米:

[H] = 86.794 /(1+0.001×86.794)=79.863 m;

[H]= 79.863 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50 m。

脚手架单立杆搭设高度为4.4m,小于[H],满足要求!

八、连墙件的计算:

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算: Nl = Nlw + N0

风荷载标准值 Wk = 0.435 kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 13.5 m2; 按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算: Nlw = 1.4×Wk×Aw = 8.222 kN;

连墙件的轴向力设计值 Nl = Nlw + N0= 13.222 kN; 连墙件承载力设计值按下式计算: Nf = φ·A·[f]

其中 φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比 l0/i = 350/15.8的结果查表得到 φ=0.941,l为内排架距离墙的长度;

又: A = 4.89 cm2;[f]=205 N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为 Nf = 0.941×4.89×10-4×205×103 = 94.331 kN;

Nl = 13.222 < Nf = 94.331,连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到 Nl = 13.222小于双扣件的抗滑力 16 kN,满足要求!

连墙件扣件连接示意图

九、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg 地基承载力设计值: fg = fgk×kc = 80 kpa;

其中,地基承载力标准值:fgk= 160 kpa ; 脚手架地基承载力调整系数:kc = 0.5 ; 立杆基础底面的平均压力:p = N/A =36.89 kpa ;

其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N = 9.222 kN; 基础底面面积 :A = 0.25 m2 。

p=36.89 ≤ fg=80 kpa 。地基承载力满足要求!