好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

过程控制系统设计实验报告及有关指南

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图2 系统方框图

在双容水箱液位 PID 控制系统中,以液位为被控量。其中,测量电路主要功能是测量对象的液位并对其进行归一化等处理;PID 控制器是整个控制系统的核心,它根据设定值和测量值的偏差信号来进行调节,从而控制双容水箱的液位达到期望的设定值。

单回路调节系统可以满足大多数工业生产的要求,只有在单回路调节系统不能满足生产更高要求的情况下,才采用复杂的调节系统。 2、 PID 调节规律

PID控制是比例、积分、微分控制的简称。在生产过程自动控制的发展历程中,PID控制是历史最久、生命力最强的基本控制方式。目前,PID控制仍然是得到最广泛应用的基本控制方式。常用的PID控制规律有:P、PI、PD、PID,可根据被控对象的特点和控制要求选择其中之一作为控制器。 3、 PID 控制器参数的实验整定方法

双容水箱液位PID控制器参数整定,是为了得到某种意义下的最佳过渡过程。我们这里选用较通用的“最佳”标准,即要求在阶跃扰动作用下,被调量的波动具有衰减率0.75左右,在这个前提下,尽量满足准确性和快速性的要求。常用的实验整定方法有:

a、动态特性曲线法 b、稳定边界法 c、衰减曲线法

三、实验步骤

1、进入实验

运行四水箱实验系统DDC实验软件,进入首页界面,选择实验模式为“实物模型”。

单击实验菜单,进入双容水箱液位PID控制实验界面。 2、选择控制回路 a)选择控制对象

在实验界面的“请选择控制回路”选择框中选择控制回路,从两个回路中任选一个。

这里,我们选择“水箱1和3”作为控制回路,此时只有水箱1的PID控制器是有效的。 b)控制回路构成

根据选择的控制对象,调节相应的进水阀状态。以“水箱2和4”对象为例,此时需打开水箱2和4的对应阀门,关闭其它进水阀,从而构成双容PID控制回路。

具体的设置方式请参考《单容水箱特性测试实验》的实验步骤4。 3、选择PID控制器的工作点 a、PID控制器设置成手动方式

假定我们选择了“水箱1和3”构成的控制回路,则相应地设置水箱1的控制器。

单击实验界面中的“水箱1液位控制器”标签,打开控制器窗体,如下图3所示:

图3 界面设置

单击控制器窗体中的“手动”按钮,将控制器设置成手动; b、设定工作点

单击控制器界面中MV柱体旁的增/减键,设置MV(U1)的值,如下图4所示:

图4界面MV设置

将阀门U1开度设置在某一确定值——即选定某一工作点; 4、设置PID控制器参数

根据对象特性,设置P、I、D参数: 假定估算PID参数如下: P= I= D= 将参数输入控制器中;

单击控制器界面中的“参数设置”按钮,弹出控制器参数设置窗体,如图5所示:

图5 参数设置

通过键盘输入比例系数、积分时间和微分时间,一般不用修改其它参数。

5、启动水箱1液位PID控制器

a、将控制器改成自动方式:单击控制器窗体的“自动”按钮; b、改变设定值:单击控制器窗体SV柱体旁的增/减键,改变控制器的设定值SV。

6、水箱2液位PID控制器的控制效果

通过“实时趋势”或“历史趋势”窗体可以查看趋势曲线; 根据趋势曲线,从超调量、过渡时间和衰减比等方面对控制效果进行评估;

当达到或接近期望效果时,跳到第8步。 7、根据控制效果,调整PID控制器参数

当控制效果不佳时,重新将控制器设置成手动,根据以下几条参考调节规律或其它经典的调节规律修正PID参数:

a、如果系统出现振荡时,应适当减小比例作用和积分作用; b、如果系统出现较大的超调时,应当减小积分作用;反之,应加大积分作用;

c、如果期望缩短过渡时间,可以适当加大比例作用; d、液位调节中,一般不用微分作用; 跳转到第4步,继续实验。 8、数据记录

记录控制的调节参数,并利用趋势窗体查看控制效果,并结果记

过程控制系统设计实验报告及有关指南

图2系统方框图在双容水箱液位PID控制系统中,以液位为被控量。其中,测量电路主要功能是测量对象的液位并对其进行归一化等处理;PID控制器是整个控制系统的核心,它根据设定值和测量值的偏差信号来进行调节,从而控制双容水箱的液位达到期望的设定值。单回路调节系统可以满足大多数工业生产的要求,只有在单回路调节系统不能满足生产更高要求的情况下,才采用复杂的调节系统
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4js663uvsw8az813jgo32teb88j4b1005tn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享