常设遮栏

C、工作票上临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉

开的接地线、接地刀闸已汇报调度 答案:C 变规3.5.5

82、已终结的工作票、事故应急抢修单应保存( )。

A、3个月 B、6个月 C、1年 答案:C 变规3.5.7

83、工作人员工作中正常活动范围及10kV带电设备的安全距离应不小于( )m。

A、0.30 B、0.35 C、0.40 答案:B 变规4.2.1.2

84、工作人员工作中正常活动范围及35kV带电设备的安全距离应不小于( )m。

A、0.6 B、0.7 C、0.8 答案:A 变规4.2.1.2

85、工作人员工作中正常活动范围及110kV带电设备的安全距离应不小于( )m。

A、1.2 B、1.5 C、1.8 答案:B 变规4.2.1.2

86、工作人员工作中正常活动范围及220kV带电设备的安全距离应不小于( )m。

A、2.5 B、2.8 C、3.0 答案:C 变规4.2.1.2

87、在35kV及以下设备处工作,人体及带电设备的距离小于表2-1规定的1m,但大于表4-1规定的0.6m,同时没有绝缘挡板和安全遮栏,是否需要将设备停电?( )

A、可以不停电 B、可以不停电,但必须有专人监护 C、应停电 答案:C 变规4.2.1.3

88、表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示( ),则禁止在设备上工作。

A、发生变化 B、发生对应变化 C、有电 答案:C 变规4.3.4

89、往电缆及电容器上装设接地线前,应( )放电。

A、多次 B、逐相、充分 C、先短路,再

- 11 - / 271

答案:B 变规4.4.2

90、对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸(装置),所装接地线及带电部分应考虑接地线( )仍符合安全距离的规定。

A、摆动时 B、移动时 答案:A 变规4.4.3

91、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装工作接地线或工作人员使用个人保安线,但( )。

A、加装的接地线应登录在工作票上,个人保安接地线由工作人员自装

自拆

B、加装的接地线和个人保安接地线均由工作人员自装自拆,但应记录

在工作票上

C、加装的接地线和个人保安接地线均应登录在工作票上 答案:A 变规4.4.4 92、个人保安接地线由( )。

A、工作人员自装自拆 B、运行人员装、拆 C、工作人员装,运行

人员拆

答案:A 变规4.4.4

93、在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点及所装接地线的距离小于( )m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

A、5.0 B、10 C、15 答案:B 变规4.4.5

94、高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作时,应征得( )方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、运行人员的许可 B、工作负责人的许可

C、运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的

许可)

答案:C 变规4.4.11

95、值班调度员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入( )。

A、工作票 B、记录簿 答案:B 变规5.2

96、线路工作结束时,值班调度员应得到工作负责人(包括用户)的( )报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,

- 12 - / 271

并及记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

A、工作结束 B、恢复运行 C、线路绝缘良好 答案:A 变规5.2

97、《安规》关于带电作业所规定的各项数据只适用于在海拔( )的地区。

A、1000m以下 B、1000m以上 C、800m及以下 D、1000m及以下 答案:D 变规6.1.1

98、带电作业专责监护人应由( )担任。

A、班组长 B、具备带电作业资格、有带电作业实践经验的人员 C、经过培训的人员 D、技术人员 答案:B 变规6.1.4

99、带电作业工作票签发人应由( )担任。

A、班组长 B、具备带电作业资格、有带电作业实践经验的人员 C、经过培训的人员 D、技术人员 答案:B 变规6.1.4

100、带电作业专责监护人监护的范围不得超过一个( )。

A、电气连接部分 B、工作组 C、作业点 D、设备间隔 答案:C 变规6.1.5

101、复杂或高杆塔带电作业必要时应增设(塔上)( )。

A、工作负责人 B、监护人 C、工作人员 答案:B 变规6.1.5

102、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应及( )联系。

A、值班调度员 B、工作票签发人 C、工作许可人 答案:A 变规6.1.8

103、在带电作业过程中如设备突然停电,工作负责人应( )。

A、令工作人员停止作业 B、尽快及调度联系 C、立即向领导汇报 答案:B 变规6.1.9

104、在35kV设备进行地电位带电作业时,人身及带电体间的安全距离小于( )时,应采取可靠的绝缘隔离措施。

A、0.6m B、0.5m C、0.7m 答案:A 变规6.2.1

105、110kV等电位作业时,使用的绝缘操作杆绝缘有效长度不得小于( )

- 13 - / 271

m。

A、1.2 B、1.3 C、1.4 D、1.5 答案:B 变规6.2.2及表6-2 106、带电作业使用的绳索不得使用( )。

A、非绝缘绳 B、绝缘绳 答案:A 变规6.2.3

107、等电位带电作业时,扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,110kV设备良好绝缘子片数不得少于( )片。

A、4 B、5 C、6 D、3 答案:B 变规6.2.4及表6-3

108、更换直线绝缘子串的作业,当采用单吊线装置时应采取防止( )时的后备保护措施。

A、瓷瓶脱落 B、工具松动 C、导线脱落 D、人身坠落 答案:C 变规6.2.5

109、在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,必须采用( )或穿屏蔽服方可直接进行操作。

A、专用短接线 B、短路接地线 C、屏蔽线 答案:A 变规6.2.6

110、在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,( ),严禁非工作人员入内。

A、派专人监护 B、悬挂标示牌 C、切断交通 答案:A 变规6.2.7

111、非特殊需要,不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电( )的工作。

A、架、拆线 B、清扫 C、检测绝缘子 答案:A 变规6.2.8

112、等电位作业一般在( )kV、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。

A、63(66) B、110 C、220 答案:A 变规6.3.1

113、等电位作业人员在屏蔽服内还应穿着( )内衣。

A、防静电 B、全棉 C、阻燃 D、保暖 答案:C 变规6.3.2

114、严禁通过( )断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电

- 14 - / 271

流。

A、屏蔽服 B、消弧绳 C、裸绞线 答案:A 变规6.3.2

115、220kV电压等级等电位作业人员对相邻导线的距离应不小于( )m。

A、2.4 B、2.5 C、2.6 答案:B 变规6.3.3

116、220kV电压等级等电位作业中的最小组合间隙距离为( )m。

A、1.8 B、2.1 C、2.4 答案:B 变规6.3.4

117、500kV电压等级中间电位作业中的最小组合间隙距离为( )m。

A、3.8 B、4.0 C、4.2 答案:B 变规6.3.4

118、等电位作业人员沿绝缘子串进入220kV强电场的作业,其组合间隙不得小于( )m。若不满足规定,应加装保护间隙。

A、2.2 B、2.1 C、2.0 D、1.9 答案:B 变规6.3.5及表6-5

119、等电位作业人员在电位转移前,应得到( )的许可。

A、工作负责人 B、地面工作人员 C、工作许可人 答案:A 变规6.3.6

120、等电位作业人员在110kV导线上作业,及地面工作人员用绝缘绳索传递工具时,绳索的有效绝缘长度不得小于( )。

A、0.9m B、1.0m C、1.1 m 答案:B 变规6.3.7及表6-2

121、等电位作业人员及地电位作业人员传递工具和材料时, 应使用( )进行。

A、绝缘工具或绝缘绳索 B、工具及绳索 答案:A 变规6.3.7

122、在( )横担线路上严禁挂梯作业。

A、铁 B、木 C、瓷 答案: C 变规6.3.8.4

123、带电断、接空载线路时,作业人员应戴( ),并应采取消弧措施。

A、护目镜 B、有色眼镜 C、绝缘手套 答案:A 变规6.4.1.2

- 15 - / 271