EV500系列变频器使用手册 功能详细说明
第五章 功能详细说明
5.1 基本运行参数(P0参数 ) P0.00 机型选择 设定范围:0,1 0:G型机,适用于恒转矩负载
1:P型机,适用于变转矩负载(风机、水泵负载)
EV500系列变频器采用G/P合一方式,即用于恒转矩负载(G型)适配电机比用于风机、水泵类负载(P型)时小一档。 P0.01 频率通道选择 设定范围:0 ~ 9 选择频率指令的输入通道:
0:面板电位器 由操作面板上的电位器来设定运行频率。
1:P0.03设定 当选择[P0.01]=1,通过操作面板上的上、下按键,可以改变P0.03参数中的频率值,并且设定运行频率。
2:V1 由外部模拟电压输入端子V1(0 ~ 10V)来设定运行频率。 3:V2 由外部模拟电压输入端子V2(0~ 10V)来设定运行频率。 4:II 由外部模拟电流输入口II(0 ~ 20mA)来设定运行频率。 5:UP/DW端子递增、递减控制
运行频率由外部控制端子UP/DW设定(UP、DW控制端子由参数P3. 01 ~ P3.07选择),当UP-COM闭合时,运行频率上升,DW-COM闭合时,运行频率下降。UP、DW同时与COM端闭合或断开时,运行频率维持不变。频率的上升、下降按设定的加减速时间进行。
6:外部脉冲信号
运行频率由外部脉冲信号设定,脉冲输入端子由参数P3.07选取(X7)。
7:RS485接口
通过RS485接口接收上位机的频率指令,当采用上位机设定频率或在联动控制中本机设置为从机时,应选择此方式。
8:组合给定
29
EV500系列变频器使用手册 功能详细说明
运行频率由各设定通道的线性组合确定,组合方式由参数P4.34确定。
9:外部端子选择
由外部端子来选择频率设定通道(选择端子由参数P3.01~P3.07确定),端子状态与频率设定通道的对应关系见下表:
频率设定 选择端子3 0 0 0 0 1 1 1 1 频率设定 选择端子2 0 0 1 1 0 0 1 1 频率设定 选择端子1 0 1 0 1 0 1 0 1 频率设定通道 0 1 2 3 4 5 6 7 P0.02 运转指令通道选择 设定范围:0 ~ 4 0:运转指令由操作面板控制
1:运转指令由外部端子控制,键盘STOP无效 2:运转指令由外部端子控制,键盘STOP有效 3:运转指令由RS485通讯控制,键盘STOP无效 4:运转指令由RS485通讯控制,键盘STOP有效 P0.03 面板数字设定频率 设定范围:0 .00~最大频率 当输入频率通道选择面板数字设定([P0.01]=1),变频器的输出频率
由该值增加转差补偿后确定。在状态监控模式下,按操作面板上的 键或 键可直接修改本参数。
P0.04 加速时间 设定范围:0 .00~ 6000.0S P0.05 减速时间 设定范围:0 .00~ 6000.0S P0.06 加减速基准 设定范围:0 .00~最大频率 P0.07 加减速方式 设定范围:0,1 加速时间是指输出频率从0Hz加速到P0.06设定基准频率值所需要的时间。减速时间是指输出频率从P0.06设定基准频率值减速到0Hz所
30
EV500系列变频器使用手册 功能详细说明
需要的时间。
加减速方式 0:直线。直线加、减速为大多数负载所采用;1:S曲线。S曲线加、减速主要是为在加、减速时需要减缓噪声与振动、减小起停冲击的负载而提供的。如图5.1-1所示。 输出频率(Hz)
直线
S曲线
时间(s)
图5.1-1 变频器的加、减速曲线
P0.08 额定输出电压 设定范围:200V ~ 500V P0.09 额定输出频率 设定范围:5.00Hz ~ 500.00Hz 请根据实际拖动电动机的铭牌数据设置。 P0.10最小频率 ( fL ) 设定范围:0 ~ P0.11 P0.11最大频率 ( fU ) 设定范围:P0.10 ~ 500.0Hz 最小频率和最大频率分别指变频器输出频率的最小值和最大值。 P0.12 转向控制 设定范围:0,1,2 本参数用于改变变频器的当前输出相序,从而改变电机的运转方0:与设定方向一致
1:与设定方向相反 选择本方式,变频器的实际输出相序与设定相
向。
反。
2:反转防止 变频器将忽略转向指令,只按正向运行 P0.13 参数初始化 设定范围:0,1,2 将变频器的参数修改成出厂值。 0:不动作
31