施工方法

1、开挖接地槽

(1)接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。

(2)接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。 (3)开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定:

a. 不得改变接地形式及减少接地槽长度。

b. 接地装置为浅埋放射型。但尽量避免放射形接地体弯曲。 c. 在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。 d. 接地槽的开挖深度不小于。 2、敷设接地装置

(1)接地装置的材质、规格及埋深应符合设计规定。

(2)接地槽底面应平整,并清除槽内一切影响接地体与土壤接触的杂物。

(3)接地体圆钢应予以矫正,不应有明显弯曲。 (4)敷设水平接地体应满足下列要求: a. 在倾斜的地形沿等高线敷设。 b. 两接地体间的最近距离不应小于5m。 c. 接地体铺设应平直。

(5)敷设时必须确定接地引下线的方向,并检查引下线长度是否满足要求。

(6)接地引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接地电阻。

(7)接地线的连接牢固,其焊接焊缝应无气孔、咬边、裂纹等缺陷。

3、接地装置的连接

接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点用螺栓连接外,其余应都用焊接连接。连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。

本工程采用φ10镀锌圆钢,采用搭接焊,焊接的搭接长度设计值为100mm,在实际施工时搭接长度应为120mm,并应双面施焊(要求满焊)。 4、接地槽的回填

(1)接地槽回填之前,必须报请现场监理进行隐蔽检查,检查接地体埋设深度是否达到设计深度,否则应及早采取措施处理,以及焊接长度及质量是否符合规范。经现场监理签字认可后方可进行回填。

(2)接地槽回填土应每30cm夯实一次,力求回填土密实。 (3)如果接地槽为岩石地带或土壤电阻率特高地带时,应按设计要求进行换土回填,不许回填块石。

(4)接地槽表面应有10~20cm高度的防沉层,在工程竣工移交时,填土不得低于地面。位于耕地的接地槽,回填土必须夯实,但应保持原地面的平整,不妨碍耕作。

(5)位于易冲刷地带的接地槽,回填土应采取防冲刷措施,如种植草皮、用水泥砂浆护面或砌石灌浆等。

(6)施工完毕后平整场地,恢复植被,做好环境保护工作。 5、接地体防腐处理

接地引下线的表面(包括地理及外露部分),必须热镀锌。露出及入土500mm部分和焊接均应经防腐处理,采用涂红丹和沥青漆。 防腐涂料使用前,应清除接地体表面的水分、泥沙及铁锈等污物。接头处的焊渣应清除干净。涂刷后待全干后再补刷涂料。全干后的接地体可以回填土掩埋。

6、增加接地体长度

增加接地体的长度是降低接地电阻的有效措施,但不是任意增加。若接地电阻不能满足要求时,应在已敷设的接地装置上加埋接地圆钢至满足为止。当接地体总长度超过500m时,接地电阻不作规定。 7、接地电阻的测量

接地电阻的测量应采用经鉴定合格的接地电阻摇表。

接地摇表的测量接线端钮有4个和3个之分。测量接地电阻用3个接线端已经满足要求。 8、测量注意事项

(1)测量杆塔接地装置的接地电阻时,应将接地引下线与杆塔的连接螺栓拆开,使接地电阻仅为接地装置在土壤中的工频接地电阻值。

(2)测量接地电阻应选择在晴天或气候干燥时,不得在雨天或雨后立即测量。

(3)所测得的接地电阻值就应根据土壤干燥及潮湿情况乘以季节系数,然后才能与设计提供的最大允许工频接地电阻相比较,以判断接地装置的接地电阻是否合乎设计要求。 埋深(m) 土壤较干燥时季节系数 土壤较潮湿时季节系数 ~ 9、测量主要工器具

序号 1 2 3 4 5 名称 接地电阻表 接地铜棒 塑料铜线 小铁锤 工具袋 型号或规格 Φ10×600 2 1kg 单位 台 根 m 把 个 数量 1 2 200 1 1 备注 或铜棒 10、安全注意事项:

(1)应先清理浮动土石,严禁上下坡同时开挖,土石滚落下方不得有人,并设专人警戒,作业人员之间保持适当距离。 (2)用锤打石时应让周围作业人员远离,防止石渣飞溅伤人及锤脱手伤人。

(3)在坡陡的山地施工时,施工弃土严禁向塔位下方弃土,不得随意抛撒。 11、触电

(1)原则:触电急救必须分秒必争。

(2)任何人发现触电者应马上将伤员脱离电源,脱离电源就是把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断