好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外消防管道施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

③固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。

2.4.5钢管水平安装的支架间距应符合设计要求及规范规定。 3、室外消火栓安装:

3.1消火栓管道的安装分支管安装和干管安装两种方式,根据现场的实际情况选用。

3.2安装形式为“浅装”的消火栓,从干管接出的支管应尽量短。

3.3消火栓短管与给水管道的连接可采用法兰、承插接口形式,一般情况下压力为1.6MPa的采用法兰连接,压力为1.0MPa的采用承插连接。

3.4消火栓设有自动放水装置,当内置出水阀门关闭时自动放空消火栓内留存的积水,以防消水栓冻裂。

3.5消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩,支墩必须托紧弯管或三通底部。 3.6地上式消火栓的放水嘴以下土层,应铺设一层卵石渗水层。

3.7消火栓箱配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实,盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,消防水龙带与水枪,快速接头的连接, 一般用143V铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 4、消防水泵接合器安装

4.1消防水泵接合器的安装,应与地面垂直,无明显倾斜。

4.2地上式接合器的接口中心高度距地700mm、墙壁式水泵接合器的接口中心高度距地1100mm。

4.3地下式水泵接合器的接口顶部距井盖底面250~400mm。

4.4水泵接合器本体与带座弯管之间,应连接一根长度合适的双法兰短管,该短管用钢管制作,内壁应涂防锈漆,外壁应泖沥青防腐。

4.5水泵接合器的带座进水侧,安装控制阀、止回阀、安全阀等组合件,如采用三合一水泵接合器,不需要安装组合件。

4.6消防水泵接合器应根据选定的类型(如地上式、地下式等)安装,其安装位置应明显标志。

5、阀门安装

5.1阀门的规格、型号、材质及品牌应按设计图纸及规范要求选用。

5.2阀门安装前,应做耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%。如有漏裂不合格的,应再抽查20%,如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。 5.3阀门安装时,应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头,应与介质流动方向一致。

5.4阀门安装的位置应符合设计要求,并且便于操作。 6、 管道水压试验:

因管线较长,沟槽全部开挖后无法在短时间内安装管线,沟槽开挖后应及时回填,沟槽全部开挖会影响相关单位的施工,所以我单位根据现场情况采用为分段施工分段打压。 6.1、一般规定

管道水压试验前,应做好水源引接及排水疏导路线的设计。管道灌水应从下游缓慢灌入,灌入时,在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀,将管道内的气体排除。

6.2压力管道全部回填土前应进行强度及严密性试验,管道强度及严密性试 验应采用水压试验法试验。

6.3试验管段的后背应符合下列规定:

后背应设在原状土或人工后背上;土质松软时,应采取加固措施;后背墙面应平整,并应与管道轴线垂直。

6.4水压试验时,采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:

当采用弹簧压力计时精度不低于1.5级,最大量程为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不应小于100mm,使用前应校正;试压泵、压力表应安装在试验的端部与管道轴线相垂直的支管上。 6.5管道水压试验前应符合下列规定:

管道安装检查合格后,应按规定回填土;试验管段所有敞口应堵严,不得有渗水现象;试验管段不得采用闸阀做堵板,不得有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。

6.6管道水压试验时,应符合下列规定:

管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压;应分级升压,每升压一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压;水压试验过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人了;水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作处标记,卸压后修补;水压升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及漏水现象时,管道强度试验为合格。 7、管道系统冲洗:

7.1管道冲洗应在管道试压合格后,调试、运行前进行。

7.2管道冲洗进口及排水口应当选择适当位置,并能保证将管道系

统内的杂物冲洗干净。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面积的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

7.3冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

室外消防管道施工方案

③固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。2.4.5钢管水平安装的支架间距应符合设计要求及规范规定。3、室外消火栓安装:3.1消火栓管道的安装分支管安装和干管安装两种方式,根据现场的实际情况选用。3.2安装形式为“浅装”的消火栓,从干管接出的支管应尽量短。3.3消火栓短管与给水管道的连接可采用法兰、承插接口形式,一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4jnmp9supy7dd7d92wae4uc568cqjj01a1w
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享