好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气工程预算实例清单与计价样本 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气安装工程工程量清单计价示例

一、设计说明及相关要求:

1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。

2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。

(1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用TN-C-S制。电源采用金属铠装电缆穿SC80保护管埋地引入,埋地深度为室外-0.8m。进户电缆线敷设暂不考虑,其保护管计至墙外1.5m。

(2)动力配电箱处利用人工接地装置做重复接地,接地极采用φ50镀锌钢管,接地线为镀锌扁钢40×4,接地电阻不大于4Ω,安装位置详见平面图。

(3)配电箱均嵌墙暗装,开关、插座均嵌墙暗装。配电箱、开关、插座、灯具的安装高度见图例。至生活泵的电源保护管出地面0.5m。

(4)配电线均采用铜芯绝缘导线,穿焊接钢管敷设,电源规格及敷设方式见电气系统图。 二、编制预算要求

1.本工程消防报警安装工程为专业分包项目,专业工程暂定价为25000元。

2.建设单位不提供材料设备,全部材料、设备由承包单位自行采购,发包方认质认价。 3.暂定金额暂定为5000元。

4.未计价材料暂按《设备、材料暂估单价表》计取。 三、设计施工图

图 例 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 图 例 名 称 动力配电箱DL 照明配电箱AL 双管荧光灯 吸顶防水灯 吊风扇 轴流风机 单联板式开关 双联板式开关 吊扇调速开关 单相二三孔暗插座 防水二三孔暗插座 2

型 号、规 格 强 电 部 分 XL-21型 400×300×180 XMR-21型 300×200×160 YG2-2型 2×40W JXP3-1型Φ200 1×60W 单位 台 台 套 套 台 台 个 个 个 个 个 备 注 底边距地1.5m 底边距地1.8m 底边距地2.8m 吸顶 底边距地2.5m 中心距地2.5m 距地1.3m 距地1.3m 距地1.3m 距地0.3m 距地1.5m Φ1200 0.75kW F81/1D 型 10A F81/2D型 10A 10A F8/10US 型 10A F223Z10型 10A 四、工程量统计 1.了解施工设计说明

通过仔细阅读设计说明,了解工程概况及设计内容和要求。 (1)本工程为单层砖混建筑,层高3.3m,室内外高差0.5m。 (2)进户电源采用电缆穿钢管(SC80)埋地引入,埋深室外-0.8m。 (3)动力配电箱处设计有人工重复接地装置。

(4)动力配电箱底边距地1.5m,照明配电箱底边距地1.8m,开关距地1.3m,普通插座距地0.3m,防水插座距地1.5m。

2.识读系统图

通过阅读系统图,主要了解配电系统的主要内容和回路分配情况,以及各回路导线的型号、规格和敷设方式、敷设部位等。

(1)动力配电箱共分出五个回路。N1回路为风机供电,配线采用BV-4×2.5(三根相线、一根保护零线)穿焊接钢管SC20沿墙、沿地暗敷,风机中心距地面2.5m,风机功率为0.75kW,属微型电机,风机安装亦属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N2回路为生活水泵供电,配线采用BV-4×4(三根相线、一根保护零线)穿焊接钢管SC25沿墙、沿地暗敷,水泵端线管出地面0.5m,水泵安装属设备安装专业,电气安装只计其检查接线和调试内容;N3回路为照明配电箱供电,配线采用BV-5×6(三根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC32沿墙、沿地暗敷设。N4回路为泵房防水插座供电,配线采用BV-3×2.5(一根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设。N5回路为泵房照明供电,配线采用BV-2×2.5(一根相线、一根工作零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设。

(2)两个照明配电箱各分出两个回路。M1回路为房间插座供电,配线采用BV-3×2.5(一根相线、一根工作零线和一根保护零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿地暗敷设。M2回路为房间照明供电,配线采用BV-2×2.5(一根相线、一根工作零线)穿焊接钢管SC15沿墙、沿顶板暗敷设。

3.识读平面图

通过阅读平面图,主要了解电气装置安装的具体安装位置、安装方式及相互间连线关系等。 (1)泵房内四套防水灯具采用吸顶安装,由安装在门内侧的一个双联板式暗装开关控制,泵房左侧的两套灯具为一组,右侧的两套为另一组。

(2)两个房间的照明为对称设计,各装两套双管荧光灯具,采用链吊安装,均由房间门内侧的一个单联板式暗装开关控制。房间中间的吊风扇由门内侧的一个调速开关控制。

(3)插座回路均为三根线,照明回路除有标注外,均为两根线。

4.填写工程量计算表

“主要工作项目工程量”填写的内容是需要在分部分项工程量清单中出现的项目;“辅助工作项目工程量”填写的内容是在分部分项工程量清单项目工程内容中出现的辅助工作项目。

本工程为单层电气工程,因此采用分回路统计配管、配线工程量较为清晰。

首先在平面图中按比例测量并标出各段线路水平尺寸(如平面图线段的标注),然后分回路统计其配管、配线工程量,最后进行汇总。详见工程量计算表。

工程量计算表是编写分部分项工程量清单的前提,是编写清单的草稿,不属清单文件的正式内容,但作为造价员考试,需要了解学生的计量能力,所以项目名称方面可简写。

分部分项工程量计算表

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 △ 分部分项工程名称 主要工程项目工程量 计 算 式 计量 单位 台 台 套 套 套 套 套 套 台 台 台 项 组 工程 数量 成套配电箱嵌入安装(400*300*180) 成套配电箱嵌入安装(300*200*160) 防水吸顶灯 双管荧光灯 双联开关 单联开关 单相防水五孔插座 单相五孔插座 吊风扇 小型交流异步电动机检查接线及调试 微型电机检查接线及调试 接地装置安装 接地装置测试 配管、配线工程量 1 2 4 4 1 2 2 4 2 1 1 1 1 →[1.5(墙外水平)+0.12(进墙水平)]+↑[0.8(室外埋深)+0.5(室内外高差)+1.5(配电箱距地高度)] m 4.42 (1) 电源进线回路 电缆保护管SC80 进户电缆线 不计 序号 △ 分部分项工程名称 计 算 式 计 算 式 序号 全部工程配管、配线工程分部分项工程名称 量汇总 (2) 动力箱至风机N1回路 14 电缆保护管SC80 计量 单位 计量 单位 m m m m m m 工程 数量 工程 数量 4.42 14.2 10.3 6.5 41.2 10.3 15 16 砖、混暗配SC32 砖、混暗配SC20 砖、混暗配SC25 →6.1(水平)+↑{[1.5(配电箱距地高度)+0.1(地面下埋 深)]+[ 2.5(风机距地面高度)+0.1(地面下埋深)]} 17 管内穿线(动力)BV-2.5 10.3×4 砖、混暗配SC20 17.6+14.9+14.6+19 18 SC15 N2回路 (3) 砖、混暗配动力箱至生活泵 m m m m m m 66.1 26 6.5 41.2 26.0 71 19 20 管内穿线(动力)BV-4 砖、混暗配SC25 →4.3+↑{[1.5+0.1]+[0.5(管口出地面高度)+0.1]]} 管内穿线(动力)BV-2.5 管内穿线(动力)BV-4 管内穿线(照明)BV-6 21 6.5×4 22 BV-2.5 52.8+33.8+43.8+48.2 (4) 管内穿线(照明)动力箱至照明箱N3回路 m m m 个 m 个 个 m 178.6 14.2 71 5 17.6 4 9 52.8 二 1 辅助工程项目工程量 砖、混暗配SC32 配电箱端子接线 管内穿线(照明)BV-6 →(3.6+3.3)+↑[(1.5+0.1)+(1.8+0.1)×3] 14.2×5 5 (1) 动力配电箱DL (5) 动力箱至插座 N4回路 2 端子板外部接线6mm 2 砖、混暗配SC15 端子板外部接线4mm2 →(4.6+6.6)+↑[(1.5+0.1)+(1.5+0.1)×3] 4 端子板外部接线2.5mm管内穿线(照明)BV-2.5 4+3+2 17.6×3 (2) 照明配电箱AL (6) 动力箱至照明 N5回路 2 端子板外部接线6mm 个 个 15 10 端子板外部接线2.5mm2 2 砖、混暗配SC15 与暗配线管连接的安装盒 3根线:→2.1+↑[3.3-0.1-1.3(开关距地高度)=4m 5×3 2根线:→(2.2+2.9+2.2×2)+↑[3.3(层高)-0.1(顶板内(3+2)×2 埋深)-1.5(配电箱距地高度)-0.3(箱高)]=10.9m m 14.9 (1) 与SC20连接的安装盒 线管总长度:10.9+4 管内穿线(照明)BV-2.5 (10.9×2)+(4×3) 接线盒m 个 33.8 1 (27) 与SC15连接的安装盒 ()照明箱至插座 M1回路 3 灯头盒 砖、混暗配SC15 开关盒、插座盒 {→(0.9+3.3)+↑[(1.8+0.1)+(0.3+0.1)×3]}×2 (2个房间对称) {→[3.0+0.12+5×2](水平)+↑[0.7(室外埋深)+0.5(室内 个 m 个 10 14.6 11 重复接地装置 管内穿线(照明)BV-2.5 14.6×3 m m 根 m 处 m 43.8 17.79 3 19.0 1 48.2 ( M-40××4) (8) 接地母线敷设照明箱至照明2回路 外高差)+1.5(配电箱距地高度)]}×1.039(附加长度) 穿2根线管:[→(1.8+1.4)+↑(3.3-0.1-1.8-0.2)]×2=8.8m 3 接地极制作安装(Φ50) 砖、混暗配SC15 穿3×根线管:[→((2.53=7.5m) 1.4+1.8)+↑(3.3-0.1-1.3)]×2=10.2m 接地跨接线 管内穿线(照明)BV-2.5 线管总长度: 8.8 + 10.2 (8.8×2)+(10.2×3) 注:“→”代表水平部分,“↑”代表垂直部分。

某综合楼电气 工 程

工 程 量 清 单

招 标 人: × × × (签字或盖章) 法定代表人: × × × (签字或盖章) 招标代理人: × × × (签字或盖章) 法定代表人: × × × (签字或盖章)

编 制 人: × × × (造价员签字盖专用章) 复 核 人: × × × (造价员签字盖专用章)

编制时间: ×年×月×日 复核时间: ×年×月×日

总 说 明

工程名称 :某综合楼电气工程 动力、照明 专业 第 1 页 共 1页

电气工程预算实例清单与计价样本 - 图文

电气安装工程工程量清单计价示例一、设计说明及相关要求:1.建筑概况:本工程为某单层综合楼电气工程,建筑面积335m,砖混结构,现浇混凝土楼板,层高3.3m,室内外高差0.5m。总安装容量11.8kW,计算电流22.41A。2.设计内容:动力、照明配电系统;接地系统。(1)电源由总变配电所引入一路380/220V电源,电力系统采用
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4jnl98z31l7e16g2f5026bod04q39t00p1h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享