盘(台、箱、柜)安装分部工程施工质量验收表
机组 性质: 工程编号: 表4.2.11 单位工程名称 除灰渣系统热控安装 序号 1 2 分项工程名称 盘底座制作和安装 盘(台、箱、柜)安装 性质 主控 验收结果 备注 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 盘底座制作和安装分项工程施工质量验收表
机组 性质: 工程编号: 表4.2.10 分部工程名称 盘(台、箱、柜)安装 序号 1 检验批名称 盘底座制作和安装 性质 验收结果 备注 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 盘底座制作和安装检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.6.2-1 分项工程名称 工序 盘底座制作和安装 检验项目 型号规格 材质 尺寸偏差 制作 对角线偏差 组装 固定孔中心偏差 焊接 位置 每米 不直度 全长 每米 水平度 全长 安装 位置误差及不平行度 弧形布置 底座顶高出地面 固定 油漆 全长 mm mm <5 符合设计 10~20 牢固 均匀、完好、美观 mm <5 mm mm <5 <1 性质 主控 主控 单位 mm mm mm mm 质量标准 符合设计 符合设计 ≤3 ≤3 横平、竖直 ±1.5 符合DL/T5210.7的规定 符合设计 <1 检验结果 结论 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 盘(台、箱、柜)安装分项工程施工质量验收表
机组 性质: 工程编号: 表4.2.10 分部工程名称 盘(台、箱、柜)安装 序号 1 2 3 检验批名称 成排盘(台、箱、柜)安装 单个盘(台、箱、柜)安装 保温箱、保护箱安装 性质 验收结果 备注 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 成排控制盘(台、箱、柜)安装检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.6.2-2 分项工程名称 工序 盘(台、箱、柜)安装 检验项目 型号规格 检查 外观 配件设备 垂直偏差(每米) 相邻两盘顶部 水平偏差 成排盘顶部 相邻两盘边 盘面偏差 成排盘面 盘间接缝 安装 弧型盘折线角 螺栓防锈层 固定 接地 油漆 铭牌标志 主控 一致 完好 牢固 符合4.9.5要求 均匀、完好、美观 正确、齐全、清晰 主控 主控 mm mm <5 <2 主控 主控 mm mm <5 <1 性质 主控 主控 单位 mm mm 质量标准 符合设计 无残损 齐全、完好 <1.5 <2 检验结果 结论 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日