18. 电气“三三二五制”专项检查表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 电气作业人员经培训考试持证上岗,且安规考试每年一次 签发停送电票人员的资格由各生产中心考核认定 停送电票由两个人执行,一人操作,一人监护,并分别签名 工作票签发(会签)人应经考试合格的有关电气负责人、技术人员担任 施工负责人应经聘请其施工的单位认可的人担任 工作许可人应经工区、装置书面批准 设备工程公司相关人员的资质只在对应维保范围内有效 在不属于自己班组运行维护的电气设备上工作,工作票实行双签发制度 工作许可人和工作负责人,应检查工作现场安全措施,并在工作票上记录执行人和许可时间,双方签名确认 工作结束后,工作负责人和工作许可人均应在工作票上签名,并加盖“工作终结”章 工作票终结时,所有工作票交负责编号的单位保存 严禁无工作票工作,工作传票不能代替工作票 进入仪化公司电网工作,设备运行单位负责按工作票要求做好安全措施,并在现场认真履行工作许可手续后,相关设备即处于交出状态,安装、调试、检修单位方可进行工作 工作负责人手中的票填写是最全的,对栏目空缺用斜杠处理 三票填写、使用符合规范,分类统一编号管理,每季装订成册,有检查考核 除高压外,各单位负责400V及以下电压等级的保护装置的整定计算,整定计算原始底稿需整理成册。定值需经各单位电气负责人批准才能生效。装置定值符合整定通知单要求 保护装置检验人员应认真做好记录、及时整理检验报告 各单位电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图必须与现场实际相吻合,并绘制电子版 各生产中心制订巡检标准,电气运行及维护人员开展设备巡回检查工作,并做好相应巡检记录 各生产中心须编制本中心《电气运行规程》、《电气事故处理规程》 生产中心应编制UPS的操作、维护管理规定 UPS电池按说明书要求进行容量检查。电池的大充大放结合装置停车检修进行。结合大修做UPS系统功能检查 应有UPS供电一次接线图,接线图应能反应从UPS出线开关到最终用电终端的接线方式,图中应标明各级开关和熔丝规格 长期浮充运行的电池组,必须经常监视浮充电压,并定期检查每个电池的端电压。定期进行核对性放电试验 发现缺陷应及时准确填写、如数登记,维护单位及时消缺。设备缺陷台账(或记录)包括设备缺陷内容、发现人、发现日期、处理方法、消除日期等。 安全用具应定期进行检查试验并完好。 便携式接地线应编号,存放接地线的位置也应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。装、拆接地线或接地刀闸时除了在值班日志中记录检查结果 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 外,设立专用接地线(接地刀闸)装拆登记本 电气电气安全标示牌齐全、保持表面清洁完整。 检查时间:检查人: 19. 变配电室专项检查表
序号 1 2 3 三三二五制 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 台账 四防一通 其它内容 开关柜设备 直流系统 变压器 发电机 检查内容 查“三票”:检查工作票、操作票、临时用电票是否符合规定的要求。 查“三图”:一查有无电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图;二查图纸是否与实际线路查“三定”:检查定期试验、定期检修、定期清扫执行情况,重点检查电气设备的“三定”台验记录、未定期试验的要有评估审批手续。 查“五记录”:检查检修、试验、运行、事故、设备缺陷记录的情况。 查“五规程”:检修、试验、安全规程按中石化规程、行业规程执行。 应设有专门的接地线(接地刀闸)装拆使用登记簿,并及时进行登记。 1、发电机励磁及控制系统技术状况正常。 2、发电机主要电气监测仪表指示值及对应关系正常。 3、对于有事故备用发电机的单位,编制备用发电机的运行维护规程,规定备用发电机的试运行发电机纳入正常巡检范围,并做好记录。 1、温度计、温度信号装置显示正常, 2、充油套管、储油柜的油面、油色是否正常,套管及本体无渗漏油现象。 3、有载调压装置正常。 4、储油坑及排油管道保持良好状态,无积水、积油和杂物。 5、气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮防水措施良好。 6、变压器防火措施符合规定。 7、主变压器中性点采取了两点接地措施。 1、直流母线电压保持在规定范围内。 2、浮充运行的蓄电池电压未超出规定值。 3、充电装置能正常切换。 4、直流系统对地绝缘满足要求。 5、蓄电池按规定周期进行放电试验。 6、监测记录齐全。 7.各种指示灯指示正确。 1、保护及自动装置按规定投运。 3、室外端子箱整洁、严密。 2、保护盘柜及盘柜上的继电器、压板、试验端子、熔断器、端子排等名称标志齐全、清晰。 4、操作箱、操作柱等盘上开关、仪表、保险器、二次回路压板名称齐全,刻度盘额定值处划有5、开关柜前后编号正确、完好。五防设备完好。 6、继电保护的整定计算、审核批准、技术管理及运行管理等工作应有专人负责。 1、各单位要建立电气设备台帐。 2、台账数据同现场实际相符。 按《四防一通专项检查表》检查四防一通情况 严格执行公司临时用电管理规定,落实管理责任制,无违章接电现象,临时用电形成闭环管理34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 动火票及临时用电票内容填写齐全规范。 杜绝长明灯。无人值班的电仪控制室,应执行人走灯熄的原则。 控制室内的空调应根据季节和温度的变化及时开停和调节,控制在25℃左右为宜。 定期按办法要求开展电气设备红外检测。 常设警告牌齐全、清晰。 遮栏牢固、齐全、完整、按规定关严上锁。 控制开关、按钮、仪表、熔断器、二次回路压板、端子排名称正确,标志清晰。 无功补偿设备按规定正常投运。 电力电容器保护配置完善,放电装置完好。 现场电机接线盒密封及设备防爆等级符合要求。 检查现场照明符合要求,完整无缺。 在岗人员获取相应岗位的资格证书。 根据生产实际开展岗位练兵活动,组织事故预案的学习,每人每月至少一题。 每年五月份以前组织一次全员安全规程学习考试并建立学习档案。 生产技术部调度管辖、许可的电气设备运行方式按《仪化公司电力系统调度规程》规定执行。变配电所应设有外来人员登记簿,并按规定使用。 变更自行管辖设备(包括400V、660V等设备)状态时,填写了停、送电命令票。 检查时间:检查人: 20. 电仪控制室四防一通专项检查表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 防火 检查内容 检查标准 1、按规范配置了足够的灭火器,灭火器定期检查合格,在有效期内。 2、电缆隧道内的防火门能正常使用,报警正常。 3、火灾报警系统正常,定期检验合格。 4、定期开展红外测温。全密封低压密集型母线槽也纳入测温范畴。 防水 防小动物 5、控制室不得堆放杂物。 6、应选用阻燃型电气设备、绝缘材料和隔板。 7、值班员应该经过专门培训,掌握灭火器的使用方法,会报警,会自救。 1、屋顶雨水下落管管口畅通,暴雨后增加一次检查。 2、雨后检查控制室四周无渗漏现象。 3、电缆沟、隧道内无积水,无渗漏。 4、控制室上方房屋内无水源。 5、空调温度应根据空气温湿度调整,防止结露,必要时要抽湿。 6、控制室上方空调冷凝水不应滴到下方控制室。 7、门窗玻璃完好。 8、防汛用电气设备5月上旬前检修完毕,随时可以投入使用。 9、室外电机外壳良好,密封胶垫无老化现象,无渗漏可能。电加热器完好。 10、检查室外电机机座放水口(如有排水口)应无水排出。 11、电机接线瓷瓶清洁,电缆进出口、电机接线盒封堵完好。 1、电缆沟口及其它孔、洞用防火胶泥等进行两头封堵(不能用混凝土封死),根据孔洞大小度,防止防火胶泥等脱落。 2、变配电室、仪表控制室的门窗应保持完好,关闭严密、无缝隙,窗户、通风口应安装防护