建筑脚手架工程安全监理实施细则

1、专业工程特点

1.1 工程特点(由各项目监理机构自己编写、完善,内容应包括专业工程规模、设计特点、工程环境、作业季节特点等相关特征性的内容)

1.2 脚手架工程特点

(由各项目监理部自行编写。)例如:

1.2.1本落地式脚手架工程特点:①落地式钢管脚手架工程高度XX米;②支承于XX之上(如地下室顶板之上等);③有幕墙工程,为便于幕墙施工,脚手架体立杆及水平向纵杆离结构墙体距离需较大;④工程地处闹市区,周边紧邻建筑物和繁华街道;⑤工程所在地区7~9月为台风多发季节,风力最大时可达11级左右。

1.2.2本悬挑式脚手架工程特点:悬挑架X层一单元,自X层开始起挑,采用X型槽钢(或X型工字钢)做悬挑构件,用X型号钢丝绳做拉结钢丝绳。

1.2.3本脚手架卸料平台特点:支承于地下室顶板之上,高度X米,设计荷载X吨,设置于XX处,距离建筑物X米。

1.2.4其他类型脚手架:附着式升降脚手架;门型脚手架;挂脚手架;吊篮脚手架。

2、安全监理工作的依据

2.1 得到批准的《监理规划》;

2.2 得到批准的《施工组织设计》、脚手架、钢管脚手架卸料平台等专项施工方案; 2.3《杭州市落实建设工程安全生产监理责任实施办法》(杭建工发【2006】439号文; 2.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130—2001); 2.5《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ128—2000); 2.6《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91); 2.7《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99);

3

2.8 浙江省《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)实施意见(试行); 2.9国家和地方有关其它法律、法规、规程、标准、规定等。

3、安全监理工作的特点、要点及程序

3.1脚手架工程安全生产监理工作的特点及要点

脚手架工程的施工作业特点是,架体高度大,高空作业,垂直立体交叉作业,时间跨度大,常经历不同季节及天气状况。使用特点是,人货共用,使用时间长,承载施工荷载的时间长,且荷载变化有时较大,必须确保具有足够的承载能力,且必须妥善维护,随时保持其完好状况。长期以来,脚手架整体失稳,架体拆除违反程序,发生整体倒塌,造成群死群伤,且高处物体坠落伤人等事故屡见不鲜。脚手架施工及使用是否符合要求,对安全生产工作影响极大。脚手架工程的这些特性,决定了安全生产监督管理工作的特点和要点。主要特点及要点为:

3.1.1必须重视和加强原材料质量的监管,确保钢管、扣件材料质量合格,不合格者,禁止使用。

3.1.2必须有合格的专项施工方案,且要有准确可靠的计算书,并严格按方案施工,确保施工质量。

3.1.3必须确保脚手架基础稳固可靠,承载力满足要求。

3.1.4由于高度大,且可能经受台风等恶劣天气,必须确保其稳定性和抗变形性能,故保证架体与建筑结构墙体的可靠连结显得极为重要。

3.1.5由于专业特点强,且系高处作业,施工时间跨度一般也较大,施工中常受到季节和天气变化的影响,故施工人员必须严格做到考核合格,持证上岗,体检合格,并严格按照相关技术规程等的要求进行架设和拆除作业,否则极易发生施工安全事故;拆架时应设立防护区和标志,并有专人负责警戒。

3.1.6由于使用时间长,使用人员多,使用工况有时较差,故必须加强架体及安全网的使用检查及维护工作;在防护栏杆底面设180MM高挡板,防止物体高处坠落伤人。

3.1.7 脚手架施工必须严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130—2001)

4

有关强制性条文的要求。

3.1.8一般建筑工程安全监理现场监督检查要点及监督措施见下表。 作业 项目 危险 监理监控要点 源 脚手 架材 质 扣件式钢管脚 手架工程 (1)钢管严禁打孔 (2)扣件有裂缝、变形、 螺栓滑丝等质量问题 核查钢管和扣件的合格证明文件 JGJ-130-2001(2002年局部修订): (1)强制性条文3.1.3条 (2)8.1.3条 JGJ-130-2001(2002年局部修订): (1)9.0.1 (2) 5.3.5 (3)、(4) 6.2.2, 6.3.2,6.3.5, 6.4.2,6.4.4,6.4.5,6.6.2,6.6.3, 7.3.1,7.3.8条 监督措施 强制性条文依据 脚手 架搭 设 (1)搭设人员持证上岗 (2)脚手架步距、立杆间 距、连墙杆间距 (3)连墙杆、剪刀撑设置 (4)脚手架横向水平杆构 造、扫地杆、二杆接长、 横向斜撑、搭设高度 (5)四排一隔离 (6)独立设置(严禁混搭) (1)检查搭设人员上岗证和安全 技术交底情况 (2)检查搭设区域是否设置警戒线 (3)督促施工方报审《施工机械、 安全设施验收核查表》、核查《落地 式脚手架搭设验收记录表》,抽查部 分项目的验收结果和与实际搭设的相符性以及与施工方案的相符性 (1)检查拆除人员上岗证和安全技术交落地式底情况 脚手架 (2)检查拆除区域是否设置警戒线 工程脚手架(1) 连墙杆拆除 (3)巡视检查有否高空抛物现象 (采用拆除 (2) 逐层拆除 (4)巡视检查连墙杆是否随脚手架逐层扣件式拆除 钢管) (5)巡视检查有否上下同时作业或单边拆除现象 (1)悬挑构架的材料、间巡视检查悬挑构架的材料(工字钢、槽钢、悬挑构距、布置方式 角钢、钢管等)名称和规格,悬挑构架的架 (2)悬挑构架的安装、与间距和布置方式是否符合施工方案 建筑物的连接 巡视检查悬挑构架同建筑物的连接(同预立杆底立杆同悬挑构架的固定方埋件的焊接或同预埋钢环的固定)是否符部固定 法 合施工方案并牢固可靠 悬挑式(1)巡视检查架体搭设高度是否符合施脚手架工方案 工程 (2)参考落地式脚手架工程相关内容 架体搭(1)架体搭设高度 (3)督促施工方报审《施工机械、安全设、使用(2)参考落地式脚手架工设施验收核查表》、核查《悬挑式脚手搭和拆除 程相关内容 设验收记录表》,抽查部分项目的验收结果与实际搭设的相符性以及和施工方案的相符性