电力电子模拟试卷七(附答案)
一、填空题(本题共14小题,每空1分,共20分)
1、晶闸管是三端器件,三个引出电极分别为:阳极、阴极和极。 2、晶闸管的额定电流是用在一定条件下的电流来标定。
3、为了保证晶闸管可靠与迅速地关断,通常在管子阳极电压下降为零之后,
加一段时间的电压。
4、同一晶闸管,维持电流IH与擎住电流IL的数值大小上有ILIH。 5、某晶闸管的型号为KP200-5,其中200表示,5表示。
6、从晶闸管开始承受正向电压的到晶闸管导通时刻的电度角称为。 7、为了保证三相全控桥电路能启动工作,触发脉冲必须采用或。 8、三相半波整流电路有和两种接法。
9、三相全控桥的共阴极组要求触发脉冲以120°为间隔,依次在半周触发共阴极组
的各晶闸管。
10、电阻性负载三相桥式可控整流电路中,晶闸管所承受的最大正向电压UFm
等于,设U2为相电压有效值。
11、在单相全控桥式变流器控制直流电动机卷扬机拖动系统中,若使变流器工作于
有源逆变状态时,需使控制角a>π/2,同时|Ed||Ud|。
12、为了防止逆变失败,对于工作在逆变状态的电路,对其的可靠性, 的质量以及的保护功能,都比整流电路要求高,同时对逆变角的限制为。 13、电压型逆变器其中间直流环节以贮能。
14、晶闸管串联时,给每只管子并联相同的RC电路是措施。
二、选择题(本题共10小题,每题1分,共10分)
1、当晶闸管承受反向阳极电压时,不论门极加何种极性触发电压,管子都将工作在( )
A、导通状态 B、关断状态 C、饱和状态 D、不定 2、在型号KP10-12G中,数字10表示( )
A、额定电压10V B、额定电流10A
C、额定电压1000V D、额定电流100A
3、单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角α的最大移相范围是( ) A、90° B、120° C、150° D、180° 4、三相半波可控整流电路的自然换相点是( )
A、交流相电压的过零点
B、本相相电压与相邻相电压正半周的交点处 C、比三相不控整流电路的自然换相点超前30° D、比三相不控整流电路的自然换相点滞后60°
5、在晶闸管三相桥式可控整流电路电流断续时的机械特性中,当α( )时,所有不同控制角的特性曲线实际空载转速均相同。
A、≤300 B、≤600 C、≤900 D、≤1200
6、在大电感负载三相全控桥中,当α>60°时,在过了自然换相点之后和下一个晶闸管被触发之前,整流输出ud为负值,交流电源接受回馈的能量,电感( )
A、释放储能 B、既不释放能量也不储能 C、吸收能量 D、以储能为主
7、将直流电能转换为交流电能供给负载的变流器是( ) A、有源逆变器 B、A/D变换器C、D/A变换器D、无源逆变器 8、采用多重化电压源型逆变器的目的,主要是为( )
A、减小输出幅值 B、增大输出幅值 C、减小输出谐波 D、减小输出功率
9、180°导电型电压型三相桥式逆变电路,其换相是在如下哪种情形的上、下二个开关之间进行( )
A、同一相 B、不同相 C、固定相 D、不确定相 10、直波斩波电路是一种( )变换电路
A、AC/AC B、DC/AC C、DC/DC D、AC/DC
三、简答题(本题共5小题,每题5分,共25分)
3、试简述三相半控桥式整流电路与三相全控桥式整流电路的特点。
2、将下列表格中空缺的部分按要求填好,变压器二次相电压为U2,对于电感负载满足大电感负载的条件。
3、举出三种常用过电流保护电器,并指出其动作时间的典型值。
4、已知三相半波可控整流电路,采用NPN管的锯齿波同步触发电路,整流变压器为△/Y-5接法,试求同步变压器接法与其矢量图。
5、对于正弦脉冲宽度调制(SPWM),什么是调制信号?什么是载波信号?何谓调制比?
四、作图题(本题共2小题,每小题10分) 1、如图所示电路,试画出α=450时 输出电压波形ud
和晶闸管V11的电流波形iv11。