3000以下 3000~5000 5000以上

架空线路 铝 铜 1.65

3.00 1.15

2.25 0.90 1.75

电缆线路 铝 铜 1092 2.5 1.73

2.25 1.54 2.00

按经济电流密度选择的导线和电缆截面,叫经济截面。经济截面S

可由下式求得: S=Ij/j 式中 j——经济电流密度。

按经济电流密度选择导线和电缆,一般只用于高压线路。 例题 有一条LJ铝绞线架设的10千伏架空线路,计算负荷为1280千瓦,cosΦ=0.9,年利用时间为4200小时。试选择其经济截面。并校验其发热条件和机械强度。 解 (1)选择经济截面。

Ij=P/3½•U•cosø=1280/3½×10×0.9≈82安

由表1-3查得经济电流密度j=1.15安/毫米²,带入可得: S=Ij/j=82/1.15≈71毫米² 可选70毫米²,即选LJ-70型铝绞线。 (2)校验发热条件

查手册得知LJ的允许载流量(25℃) Ij(82安)≤Ie(265安)

可见,选LJ-70能满足发热条件。 (3)校验机械强度。

查表1-3得知高压居民区的架空铝绞线最小允许截面Smin=(25毫米²),

S(70毫米²)>Smin(25毫米²), 可见LJ-70也能满足机械强度要求。

四、 按允许电压损失选择

由于线路有阻抗,所以在负荷电流通过线路时有一定的电压损失。而按规范要求、用电设备的端电压偏移有一定的允许范围,如线路的电压损失值超过了允许值,则应适当加大导线或电缆的截面,使之满足允许的电压损失值。

为了节省金属起见,使导线与电缆沿各段采用不相等的截面,由始端到末端逐渐减小,具有线路段导线截面不同的干线,可以有好几个方案,把它们按接近于容许电压损失的程度和金属使用量两方面作一比较,便可选出一个指标最佳的方案。

公制 英制 负荷电流(AMP安培)

铜线面积 条数/直径 铜线面积 条数/直径 条数/线号 明线 暗线

mm2 NO./mm mm2 in2 NO./in. NO./S.W.G 平方公厘 条数/直径 平方公厘 平方英寸 条数/英寸 单相双线 三相四线 单相双线 三相四线

1.0 1/1.13 1.00 0.002 1/0.44 1/18 13 12 11 9 1.25 0.002 3/0.29 3/22 16 14 13 11 1.5 1/1.38 16 15 13 11

2.00 0.003 3/0.36 3/20 20 18 16 14 2.5 1/1.78 23 20 18 18

3.00 0.005 7/0.29 7/22 25 23 21 18 4.0 7/0.85 30 27 24 22

4.50 0.007 7/0.06 7/20 33 30 28 23 6.0 7/1.04 38 34 31 28

6.75 0.010 7/0.44 7/18 41 37 34 28 9.50 0.015 7/0.52 7/17 52 46 43 36 10.0 7/1.35 51 46 42 39

15.00 0.023 7/0.64 7/16 67 60 56 48 16.0 7/1.70 68 61 56 53

20.00 0.030 19/0.44 19/18 79 71 66 56

25.0 7/2.14 25.00 0.040 19/0.052 19/17 89 80 73 71 35.0 19/1.53 . 109 98 90 88

40.00 0.060 19/0.64 19/16 125 115 105 88 50.0 19/1.78 50.00 19/0.072 19/15 175 160 145 125 65.00 0.100 19/0.083 19/14 215 195 180 155 70.0 19/2.14 220 200 185 160 95.0 19/2.52 270 240 230 195

100.00 0.150 37/0.72 37/16 275 245 230 195 120.0 37/2.03 310 280 260 220

130.00 0.200 37/0.83 37/14 325 290 275 235 150.0 37/2.25 355 320 160.00 0.250 37/0.93 37/13 185.0 37/2.52 405 365

200.00 0.300 37/0.103 37/12 425 380

240.0 61/2.25 480 430

250.00 0.400 61/0.093 61/13 510 460 300.0 61/2.52 560 500

325.00 0.500 61/1.03 61/12 590 530

400.0 61/2.85 400.00 0.600 91/0.093 91/12 680 610 485.00 0.750 91/1.03 91/12 780 705 500.0 61/3.2 800 710 630.0 127/2.52 910 820

11kw三相电机,使用的电缆是每相6平方毫米的的铜线缆(3*6+1的)

他们是这样算的:6*6/2=18〉11

而22kw的三相电机使用的是每相10平方毫米的铜线缆,照这个散发也合适,但不知道这个简单算法根据的原理是怎样的?

我认为应该有个量的概念,55KW的电机,额定电流=55X2=110A,若采用星/三角启动,则额定相电流=110X0.58=63.8A 再乘以1.3的系数,63.8X1.3=83A ,也就是说电缆的安全载流量不能低于83A,查表得知,VV3X25+1X16 的电缆安全载流量刚好为83A ,故线选择25平方的电缆就行了。 Iz=Ig*Kt*Kj*Ka,

Iz: 某种情况下电缆的允许载流量

Ig:明敷时电缆长期负载允许载流量(可查表或商家提供)

Kt:工作环境温度不同于+25度(+45度)时的温度修正系数(可查表)

Kj:断续周期负载的接电持续率修正系数(可查表)

Ka:穿管电线或电缆载流量修正系数,穿管电线取0.9,电缆取0.85 对于VV3*35电缆Ig=109A VV3*50电缆Ig=132A 查表计算Iz,Iz必须大于119A. 2.

尖峰电流时供电电压降

ΔU=173*Imax*L*COSφ/(σ*A*Un)*100% Imax:最大电流(A) L:电缆长度(m) COSφ:负载功率因数 Un:电网电压9V)

σ:电导率(m/Ωmm2)(铜取50,芯线温度+60度) A:电缆芯线截面(mm2) 压降ΔU不能超过设计规范。