好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中国石化受限空间作业安全管理规)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

-

1 总则

1.1 受限空间是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入或探入人员的身体健

康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。

进入受限空间作业必须办理许可证,涉及用火、临时用电、高处等作业时,必须办理相应的作1.2业许可证。

1.3许可证审批人和监护人应持证上岗,安全监督部门负责组织业务培训,颁发资格证书。

作业过程要实行全过程视频监控。对确实难以实施视频监控的作业场所,应在受限空间出口设1.4置视频监控。

受限空间作业要实行“三不进入” 。即无进入受限空间作业许可证不进入,监护人不在场不1.5进入,安全措施不落实不进入。

2管理职责

进入受限空间作业申请。按照“谁的业务谁申请”的原则,由基层单位提出许可申请,填报2.1 许可证。

许可证审批。二级单位主管业务的负责人或经授权的基层单位主要负责人对作业程序和安全2.2 措施确认后,

作业许可证。

由承包商进行的受限空间作2.3 业,

基层单位必须向施工单位进行现场检查交底,

基层单位有关专业技术人员会同

签发

施工单位的现场负责人及有关专业技术人员、监护人,对需进入作业的设备、设施进行现场检查,对进受限空间业内容、可能存在的风险以及施工作业环境进行交底,结合施工作业环境对许可证列出的有关安全措施逐条确认,并将补充措施确认后填入相应栏内。基层单位与施工单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实2.4 施现场监督,

员进行作业程序和安全措施交底,并指派作业监护人。2.5 作业监护人职责2.4.1 2.4.2

施工单位负责人应向施工作业人

作业监护人应熟悉作业区域的环境和工艺情况,有判断和处理异常情况的能力,掌握急救知识。作业监护人在作业人员进入受限空间作业前,负责对安全措施落实情况进行检查,发现安全措施不落实或不

完善时,有权拒绝作业。2.4.

作业监护人应清点出入受限空间的作业人数,在出入口处保持与作业人员的联系,严禁离岗。当

3 发现异常情况时,应及时制止作业,并立即采取救护措施。2.4.

作业监护人必须实行全过程监护,作业监护人在作业期间,不得离开作业现场或做与监护无关的

4 事。

2.5 作业人员职责2.5.1

作业前应认真查看许可证内容,充分了解作业的内容、地点(位号)

、时间和要求,熟知作业中的危害因素

和安全措施。2.5.2 2.5.3

作业人员在安全措施不落实、作业监护人不在场等情况下有权拒绝作业,并向上级报告。

服从作业监护人的指挥,禁止携带作业器具以外的物品进入受限空间。如发现作业监护人不履行职责,应立

即停止作业。

2.5.4在作业中发现异常情况或感到不适应、呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现场,严禁在

有毒、窒息环境中摘下防护面罩。

2.6 进入受限空间作业完毕后,生产单位与施工单位现场负责人在许可证完工验收栏中签字确认。3管理内容及工作程序

3.1 管理内容及要求进入受限空间作业前,作业申请单位应会同施工单位针对作业内容,开展分析受

--

JSA 分析,

-

限空间内是否存在缺氧、富氧、易燃易爆、有毒有害、高温、负压等危害因素,制定相应作业程序、安全防范和急措施。制订的安全措施在许可证中应进行落实确认。

3.2 作业安全措施3.2.

基层单位及施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的至少包括有关安

1 安全教育。全规章制度;可能存在的危险、危害因素及应采取的安全措施;个体防护器具的使用方法及注意事项;事故的预防和自救知识;相关事故的经验和教训。

3.2.2 制定安全应急预案或安全措施,其内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,监护人与作业人员

约定联络信号,现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案内容,在受限空间外的现场配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳等)和灭火器材。出入口内外不得有障碍物,保证其畅通无阻,便于人员出入和抢救疏散。3.2.3 当受限空间状况改变时,作业人员应立即撤出现场,并在入口处应设置警告牌,严禁入内,并采取措施防止误入。处理后需重新办理许可证方可进入。

--

-

3.2.4 在进入受限空间作业前,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标识牌。

3.2.5 为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,可采用自然通风,必要时采取强制通风,管道送风前应对风源进行分析确认,严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应轮换作业或休息。

3.2.6 对带有搅拌器等转动部件的设备,应在停机后切断电源,摘除保险或挂接地线,并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌,必要时派专人监护。

3.2.7 进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。进入金属容器(炉、塔、釜、罐等)和特别潮湿、工作场地

12V 。潮湿环境作业时,作业人员应站在绝缘板上,同时保狭窄的非金属容器内作业,照明电压不

证金属容器大于

12V 时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)严禁带入接地可靠。需使用电动工具或照明电压

大于容器内使用。作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质的,应使用防爆电筒

12V 的防爆安全行灯,行灯变压或电压不大于

器不得放在容器内或容器上;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具,严禁携带手机等非防爆通讯工具和其他

非防爆器材。

3.2.8 作业前 30 min 内,应根据受限空间设备的工艺条件对受限空间进行有可燃气体、氧含量分析,毒有害、分析

4 小时。作业中断时间60 min 时,应重新进行分析。分析合格后方可进入。分析结果报出后,样品

至少保留超过仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工监测人员对受限空间监测时应采取有效的个体防护作状态。措施。3.2.9 取样分析应有代表性、全面性。受限空间容积较大时,应对上、中、下各部位取样分析,保证受限空间内部

4%时,其被测浓度不0.5% 为合格;爆炸任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格(当可燃气体爆

炸下限大于大于下限小于 4%时,其被测浓度不大于 0.2% 为合格;19.5%~ 23.5%为合格),有毒有害物质不得超过国氧含量家规定的

H32S 最高允许浓度不得10mg/ m);受限空间内温度宜在“车间空气中有毒物质最高容许浓度”

指标(大于常温左右。监测结果如有 1 项不合格,应立即停止作业。

3.2.10 作业人员进入受限空间要佩戴便携式气体2 h 监测一次,如监测分作业中应定时监测,至报警仪,少每析结果有明显变化,则应加大监测频率。对可能释放有害物质的受应连续监测,情况异常时应立即停止限空间,作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。

3.2.11 对盛装过产生自聚物的设备容器,作业前应进行工艺处理,采取蒸煮、置换等方法,并作聚合物加热等试验。

3.2.12 进入受限空间作业,不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员;作业人员所带的工具、材料须登记,禁止与作业无关的人员和物品工具进入受限空间。

3.2.13 在特殊情况下,作业人员可戴供风式面具、空气呼吸器,必要时应拴带救生绳等。使用供风式面具时,必须安排专人监护供风设备。

3.2.14 进入受限空间作业期间,严禁同时进行各类与该受限空间有关的试车、试压或试验。

发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间,严

3.2.15 禁无防护救援,并

至少有 1 人在受限外部负责联络工作。

作业停工期间,应在入口处设置警告牌,严禁入内,并采取措施防止人员误进。作业结

3.2.16 束后,应对受限空

间进行全面检查,清点人数和工具,确认无误后,施工单位和基层单位双方签字验收,人孔立即封闭。3.2.17 所有打开的人孔分析合格之前及非作业期间必须要用人孔封闭器进行封闭并挂严禁进入警示牌,严禁私自进入。

3.2.18 作业期间发生异常变化,应立即停止作业,经处理并达到安全作业条件后,需重新办理作业许可证,方可继续作业。

--

-

3.3 许可证管理3.3.

许可证是进入受限空间作业的依据,不得涂改;确需修改,须经签发人在修改内容处签字确

1 认。若许可证中

1 安全措施、气体检测、评估等栏目内容填满后,应另加附页。许可证和附页应妥善保

管,保存期为年。3.3.2 许可证一式四联,第一联存放在签发部门,第二联由作业负责人持有,第三联由监护人持有,第四联存放在作业点所在的操作控制室或岗位。

许可证中各栏目,分别由相应责任人填写,其他人不得代签;作业人员、监护人姓名应与许可

3.3.3 证一致。

许可证的有效期为 24 小时。当作业中断 1 小时以上再次作业前,应重新对环境条件和安全

3.3.4 措施进行确认;

当作业内容和环境条件变更必须重新办理许可证。

3.3.5 作业完工验收后,许可证应由安全部门统一保存,按月归档,保存期限为年。

--

1

中国石化受限空间作业安全管理规)

-1总则1.1受限空间是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。进入受限空间作业必须办理许可证,涉及用火、临时用电、高处等作业时,必须办理相
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4jcvr61c249o8y29wt5t6vudb8bhn000z9i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享