油气管道安全保护距离摘要
2012年2月
目 录
一、油气站场与建筑物、企业、交通线等安全距离 ............................ 1 二、油气管道与建(构)筑物的最小间距 ............................................ 2 三、油气管道与其他管道、地下电缆敷设安全间距 ............................ 4 四、油气管道与架空送电线路平行的安全间距 .................................... 7 五、油气管道与交流接地体的安全距离 ................................................ 8 六、油气管道与铁路安全间距 .............................................................. 10 七、油气管道与公路的安全间距 .......................................................... 11 八、油气管道穿越与其他工程安全间距 .............................................. 12 九、油气管道跨越与其他工程安全间距 .............................................. 14 附录1 ........................................................................................................ 17 法律、行政法规、地方法规 .................................................................. 17 附录2 ........................................................................................................ 20 技术规(供参考) .................................................................................. 20
1
中华人民国石油天然气管道保护法
“第三十一条:在管道线路中心线两侧和管道法第五十八条第一项所列管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的,建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规的强制性要求”。
一、油气站场与建筑物、企业、交通线等安全距离
国现状:
GB50183《石油天然气工程设计防火规》对石油天然气站场(管道附属设施)与周围居民居住区(建筑物、构筑物)、相邻厂矿企业、交通线(铁路、公路、电力线路)等的防火间距,见表1.1(标准中表4.0.4)所示。根据GB50183的规定,输油气管道站场均属于五级站场。放空管按可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。
表1.1 石油天然气站场区域布置防火间距(m) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 架空电力线架空通信线路 路 13 铁路 公路 名称 100人以100人 工上的居住以下相邻业 高区、村镇、的 厂矿国家 企速 公共福利散居企业 铁路业 公设施 房屋 线 铁路 路线 35kv爆炸及以作业其上独35k国家其他场地他 35kV立变V Ⅰ、Ⅱ通信(如采及以上 公以下 级 电所 线路 石场) 路 油品站场、天然气站场 五级 30 30 30 30 20 20 10 30 1.5倍杆高 1.51.5倍 1.5倍 倍 300 杆高 杆高 杆高 可能携带可燃液体的火炬 120 120 120 80 80 80 60 120 80 80 80 60 300 管道保护法第三十五条第三款规定,在管道附属设施周边五百米
1