消防数字总结 防火间距 1. 生活用房与厂房的防火间距6m 2. 较高的是防火墙,除甲类厂房、民用都可以不限,甲类厂房之间不应小于4m 3. 丙丁戊类或单多层民用之间开口不大于5%不正对防火间距减少25% 4. 较低的墙设防火墙甲乙类厂房6m丙丁戊类4m民用建筑高层4m单多3.5m 5. 厂房外附设化学易燃品设备之间10m 与厂房甲类12m乙类10m 6. 厂房与围墙5m 7. 甲类长裤与高层仓库13m 8. 单多层戊类减少2m 9. 两仓库外墙为防火墙丙类6m,丁戊类4m 10. 较高的是防火墙或高度相同屋顶1h且面积小防火间距不限 11. 乙类仓库与民用建筑25m重要公共50m 12. 民用建筑防火间距 13、9、11、14、6、7、8、9、10、12 13. >100m防火间距不应减少 14. 1、改变生产和使用性质,改变房屋部分结构的耐火等级2、调整厂房的部分生产工艺,提高部分构件的耐火极限3、改造外墙为防火墙或减少相邻建筑的开口面积4、拆除陈旧的建筑物5、设置独立的室外防火墙 15. 油浸变压器630KVA、1260KVA 16. 会议厅、多功能厅、观众厅布置在其他楼层2个门<400m2 17. 娱乐场所布置在其他楼层<200m2不能增加分隔2h+1h乙级 18. 商店、展览、住院、教学、食堂、菜场3级2层4级单层,老幼场所1、2级3层3级2层4级单层 19. 护理单元40~60床1200~1500m2 20. 防火玻璃墙耐火完整性高层1h多层0.5h 21. 住宅相邻户开口距离1m,小于1m加0.6m隔板 22. 商业服务网点<300m2 2h+1.5h >200设2个出口 疏散距离一二级22三级20四级15 23. 中间储罐5m3 防火分区 24. 厂房4332 542 6层4315 25. 少于10人不计,自灭火增1倍,丁戊类地上自灭火不限 26. 仓库开口甲级6m*4m 27. 民用15251265地下设备用房1000 28. 自灭火增1倍 29. 一二级展览厅、营业厅自灭火+A\\B1级材料 高4000多首层10000地下2000 30. 20000地下分隔下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间 31. 厂房仓库屋面板低于0.5h防火墙高出0.5m 32. 防火墙距离天窗小于4m 高出0.5m或改乙级防火窗 33. 外墙为可燃或难燃防火墙凸出0.4m 两侧2m为不燃,不凸出两侧2m不开口或为乙级窗 34. 防火墙转角内角4m或乙级窗 35. 甲乙类厂房甲乙丙类仓库防火墙4h 36. 水幕3排6m强度2L 37. 穿越防火分区、重要场所、通风空调机房、变形缝,交接处水平管段 38. 防火阀两侧2m绝热 39. 防烟分区2000高层、地下500汽车地铁公共2000地铁设备750 40. 防烟分区长边60,高6m不大于75 41. 储烟仓10%净高500mm 安全疏散 42. 人员密度 办公普4、研5、设6、会议 桌1.8/0.8(m2/人) 43. 人员密度 商场B2 0.56、B1 0.6、F1\\2 0.43~0.6 建材、家具、灯饰30%计算 44. 人员密度 娱乐录像厅1人/m2 其他0.5,展览厅0.75 固定座位1.1倍 45. 人员密度 >100座餐饮餐厨比餐厅1:1.1食堂1:1 46. 百人宽度=单股人流宽度(0.55)*100/(疏散时间*每分钟每股通过人数(平43、梯37)) 47. 厂房门0.9走道1.4楼梯1.1首层外门1.2 48. 公共建筑门口0.9走道楼梯1.1 49. 高层公共首层1.2走道单1.3双1.4楼梯1.2,高层医疗首层1.3走道单1.4双1.5楼梯1.3 50. 电影院观众厅走道0.6m/100人 不小于1m边走道0.8 20排22列 前后0.9 22排44列,体育馆26列(50列)边减少一半 51. 公共建筑建筑层数>=4层地下高差10m取1,3层或地下<10m取0.75,1~2层0.65 52. 地下人密场所取1 53. 高度<18m的住宅设栏杆宽1m 54. 人密场所疏散门1.4且周围1.4不设踏步,室外3m 55. 公共建筑疏散距离老幼25(20)娱乐25(9)医疗单多35(20)高病房24(12)教学单多35(22)教学高旅馆高30(15)其他单多40(22)其他高40(20) 56. 自灭火疏散距离增加25% 57. 敞开式外廊增加5m,两个楼梯间之间减少5m,袋行走道减少2m 58. 一二级观众、展览、多功能、餐厅、营业厅室内至门最大30m疏散走道不大于10m分别可增加25% 59. 丁戊类木结构厂房任一点至安全出口50、60 60. 疏散门开启方向不限小于60人每扇门小于30人 61. 厂房一个出口 甲100平5人乙150平10人丙250平20人丁戊类400平30人地下50平15人 62. 住宅一个出口 小于27m小于650平且小于13m 27~54 650平且小于10m 63. 公共建筑一个口 <1000平的防火分区 64. 娱乐场所场所除外,除幼儿园、托儿所<200平且50人单多首层可设一个出口 65. 除医疗、老幼、娱乐一二级3层最大200平23层人数之和小于50,三级3层200平23层之和25人,四级2层200平2层15人 66. 高出部分层数不超过2层人数之和不超过50人每层200平 可设一个 67. 一个疏散门a、老幼50平医疗教学75平b、50平净宽0.9m或疏散距离不大于15m面积200平净宽1.4mc、娱乐50平15人d、地下200平设备间e、地下50平15人 68. 疏散出口计算2000人每口250人超过2000人每口400人 69. 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道直通地面的出口距离不大于60m 70. 避难走道设置防烟前室面积6 开向前室甲级开向避难走道乙级 71. 楼梯间开口间距不小于1m 72. 防烟楼梯间 32 33 10人 地下10m前室4.5 6 6 10 73. 室外疏散楼梯扶手1.1宽0.9角度45平台1h梯段0.25h 周围2m不开口 74. 室外消防梯0.6m宽离地3m 75. 应急照明走道1lx人密场所避难间3lx病房10lx楼梯间前室避难走道5lx 76. 指示标志20m袋行10转角1高1 77. 消防给水 78. 备用泵<54m住<25L/S室外<10l/s室内 79. 零流量压力1.2~1.4 流量1.5压力0.65 80. 轴流深井泵最低水位线3.2m,海拔每加300加0.3 81. 自灌式吸水0.6旋流防止器200mm 82. 吸水管1~1.2 1.2~1.6 出水管1.5~2 2~2.5 83. 出水管压力表1.6设计压力2倍 84. 试水管DN65 85. 消防水泵启动时间2min控制柜IP55与水泵一起,机械启动5min 86. 双电源切换时间不大于2s,内燃机15s 87. 给水管道分5段 DN100最小 88. 室内竖管关1根,大于4根不相邻2根 89. 给水设计流速2.5m/s 不应大于7m/s 90. 水泵结合器10~15l/s 15~40m 离地0.7m地下0.4m周围2m止回阀安全阀阀 91. 稳压泵流量1%~3%不小于1l/s 保证最不利点静水压力0.15 92. 气压罐15次 150L 93. 消防水池补水48h>2000m3时96h>500m3两格>1000m3两座 94. 消防水池取水口吸水高度6m,与建筑物距离15m与储罐40m液化石油气罐60m有措施40m 95. 商业、展览、综合、金融、图书、书库、档案、科研、宾馆3h,其他2h自喷水1h 96. 高位消防水箱 100、50、36、18、12、6高一公共36m,住宅降一级,公共至少18 25l/s工业12、18,商店30000 36、50 97. 高位水箱保证最不利点静水压力 高一公共0.1 大于100m0.15其他民用0.07工业0.1体积20000降0.07自喷水喷头0.1 98. 高位水箱旋流防止器150mm 99. 消火栓60m交错布置半径150间距120 路边0.5~2墙5 10~15l/s 100. 市政给水官网0.14mpa 101. 室内消火栓分区 静水压力1工作压力2.4自喷水报警阀压力1.6喷头1.2 102. 室内消火栓65 25m 19mm 1.1m 103. 充实水柱380 90% 104. 减压 0.5 0.7设 0.35mpa13m 0.2mpa10m 防排烟 105. 自然通风50m公共100m住宅前室面积>2合用前室3 106. 自然通风每5层2m外窗避难层1%每朝向2m 107. 自然通风可开启外窗1.3~1.5开启装置 108. 厂房仓库屋面倾斜12,200m2 4000m2顶窗 109. 自然排烟厂房自2手3仓库翻倍自灭火减半 110. 自然排烟固定采光带厂房5%仓库10% 111. 机械排序直灌式加压送风送风量加20% 112. 前室走道25~30楼梯间走道40~50 余压阀50 113. 排烟量60m3/(h.m2),=走道回廊面积的2%,长*宽*2% 114. 排烟风机 280℃ 30min 115. 送风机进风口与排烟风机出风口 水平10米垂直3米 116. 风机两侧600mm空间 117. 风速 金属20非金属15土建10送风7排烟10吊顶烟气流1.5机械补风10人员密集补风5自然补风3 118. 排烟口与防火分区最远点不超过30m 119. 排烟口 1/2,与吊顶不大于0.5m 120. 排烟口与安全出口不应小于1.5m 121. 吊顶内排烟管道与可燃物150mm 122. 排烟管道耐火0.5h 穿越1.5h 2h 123. 补风口在储烟仓下沿下与排烟口5m 124. 补风管道0.5h 穿越1.5h 125. 长度20m的疏散走道 其他2 126. 红、绿单色 50~300cd/m2,白红、白绿 5~300cd/m2 127. 光通量50lm色温2500~2700K 128. 应急灯具IP54地面IP67 129. 转换时间5s,高危场所0.25s 130. CO2灭火器95%系统90%检修,每年一次 131. 灭火器0.08~1.5m 132. U=3A 50m2/A 2A 75m2/A 1A 100m2/A 15m\\20m\\25m 133. U=89B 0.5m2/B 55B 1m2/B 21B 1.5m2/B 9m\\12m\\15m 134. Q=KS/U K系数1、(消火栓)0.9、(自灭火)0.7、(都有)0.5、(堆场、储罐)0.3 (娱乐、网吧、商场、地下)1.3倍 135. 备用电源持续运行时间 高层商、展、综及高一类的金、图、档、科、宾馆3h其他2h 136. >100m 1.5h,医院、老年人、>10000m2 1h 其他0.5h 137. 主备电源切换30s 石油 138. 放空管高出2m,连续排放半径20m 高出3.5m 间歇排放半径10m 高出3.5m 139. 火炬周围30m严禁放空管,火炬1/5音速 140. 常压6低压103.4压力>103.4 141. 罐区围堰1m 3h 142. 防雷接地30m厚度4mm设避雷针 143. 装卸后静置2min流速4.5m/s 144. 装卸车鹤管4m与缓存5m 流速4.5静置3~5m 145. 锚地 甲乙1000m丙150m河港中150m陆地罐区50m明火40m无关40m 地铁 146. 地下车站设备区防火分区1500m2,公共区5000m2,采用机械排烟其他最大2500m2 147. 防烟分区 公共区2000设备区750 148. 6min撤离,安全出口距离10m一般5m,任一点与安全出口50m 149. 设备管理区疏散通道单面1.2双面1.5疏散门到安全出口40m,袋行走道22m地下通道100m消防楼梯1.2m消防轨道1.1m 150. 其他建筑单多层40m22m设自灭火加25% 151. 疏散指示标志20m袋行、地铁10m转角1m高1m 152. 室内消火栓超过10个环状 枝状4个 153. 站厅到站台1.5m/s向下气流 列车2~11m/s
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站