1、对单独值班人员或运行值班负责人的一般安全要求有哪些 答案:熟悉电气设备,还应有实际工作经验。

2、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件

答案:1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)

室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。

3、工作人员必须移开或越过遮栏才能进行工作时,应该怎样做 答案:必须有监护人在场,并符合表2—1的安全距离。

表2-1 设备不停电时的安全距离

电压等级(kV) 10及以下() 20、35 63(66)、110 220 330 500 注:表2-1中未列电压按高一档电压等级的安全距离

安全距离(m)

4、跨越人行过道或作业区的35kV配电装置的裸露带电部分对地高度要求不小于多少m若达不到这一要求,该采取什么安全措施

答案: 要求不小于2.9m。 在裸露部分两侧和底部装设护网。

5、户外35KV、110KV(中性点接地系统)、220KV高压配电装置场所的行车通道上,应分别按多少尺寸(m)的安全距离设置行车安全限高标志该尺寸是哪两部分之间的距离 答案: 1.15m 1.65m 2.55m 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的距离

6、在室内高压设备的哪些部分,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网) 答案: 母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的.

7、对于待用间隔及其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门有哪些安全要求

答案:待用间隔应有名称、编号,并列入调度管辖范围;其隔离开关(刀闸)操作手柄、网

门必须加锁。

8、对于封闭式组合电器引出电缆备用孔应采取什么安全措施 答案:用专用器具封闭。

9、什么条件下的高压设备的中性点应视作带电体 答案:运行中的,中性点接地系统的。

10、单独巡视高压设备的人员资格须经什么确认手续 答案:经本单位批准。

11、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应采取什么安全措施 答案: 穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

12、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应该怎样做 答案:1、得到设备运行管理单位有关领导批准;2、巡视人员与派出部门之间保持通信联络。

13、高压设备发生接地时,必须进入故障点4m(室内)以内或8m(室外)以内范围的人员

应采取什么措施若有可能接触设备的外壳和构架时,还应采取什么措施 答案: 穿绝缘靴;戴绝缘手套。

14、巡视配电装置和进出高压室,必须做到什么 答案:随手关门。

15、对高压室的钥匙有哪些管理要求

答案:1)至少应有三把;2)由运行人员负责保管,按值移交;3)一把专供紧急时使用;4)

一把专供运行人员使用;5)其它可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

16、对发布倒闸操作指令,有哪些具体要求

答案:1)指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。2)

发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。

17、倒闸操作时,对操作人员(包括监护人)有哪些具体要求

答案:1)了解操作目的和操作顺序。2)对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。

18、监护操作时,两人如何分工

答案:其中一人对设备较为熟悉者作监护,另一人操作。

19、满足哪些具体条件,才能进行单人操作

答案:1)运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误;2)设备、项

目及运行人员须经设备运行管理单位批准,人员通过专项考核。

20、特别重要和复杂的倒闸操作,由谁操作由谁监护 答案: 由熟练的运行人员操作;由运行值班负责人监护。

21、检修人员操作,可进行哪些电压等级的设备、哪些状态变换的操作

答案:可进行220KV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作。

22、满足哪些具体条件,才能实行检修人员操作

答案:1)人员是经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业的检修人员;2) 进行220KV

及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单

位的检修人员或设备运行人员。3)接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位总工程师(技术负责人)审定,并报相关部门和调度机构备案。

23、检修人员操作的监护人由谁担任

答案:同一单位的检修人员或设备运行人员。

24、操作票的填写、核对和审核有哪些要求

答案:1)应用钢笔或圆珠笔逐项填写;2)用计算机开出的操作票应与手写格式一致;3)

操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改;4)操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。

25、哪些项目应填入操作票

答案:1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装拆接

地线,安装或撤除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置;3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。

26、倒闸操作应具备哪些基本条件

答案:1)有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图);

2)操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。4)有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用事先

审核合格的操作票。

27、操作设备的标志包括哪些内容对标志有何要求

答案:1)包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。2)应

明显。

28、因故退出防误操作闭锁装置,怎样履行批准手续

答案:1)停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;2)短时间退出防误闭锁装置时,应

经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。

29、有哪几种情况,应加挂机械锁对加挂的机械锁有何管理要求

答案:下列三种情况必须加挂机械锁:1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和

网门;2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。

30、倒闸操作的根据是什么

答案:1)值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令;2)事先审核合格的操作票。

31、哪些操作可以不用操作票但在完成后应该怎样做

答案:1)事故应急处理。2)拉合断路器(开关)的单一操作。3)拉开或拆除全站(厂)唯

一的一组接地刀闸或接地线。以上操作可以不用操作票,但在操作完成后应作好记录,事故应急处理应保存原始记录。

32、同一变电站的操作票(包括计算机生成的)该如何编号并管理

答案:同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,

操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存一年。