安全防范系统工程技术交底记录

工程名称 分项工程名称 施工单位 交底摘要 交底内容: 安全防范系统的范围应包括视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制(门禁)系统、巡更管理系统、停车场(库)管理系统等各子系统。 一、施工准备 1. 技术准备 (1)施工前进行图纸会审。 (2)施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准。 (3)施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2. 材料要求 1)视频安防监控系统 (1)组成视频安防监控系统CCTV的前端设备(如CCD摄像机、镜头、云台、防护罩、解码器、一体化摄像机等)、控制设备(如视频矩阵切换器、双工多画面视频处理器、多画面分割器、视频分配器等)、终端设备(如多画面分割器、监视器、录像机、PC、数字录像机、报警器、电梯层面显示器等)、传输缆线(同轴电缆、双绞线、光纤等)等器材设备应符合设计要求,且具有开箱清单、产品技术说明书、合格证等质控资料,数量符合图纸或合同要求。 (2)摄像机镜头的焦距、自动光圈、Ca/C接口标准、光通量等选择应符合设计要求。 (3)视频信号传输电缆应使用75Ω特性阻抗的同轴电缆。 (4)设备产品的企业应提供“生产登记批准书”的批准文件或“安全认证”的有关文件。 2)入侵报警系统 (1)各类报警器(开关、振动、超声波、次波、主动与被动红外、微波、激光、多种技术复合等报警器)、报警控制器及传输缆线必须具备产品的技术说明书、质控资料,并应符合设计要求和相关行业标准;数量符合图纸或合同的要求;设备进入现场,应具有开箱清单、产地证明等随机资料。 (2)微波入侵探测器、被动/主动红外入侵探测器和防盗报警器等产品在包装或说明书上标明生产许可证标记和编号及批准日期,并提供相应的产品检验报告。 3)巡更管理系统 (1)组成巡更系统的计算机、网络收发器(或传送单元)、前端控制器(或手持读取器)、巡更点(或编码片)等设备及传输线路应符合设计要求,必须具备产品技术说明书、产品合格证等质控资料,数量和备件符合图纸或合同要求。 (2)产品外观应完整,无损伤和任何变形。 (3)有源设备到场后应通电检查各项功能,且应符合产品技术标准要求和设计要求。 4)出入口控制(门禁)系统 (1)构成出入口控制(门禁)系统的中央管理机、控制器、读卡器(门磁开关、电子门锁等)、执行机构等器材设备必须具备产品技术说明书、产品合格证等质控资料,还应符合设计要求和相关行业标准,数量符合图纸或合同的要求。设备进入现场,应有开箱清单、产地证明等随机资料。 (2)产品外观应完整,无损伤和任何变形。 (3)有源设备到场后应通电检查各项功能,且应符合产品技术标准要求和设计要求。 5)停车场(库)管理系统 (1) 构成停车场(库)管理系统的人口/出口控制装置(验票机、感应线圈与栅栏机)、信息管理的引导系统、管理中心(收费机、中央管理主机)、车辆检测识别设备、通信管理(内部电话主机)设备、传输线缆等应符合设计要求。产品应有技术说明书、产品合格证等质控资料,还应符合设计要求和相关行业标准,数量符合图纸或合同的要Xx工程 安全防范系统技术工程 Xx建设集团工程xx项目部 编 号 交底日期 页 数 xx-xx XX年XX月XX日 共13页,第1页 智能建筑工程中的安全防范系统的工程实施及质量控制和竣工验收 求。 (2)产品外观应完整,无损伤和任何变形。 (3)有源设备到场后应通电检查各项功能,且应符合产品技术标准要求和设计要求。 3. 机具设备 施工机具:电焊机、切割机、砂轮机、对讲机、光纤熔接机、电工专用工具等。 测试仪器:数字万用表、场强仪(用于射频传输系统)、示波器、逻辑笔、小型监视器(用于室外分系统或摄像机的测试)、彩色信号发生器、噪声测量仪、波形监视器、扫频仪、光纤传输专用测试仪、对讲机、便携式计算机等。 4. 作业条件 安全防范系统安装前,应具备下列条件。 (1)已完成机房、弱电井的建筑施工。 (2)预埋管及预留孔符合设计要求。 (3)具备各信息采集点的施工安装条件。 二、操作工艺 1)施工工艺流程 线缆敷设 → 摄像机安装 → 控制箱(台)、监控台安装 → 系统调试 2)施工要点 (1)线缆敷设。 1 视频安防监控系统的电缆桥架、电缆沟、电缆竖井、电线导管、线缆敷设的施工参见相关要求执行,如有特 ○殊要求应以设计施工图的要求为准。 2 地线、电源线应规定连接,电源线与信号线分槽(或管)敷设,以防干扰。采用联合接地时,接地电阻应小 ○于1Ω。 3 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。 ○4 电源线宜与信号线、控制线分开敷设。 ○5 室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线。 ○6 电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。宜避免电缆的接续,当电缆接续时应采 ○用专用接插件。 7 架设架空电缆时, ○宜将电缆吊线固定在电杆上,再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上,挂钩的间距宜为0.5~0.6m。根据气候条件,每一杆挡应留出余兜。 8 墙壁电缆的敷设,沿室外封面宜采用吊挂方式;室内封面宜采用卡子方式。 ○ 墙壁电缆当沿墙角转弯时,应在墙角处设转角墙担。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m;在垂直路径上宜为1m。 9 直埋电缆的埋深不得小于0.8m,并应埋在冻土层以下;紧靠电缆处应用沙或细土覆盖,其厚度应大于0.1m, ○且上压一层砖石保护。通过交通要道时,应穿钢管保护。电缆应采用具有铠装的直埋电缆,不得用非直埋式电缆做直接埋地敷设。转弯地段的电缆,地面上应有电缆标志。 10 敷设管道电线,应符合下列要求: ○ a. 敷设管线之前应先清刷管孔。 b. 管孔内预设一根镀锌铁线。 c. 穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉。 d. 管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上。 e. 进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。 11 管道电缆或直埋电缆在引出地面时, ○均应采用钢管保护,钢管伸出地面不宜小于2.5m,埋入地下宜为0.3~0.5m。 12 监控室内,电缆的敷设应符合下列要求。 ○ a. 采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求。 电缆离开机架和控制台时,应在距起弯点10mm处成捆捆绑,根据电缆的数量应每隔100~200mm捆绑一次。 b. 采用架槽时,架槽宜每隔一定距离留出线口,电缆由出线口从机架上方引入,在引入机架时,应成捆绑扎。 c. 采用电缆走道时,电缆应从机架上方引入,并应在每个梯铁上进行绑扎。 d. 采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台处还应成捆绑扎。 13 光缆的敷设参见相关国标要求。 ○ (2)摄像机安装。 1 云台、解码器的安装。 ○ a. 云台的回转范围、承载能力、旋转速度和使用的电压类型应符合设计要求及标准规范规定。 b. 云台安装在支架上应牢固,转动时无晃动;负载安装的位置不应偏离回转中心。 c. 安装完毕后,检查云台的水平、垂直转动角度和定值控制是否要求,并根据设计要求整定云台转动起点和方向。 d. 解码器(箱)应安装在云台附件,但不影响建筑的美观,也可在吊顶内安装,但须有检修孔,以便维修或拆装。 e. 安装高度:室内距地面不低于2m,室外距离地面不低于3.5m。 f. 电梯轿厢内的摄像机应安装在电梯厢门左侧(或右侧)上角(或顶部)并应能有效监视电梯厢内人员。摄像机的光轴与电梯的两个面壁成45?角,与电梯天花板成45?俯角为宜。 g. 各类摄像机应保持牢固,绝缘隔离,注意防破坏;摄像机经功能检查、监视域的观察和图像质量达标后方可固定。 h. 在高压带电的设备附近安装摄像机时,应遵守带电设备的安全规定。 i. 摄像机配套装置(防护罩、支架、雨刷等器材)安装应灵活牢固。 j. 摄像机信号导线和电源导线应分别引入,并用金属管保护,引入的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动;摄像机的电缆和线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重。 a) 摄像机的镜头应避免逆光安装,若在必须逆光安装的场合,应选择将监视区的光对比度控制在最低限度范围内。 b) 在高温多尘的场合,对目标实行远距离监视控制和集中调度的摄像机要加装风冷防尘保护设施。 (3)控制箱(台)、监控台安装。 1 控制箱(台)安装。 ○ 控制箱(台)安装参见国家相关要求。 2 监控台机架安装。 ○ a. 机架安装位置应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置做适当调整。 b. 机架的底座应与地面固定。 c. 机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰。 d. 几个机架并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm,两个机架中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm。 e. 机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。 f. 机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固,不得遗漏。 3 控制台安装应符合下列规定: ○ a. 控制位置应符合设计要求。 b. 控制台应竖直安装,台面水平。 c. 附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕。 d. 台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固‘内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。 4 监视器的安装应符合下列规定: ○ a. 监视器安装在固定的机架和机柜上,小屏幕监视器也可安装在控制台操作柜上。当安装在柜内时,应有通风散热措施,并注意电磁屏幕。 b. 监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光照时,应有避光措施。 c. 监视器的外部可调部分,应便于操作。 (4)系统调试。 1 调试前准备。 ○ a. 按设计要求,对照图纸逐一或抽查,检查设备的规格、型号、数量、备品备件等。 b. 仔细检查供电的电压、极性和相位等符合设计要求。 c. 检查系统线路,对于错线、开路、虚焊、短路等应进行处理,检查其记录单。 d. 要有调试大纲(或方案),并经有关方确认、审核后进行调试。 2 摄像机与镜头的配合、控制和功能部件(如云台、变焦、光圈及防护罩等)的技术状态应合理、正常,应无明 ○显逆光现象,符合产品技术标准。 3 检查系统摄像机监控范围要达到的公共安全防范的需要和设计要求,调整聚焦和后靶面,使控制面的清晰度、 ○灰度等级等达到系统技术指标;在调整时要注意有足够的照度和必要的逆光处理等。 4 摄像机云台和镜头的遥控功能调整到应有的范围,一般是通过解码器的硬件装置来实现的。 ○ a. 摄像机接通后,在监视器上显示图像,图像清晰时。通过遥控变焦、自动光圈,观察变焦过程中的图像清晰度,应无异常。 b. 遥控电动云台带动摄像机旋转,云台运转应平稳、速度均匀、无噪声,电机无发热现象,在静止和旋转过程中图像清晰度应变化不大。调试过程中应注意避免遥控延迟和机械冲击等不良现象。 5 调整监视器、录像机、视频打印机、图像处理器、同步机、编码器、解码器等设备使其工作正常,在摄像机的 ○标准照度下,监视图像质量和系统技术指标应满足下列要求。 a. 图像质量可按五级损伤制评定,应不低于4级。 b. 相对于4级图像质量的信噪比应符合下表的规定。 信噪比 指标项目 随机信噪比 单频干扰 电源干扰 脉冲干扰 d. 图像画面的灰度不应低于8级。 e. 系统的各路视频信号,在监视器输入端的电平值应为1Vp-p±3dB VBS。 注:VBS为图像信号,是由消隐脉冲和同步脉冲组成的全电视信号的英文缩写代号。 f. 系统各部分信噪比指标分配应符合下表的规定。 系统各部分信噪比指标分配 (单位:dB) 项目 连续随机信噪比 摄像部分 40 传输部分 50 显示部分 45 黑白电视系统 37 40 40 37 彩色电视系统 36 37 37 31 c. 黑白电视系统图像水平清晰度不应低于400线,彩色电视系统图像水平清晰度不应低于270线。 g. 系统在低照度使用时,监视画面应达到可用图像,其系统信噪比不得低于25dB。 注:可用图像是指在监视低照度画面时,能够辨认画面物体轮廓的图像。 6 视频控制矩阵的调整,调整操作程序的软件使其设置功能正常,切换功能正常,字符叠加功能正常。应有摄像 ○机位置、时间、日期等字符标志,电梯内图像画面应叠加有楼层字符等显示标志,所有显示应稳定正常。 7 检查主机操作应正常,并按正式设计方案达到相关功能要求。 ○8 检查记录图像的回放质量,应达到可用图像的要求。 ○9 检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对电视监控系统的集中管理控制能力。 ○ 2. 巡更管理系统 1)施工工艺流程 线缆敷设→ 巡更点设备安装 → 管理中心计算机及外设安装(可与BAS系统共用 → 系统调试 2)施工要点 (1) 线缆敷设。 1 巡更管理系统的电缆桥架、电缆沟、电缆竖井、电线导管、线缆敷设的施工参见相关要求执行,如有特殊要 ○求应以设计施工图的要求为准。 2 地线、电源线应规定连接,电源线与信号线分槽(或管)敷设,以防干扰。采用联合接地时,接地电阻应小 ○于1Ω。 (2)巡更点设备安装。 1 有线巡更信息开关或无线巡更信息钮,应安装在各出入口、主要信道、各紧急出入口、主要部门或其他需要 ○巡更的站点上,高度和位置按设计和规定要求设置。 2 安装应牢固、端正,户外应有防水措施。 ○ (3)巡更系统调试。 1 调试前准备。 ○ a. 具备设备平面布置图、接线图、安装图、系统图以及其他必要的技术文件。确定调试步骤和方法,并经审核后实施。 b. 检查线路,施工测试记录(绝缘电阻、接地电阻)等应符合要求。 2 读卡式巡更系统应保证确定为巡更用的读卡机在读巡更卡时正确无误,检查实时巡更应和计划巡更相一致,若 ○不一致应能发出报警。 3 采用巡更信息钮(开关)的信息正确无误,数据能及时收集、统计、打印。 ○4 按照巡更路线图检查系统的巡更终端、读卡机的响应功能。 ○5 现场设备的接入率及完好率测试。 ○6 检查巡更管理系统对任意区域或部位,按时间线路进行任意编程修改的功能以及撤防、布防的功能。 ○7 检查系统的运行状态、信息传输、故障报警和指示故障位置的功能。 ○8 检查巡更管理系统对巡更人员的监督和记录情况、安全保障措施和对意外情况及时报警的处理手段。 ○9 对在线联网式的巡更管理系统还需要检查电子地图上的显示信息、 ○遇有故障时的报警信号以及和电视监控系统等的联动功能。 10 巡更系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求。 ○ 3. 入侵报警系统 1)施工工艺流程 线缆敷设 → 探测报警器安装 → 监控台安装 → 系统调试 2)施工要点 1 巡更管理系统的电缆桥架、电缆沟、电缆竖井、电线导管、线缆敷设的施工参见相关要求执行,如有特殊要 ○求应以设计施工图的要求为准。 2 地线、电源线应规定连接,电源线与信号线分槽(或管)敷设,以防干扰。采用联合接地时,接地电阻应小 ○于1Ω。 3 从传感器到控制报警器的信号线,多选用双绞线,线长以不超过100m为宜。 ○4 信号线不宜与强电线同管或平行敷设。若平行敷设,两者间距不得小于50mm ○5 探头信号线与避雷线平行间距不得小于3m,垂直交叉间距不得小于1.5m。 ○ (2)探测报警器安装。 入侵报警系统探测报警器包括微波、红外、开关式、超声波、声控、振动、双技术、玻璃破碎、其他周界防御报警器等。 1 探测报警器安装场合及要求应符合合同和设计图纸要求。 ○ a. 对某些不设围墙的开放式建筑及没有金融营业场所、重要库房等建筑还应安装门磁开关、玻璃破碎报警器等,并考虑周界报警。 b. 金融营业柜台(含商场收银台)、重要仓库、居室等应配有紧急报警按钮。 c. 系统应能按时间、区域(部位)任意编程、设防或撤防。 d. 系统应能显示报警部位、时间,并能记录及提供联动电视监控、灯光等控制接口信号。 e. 系统应能考虑与属地区域公共安全防范报警系统联网的需要和可能。 2 入侵探测器的安装应符合下列规定。 ○ a. 各类入侵探测器的安装,应根据可选用产品的特性及警戒范围要求进行安装。 b. 周界入侵探测器的安装,位置要对准,防区要交叉,不留死区。室外入侵探测器的安装应符合产品使用要求和防护范围。 c. 底座和支架应固定牢靠,其导线连接应采用可靠连接方式。 d. 外接导线应留有适当余量。 e. 探头与报警设备两端均要接上滤波电容。 f. 探头不得靠近和直接近距离朝向发热体、发光体、风口、气流通道、窗口和玻璃门窗。 g. 探头入线口不能开得太大,否则会造成虫、蚁的侵入和风吹,以及灰尘的进入。 h. 探头周围应无遮拦物和小动物搭脚的固定物。 i. 探头的实际使用距离与产品标称距离应有20%~30%的余量。 j. 报警器的供电尽可能不与大功率设备和易产生电磁辐射的电器共线。 k. 当探头离报警控制器距离较远时,应注意工作电流与线路压降。在必须安装工作电流大的探测器且走线很长的场所,应采取就近供电的方法,在控制室采用遥控的方法控制电源的通断。 3 微波报警器。 ○ a. 雷达式微波报警器。 a) 微波对非金属物质的穿透性可能造成误报警,因此微波探测器应严禁对着被保护房间的外墙、外窗安装。同时,在安装时应调整好微波传感器的控制范围和其指向性。应将报警传感器悬挂在距地面1.5~2m的高处,探头稍

安全防范系统工程技术交底记录 - 图文

安全防范系统工程技术交底记录工程名称分项工程名称施工单位交底摘要交底内容:安全防范系统的范围应包括视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制(门禁)系统、巡更管理系统、停车场(库)管理系统等各子系统。一、施
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4j8r98xp9e0zdc523xwm17c19373fh00gqb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享