好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用水专项方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时用水专项方案

一、 工程概况 二、编制依据 三.临时用水设计

1本工程采用商品混凝土,现场不设混凝土搅拌站,仅在二次结构及装

修阶段使用的砂浆和砼需现场搅拌,且现场不设生活区,故搅拌及生

活用水

很少。因此现场主要考虑混凝土养护用水、消防等用水。施工现场用

水量 计算:

2、施工现场工程用水量Q1

现场总用水量按最大生产用水,生活用水和消防用水来计算。 现场施工用水按日用量最大的砼浇筑量计算,本工程结构阶段砼采用商

品砼,每小时浇筑量约120 m3 ,所以:施工用水量

Q1=120 m3 ×(400L/m3 + 30L/m3)/3600s= 14.34L/s 其中:400L/m3 ------自然养护砼施工用水参考定额 30L/m3 -------冲洗模板施工用水参考定额 3、施工用水量很小,故忽略不计。

4、施工现场生活用水量,预计高峰期参施工人员300人,每人每天用水

量60L,8小时工作两班倒计算。

Q2=(150人×60L/人×1.5)/(2班×8h×3600s/h) =1.4L/s 其中:1.5为小时变化系数

5、生活区用水量,以高峰期每天每人用水量100L计算 Q3=(300人×100L/人×2)/(24h×3600s/h) =4.17L/s 6、消防用水量,根据有关临设消防用水标准,消防用水应为Q消=10~ 20L/s

Q总=Q1+Q2+Q3=19.91L/s

Q消?Q总故计算总用水量按最大计算 7.管径计算:

D=(1000×3.14×2.5)/(4×19.91)=0.098m

所以选用DN100mm的焊接钢管做为临时主管,可以满足现场施工用水

的需要;消防水管选用DN65mm焊接钢管做为消防水支管;生活用

水选用

DN25mm的镀锌支管引入用水区。

施工现场在5公顷之内,按同时发生两次火灾计,取消防用水量Q=10L/S,

则供水管径d=[4Q/(1000x3.14x1.5)]1/2=0.098m,取d=100mm,供水

用φ100mm 上水管即可满足要求。

四、供水管线敷设

沿建筑物周圈设直径DN100的给水管以满足消防和施工用水。生活用

水选用给水管管径DN20即满足要求;生产用水:在施工现场各用水

点预留

施工生产用水甩口,支管采用DN20焊接钢管,生产用水由支管提供,

其阀

口高度为90cm(在楼层中时高度距楼层90cm)。给水管埋深均为

900mm。

五、施工现场排水系统布置

施工现场设沉淀池,生产污水需经沉淀后方可排入市政管网,雨水则通

过设置在现场内的排水沟,有组织地排入市政雨水井。生活排水经化

粪池沉

淀在排入市政污水管网,每月对沉淀池进行清掏。

现场食堂排水经排水管排水管沟排入食堂外的隔油池经隔油池排入市政 污水管网。

六.消火栓系统

甲方提供水源在该工程东南处引入DN100临时给水管道接至现场消防水

泵房。工作压力0.2MPa 。临时消防管道采用焊接钢管,焊接。管径

为DN100.消防管道埋深900mm,现场内设环状消火栓管网系统,现场消防采用地

下式单出口DN65mm消火栓。在现场共设置四个地下式消火栓,以

满足现场

消防用水需要。为满足生产及消防用水需要,基础施工阶段,楼周围

共设4

根施工用水管(DN20),供现场及地下一层养护;地下一层不设消火

栓接口,

直接利用现场的四处地下消火栓即可满足现场及地下室要求。结构施

工阶段

在北楼南侧、南楼北侧分别设一根消防立管(DN80)至十一层,每

层均设消

火栓、配备25m水龙带,距楼层地面高度为120cm,且栓口向外,

出水方向

垂直于墙面呈90度(消防半径不大于50m)。 经消防立管向各楼层

供水,以

保证有效的消防半径,并且每一施工层按标准设置消防器材。

装修阶段,根据装修进度拆除临时消防立管,利用室内消火栓系统由室

外水泵接合器甩口处与临时水连接并设控制阀门,保证楼内各层消防

用水。

现场临时消防给水管线布置见“施工现场临水平面布置图”。为满足生

产消防系

统24小时良好运行,由于市政管网水压是0.2MPa满足不了施工生产、

消防

用水。故在西侧河道设高压水泵房。供消防、生产用水,泵房内由两

台普频

加压泵供水DN70(一用一备),SGL25-70HY 、用电量11KW、合

计22KW,

扬程为70m。(为了不影响施工,管道改装时利用中午或夜间施工以

保证施工 用水正常使用) 七、节水措施

1、所有临时用水点均采用节水龙头。 2、所有管道相接处要严密,以防漏水。

3、现场由机修人员专人负责,发现水阀和水龙头滴水、漏水现

象及时修理。

临时用水专项方案 - 图文

临时用水专项方案一、工程概况二、编制依据三.临时用水设计1本工程采用商品混凝土,现场不设混凝土搅拌站,仅在二次结构及装修阶段使用的砂浆和砼需现场搅拌,且现场不设生活区,故搅拌及生活用水很少。因此现场主要考虑混凝土养护用水、消防等用水。施工现场用水量计算:2、施工现场工程用水量Q
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4j6vj8632m4vbt01gdv99bpag891im0040i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享