选择分配箱进线开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。 漏电保护器为ZBM1-225/160 。 (14)分6进线及进线开关的选择 i)计算电流
Kx = 0.70,Cosφ = 0.50
Ijs =1.1× Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.1×0.70×(55.66×1)/(1.732×0.38×0.50) = 130.23A
ii)选择导线 按允许电压降:
S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×1113.12/(77.00×5.00) = 2.23mm2 选择VV3×35+2×16 ,埋地敷设时其安全载流量为132A。 iii)选择电气设备
选择分配箱进线开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。 漏电保护器为ZBM1-225/140 。 (15)干2导线截面及出线开关的选择 i)选择导线截面 按导线安全载流量: Kx = 0.70,Cosφ = 0.50
Ijs =1.1× Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.1×0.70×217.47/(1.732×0.38×0.50) = 508.84A
按允许电压降:
S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×4349.37/(77.00×5.00) = 8.70mm2 选择VV3×50+2×25 ,埋地敷设时其安全载流量为157A。 ii)选择出线开关
干2出线开关选择DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。 7、选择变压器:
根据计算的总的视在功率选择SL7-800/10 型三相电力变压器,它的容量为800.00kVA≥307.00kVA×1.20(增容系数)能够满足使用要求,其高压侧电压为10.00kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。
四、绘制临时供电施工图 1、临时供电系统图:
未选择VV3×240+2×120PE线ZBM1-800/630PE线DZ10-600/3VV3×240+2×120Iz=480AVV3×95+2×50PE线至分1Iz=0AVV3×6+2×4PE线至分2VV3×70+2×35PE线至分3DZ10-250/3VV3×50+2×25PE线干21VV3×95+2×50PE线至分4Iz=200AVV3×50+2×25PE线至分5DT862-4A00000N00000PEAAAV总配箱kwhVV3×35+2×16PE线至分6
DZ10-600/3PE线ZBM1-400/225PE线DZ10-250/3VV3×35+2×16Iz=200ADZ10-250/3Iz=200APE线ZBM1-225/140BVR-3×25+2×16QTZ6336kWIz=480ADZ15-63/3VV3×35+2×16PE线DZ15-40/3Iz=32APE线DZ15L-30/3BVR-3×10+2×6钢筋切断机7kWIz=49ADZ5-50/3Iz=40APE线DZ15L-30/3BVR-3×10+2×6钢筋弯曲机7.8kWDZ15-63/3VV3×35+2×16PE线DZ15-40/3Iz=32APE线DZ15L-30/3BVR-3×10+2×6物料提升机7.5kWIz=49A00000N00000PEDZ15-40/3Iz=32APE线DZ15L-30/3BVR-3×10+2×6物料提升机7.5kWDZ10-250/3VV3×35+2×16分1PE线DZ10-250/3Iz=200APE线ZBM1-100/80BX-3×10+2×6钢筋对焊机20kWIz=200A
DZ15-63/3VV3×35+2×16PE线DZ15-63/3PE线DZ15L-40/3DZ15-40/3Iz=32APE线DZ15L-30/3BVR-3×10+2×6钢筋切断机7kWIz=49A00000N00000PE分2Iz=49ADZ5-50/3Iz=40APE线DZ15L-30/3BVR-3×10+2×6钢筋弯曲机7.8kW
DZ10-600/3VV3×50+2×25PE线DZ10-600/3PE线ZBM1-225/200DZ10-600/3Iz=480APE线ZBM1-225/200BVR-3×50+2×25QTZ6348kWIz=480AIz=480ADZ15-40/3Iz=32APE线00000N00000PEDZ15-40/3Iz=32APE线DZ15L-30/3BVR-3×10+2×6物料提升机7.5kWDZ15L-30/3BVR-3×10+2×6物料提升机7.5kW分3
DZ10-600/3PE线DZ10L-250/3PE线DZ10-250/3BVR-3×25+2×16Iz=200ADZ10-250/3Iz=200APE线ZBM1-225/125BVR-3×25+2×16塔式起重机_QTZ6344kWIz=480A00000N00000PE分4DZ10-250/3BVR-3×16+2×6PE线DZ10-250/3Iz=200APE线DZ10L-100/3BVR-3×16+2×6双笼电梯44kWIz=200A DZ10-250/3BVR-3×25+2×16PE线DZ10-250/3PE线ZBM1-225/140DZ10-250/3Iz=200APE线ZBM1-225/125BVR-3×25+2×16塔式起重机_QTZ6344kWIz=200A00000N00000PE分6Iz=200A 2、施工现场临时用电平面图: 详见副图
三、安全用电技术措施
安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:
1、安全用电技术措施
(1)、保护接地
是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。
(2)、保护接零
在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。
TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。
施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。
必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。
(3)、设置漏电保护器
1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保 护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。
2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,
10万平米临时用电施工组织设计