计算机机房建设 设计方案书 建设单位: 设计单位: 项目编号: 实用型文档
目 录
一、设计依据 .................................................. 4 二、建筑概况 .................................................. 4 三、设计标准 .................................................. 4 四、设计概况 .................................................. 5
设计目标 ................................................ 5 五、装修工程 .................................................. 6
机房总体规划 ............................................ 6 吊顶 .................................................... 6 墙体及隔断 .............................................. 7 门、窗 .................................................. 7 地面 .................................................... 7 防尘处理 ................................................ 8 防火处理 ................................................ 8 防水防鼠 ................................................ 8 色彩设计 ................................................ 8 六.电气工程 ................................................... 9
供电系统 ................................................ 9 配电柜 ................................................. 10 设备配电 ............................................... 10 电缆敷设,配管配线 ..................................... 11 照明系统 ............................................... 11 设计标准和依据: ........................................ 11
我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档
实用型文档
照明设计: .............................................. 11 应急照明 ............................................... 12 七、计算机机房雷电防护 ....................................... 12
前言 ................................................... 12 设计依据 ............................................... 13 系统概况 .................................................. 13 勘查实况 ............................................... 13 对于雷电引入的分析 ..................................... 13 接地 ................................................... 15 A.接地的几种类型 ....................................... 15 B.诸地线之间的关系 ..................................... 15 C.环形接地母排及静电地板散流网.......................... 17 电源及信号过电压防护部份 ............................... 17 八.空调、新风系统设计说明: ................... 错误!未定义书签。 九、施工计划 ................................................. 20
我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档
实用型文档
计算机机房设计方案
一、设计依据
根据建设方提供的项目需求及机房平面图,参照: 《计算机场地安全条件》 (GB9361-88) 《电子计算机房设计规范》 (GB50174-93) 《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 《建筑设计防火规范》 (GBJ45-87) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GBJ54-83) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GBJ工程16-87) 《计算机机房施工及验收规范》 (SJ/ 30003-93) 《计算机信息系统安全法规汇编》 (公安部编印)
二、建筑概况
计算机机房位于办公大楼三楼,机房总面积:60M2。
三、设计标准
B级计算机机房标准 ⑴温度:23±24℃(夏季), ⑵相对湿度:45~65%;
⑶温度变化率小于5℃/h,不凝露;
⑷尘埃:粒径流≥0.5μm,个数≤10000/dm3; ⑸噪音:计算机开机条件下,主机操作员位置≤65dB; ⑹接地电阻:R≤1Ω; ⑺零地电位差≤3V;
⑻电压:三相电压为380V,波动不大于±5%;
我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档
20±2℃(冬季);
实用型文档
单相电压为220V,波动不大于±5%;
⑼频率:50Hz±0.2Hz;
⑽负荷分配:三相电流不平衡度≤±20%; 波形失真率≤±5%;
⑾照度:300LX-500LX;(距地面0.8m处); ⑿应急照明:≥10LX;
⒀电磁干扰:机房内无线电杂波干扰≤0.5V/m; 磁场干扰强度≤800A/m; ⒁主机房内绝缘体静电电位:≤1kV; ⒂谐波成分:在机器运行时≤3%; ⒃电压波形畸变率(%)≤5%; ⒄允许断电持续时间<4ms.
四、设计概况
设计目标
计算机机房建设实质上是电子环境工程建设,除装修效果外,更注重于内部电子环境的营造,为用户设计建设一个可靠的高品质的符合特定环境的机房空间。
计算机机房工程是以保证计算机设备正常运行的综合性项目,它包括装修、空调新风、电气、门禁、漏水、监测、综合布线、监控、消防等几大系统,每个系统都是机房建设不可缺少的一部分。所以对机房的安全性、可靠性和可管理性提出了很高的要求,所以必须确保以下项目要求:
保证计算机设备运行的高度可靠性 计算机机房运行的安全性 延长计算机设备的使用寿命
我们提供最优质的文档我们提供最优质的文档
[通用]机房装修设计方案 doc