文档
××××小区工程屋面挑檐钢管三角支撑架方案
一、工程概况:
本工程位于××××××,本工程地下一层,地上17层,由13幢17层高层住宅及6幢3层住宅组成;13幢高层采用框架剪力墙结构,采用钻孔灌注桩基础;6幢3层住宅,框架结构,采用预应力方桩基础;拟建场地设地下室一层,基坑开挖深度约3m。总建筑面积:88398平方米;总工期:720天。0.000相对于黄海标高8.200 室外高差100mm, 建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶):49.95m。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为六度,剪力墙抗震等级为四级。本工程砌体施工质量控制等级为B级。本工程结构设计正常使用年限为50年。
本工程标准层高2.9m,共17层,屋面挑檐檐口高49.850m,挑檐跨度1.0m(从轴线至最外悬挑距离),如图1所示。
文档
P1AP2BCDEABCDEOO
图1 屋面挑檐剖面图 图2 屋面挑檐支撑体系的受力 二、方案确定
根据工程情况,如采用槽钢悬挑架作支撑,造价高,不经济,经反复论证,决定采用Φ48钢管三角悬挑支撑架作为屋面挑檐的支撑体系。为避免斜撑角度太大,斜撑设置在16层、17层。17层设置垂直支撑。每榀三角形悬挑架纵向间距1.2m,上口垂直支撑横向间距0.8m。
三、 技术要求
1)、14层,15层楼梁板混凝土浇筑时,必须沿建筑四周结构梁预埋Φ48
钢管,钢管埋深20cm,上部30cm,并要求14层,15层预埋位置上下对应。
文档
2)、脚手架的纵横扫地杆及大横杆与悬挑架水平杆相连。所有水平杆均采
用旋转扣件连接,不得采用对接扣件。所有扣件使用前必须进行检查,不得采用有裂纹、滑扣等缺陷的扣件;扣件必须拧紧,不脱扣。
3)、搭设必须严格按照方案要求进行,钢管间距、角度必须符合设计计算
要求。
4)、在17层设置一排斜撑杆,起到卸荷作用,减轻16层斜撑系统荷载,
以增大整体支撑系统的稳定性,
5)、遇边柱墙时,设置钢管抱箍,与悬挑架连接。
6)、16层楼面标高处外架满铺脚手板,17层钢管悬挑平台满铺脚手片,悬
挑架外侧立面满挂密目网,水平向挂水平兜网。
四、 混凝土浇筑的注意事项
1)浇筑屋面梁板混凝土时应采用先里后外的顺序进行。
2)混凝土卸料时,不宜堆放在挑檐处,应在框架边梁的侧卸料,然后采用人
工铲料到挑檐处,避免荷载集中,分布不均匀。
3)操作人员不得在悬挑部位集中作业,尽量减少人员在悬挑部位作业。 4)混凝土浇筑过程中需有专人看护支撑体系,时刻关注支撑体系的变化情况。
五、悬挑架受力计算 1、计算模型的建立
挑檐板厚100mm,梁截面300mm×500mm。根据钢管三角支撑架的受力情况,建立如图3的计算模型(假定为一次超静定结构),按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规及建筑结构荷载规,施工荷载按2kN/m2计,先计算P1、P2;再依据力法及图乘法求得其他杆件受力;最后根据计算的力进行水平杆及斜支撑杆的受弯、受压验算(按照图3简图进行计算)。