华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程
华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程公共
教室D段二区地基与基础
分部工程质量验收
自 评 报 告
福建省金恒昌建筑工程有限公司
2011年 3 月 13 日
第 1 页 共 5 页
华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程
一、工程概况
建设单位:华侨大学厦门工学院
设计单位:天津华汇工程建筑设计有限公司 勘察单位:厦门地质工程勘察院
监理单位:福建泉州新时代工程建设监理有限公司 施工单位:福建省金恒昌建筑工程有限公司 监督单位:厦门市质量安全监督站
本工程位于厦门市集美区东部,东临同安区,南隔杏林村湾水库,北临孙坂路。华侨大学厦门工学院公共教室D段总建筑面积为26104.5m2,结构体系为框架结构;建筑高度为23.9m;建筑功能一层至五层为实验室、科研用房、合班教室及综合教室等学校使用功能用房;建筑设计等级三类;设计防火分类及耐火等级为多层民用建筑,主体耐火等级为二级;抗震设防烈度为7度;建筑结构安全等级为二级;地基基础设计等级为丙级。
华侨大学厦门工学院公共教室D段二区基础为独立柱承台基础,天然地基, 持力层为残积砾质粘性土层,地基承载力特征为230kPa。 二、施工过程概况
公共教室D段二区于2011年2月15日进行基础土方开挖、2月25日土方施工完成,二区基础基坑、基槽于2011年2月25日通过验收。二区基础垫层为C15素混凝土,二区塔吊基础混凝土为C35,独立基础承台混凝土为C30,
基础柱墩混凝土为C35;公共教室D段二区基础垫层于2011年2月27日浇筑完成;公共教室D段二区独立基础承台于2011年3月5日浇筑完成。 三、施工依据
1、厦门仁文投资发展有限公司与福建省金恒昌建筑工程有限公司签订的《建设工程施工承包合同》;
2、天津华汇工程建筑设计有限公司设计的“华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程”建筑施工图、结构施工图、水电、消防施工图及相关的图纸会审纪要、设计变更通知单、工程联系单等;
3、厦门地质工程勘察院提供的“华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程勘察报告”;
4、工程测量规范GB50026-93;
5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50204-2002; 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002; 7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 8、混凝土质量控制标准GB50164-92; 9、混凝土强度检验评定标准GBJ107-87; 10、建筑施工安全检查标准JGJ59-99;
第 2 页 共 5 页
华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程
11、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88; 12、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001;
13、国家现行建筑安装工程有关的质量、安全生产法令、法规、条例以及福建省、厦门市有关施工质量检查验收标准等。 四、施工单位项目主要管理人员:
项目经理-曾俊晖;工程技术负责人-林仕伙;质检员-林家香;土建施工员-林辉;安全员—黄冠魁;资料员-林彩云;材料员-谢洪伙。 五、施工准备情况
根据国家现行标准、规范、标书、合同、质量等级、工期等要求,在项目经理的组织下,项目工程师及各专业施工负责人阅读施工图纸,认真领会设计意图,制定本工程质量管理目标及各项专业施工方案。
各单项工程施工前,精心组织施工人员、机械设备和材料,编制专项施工方案、质量保证措施、作业指导书、操作规程等操作指导性文件。根据本工程项目的要求,选择和确定合格的材料供应商,制定材料采购计划,并对采购计划所需要的资金进行预算,确保了材料供应满足施工生产需要。
批量材料进场后,及时做好报检、取样、送检。在混凝土施工前,提前做好设计配合比,确保了施工生产的连续性。 六、施工过程的质量控制
在施工过程中,对重要工序设置质量控制点,并进行控制和管理,做好隐蔽工程的检查验、工序间交接检查验收等技术性复核工作。材料进场后,根据不同产品,采用挂牌标识、记录,做到每项材料均有可追溯性记录。在建设单位、监理单位现场见证取样后,送至指定的检测单位进行质量检测,经检测合格后,方投入到施工生产中。
土方工程完成后,我们即进行了基础垫层的施工,并及时通知业主、监理、地勘、设计等部门参加的地基土质情况、由于公共教室D段二区均为残积砾质粘性土层,基底标高从A轴~E轴均不一致,标高最低为-4.6,标高最高为-8.9。详见地基验槽记录;之后对基槽尺寸、基础轴线的进行验线,其结果均在国家规范规定的范围内。同意进入下道工序的施工。
基础施工前,对施工中所用的钢筋(φ6.5~φ25)原材料由建设单位现场代表、现场监理员见证下,各随机取样一批后,送检测中心检测,其结果均达到合格标准。混凝土采用厦门市路桥建材有限公司海沧分公司提供的预拌商品砼。
基础施工前,项目技术负责人组织有关人员认真阅读施工图纸,领会设计意图,编制专项施工方案,由施工员对施工班组进行施工技术交底和安全技术交底。
施工过程中,对基础垫层、承台的几何尺寸、标高等每个施工环节都认真进行技术复核、质量自检,在自检合格的基础上,由施工员组织施工班组间的工序交接,责任明确,保证了基础工程的施工质量。
钢筋下料制作施工前,由技术负责人根据施工班组下料单尺寸进行技术复核。基
第 3 页 共 5 页
华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程
础钢筋绑扎完成后,由质检员、施工班组长对钢筋的制作、绑扎质量、搭接长度、钢筋保护层等进行质量自检合格后,报建设单位、监理单位检查,做好隐蔽工程检查验收记录,由监理单位现场总监下达混凝土浇捣令。
浇筑混凝土时,根据浇筑时间、浇筑方向留设及处理由施工员、质检员进行轮流值班,现场跟踪,确保了混凝土的施工质量。
在施工过程中,每浇筑不超过100m3同配合比的混凝土,均由旁站监理、见证员现场见证,随机取样制作混凝土试块,并进行标准养护和同条件养护。基础垫层、承台共制作标养试块7组,同条件试块5组。 七、质量控制资料核查情况
1、主要原材料进场数量、合格证、检验报告 材料名称 型号 φ6.5 HPB235 φ8 φ10 HRB335 B12 C 14 C 16 C18 C 18 HRB400 C 20 C 20 C 22 C 25 C 22 C 12 生产厂家 福建三钢 厦门众达 厦门众达 福建三钢 厦门众达 厦门众达 厦门众达 福建三钢 厦门众达 福建三钢 厦门众达 厦门众达 厦门众达 厦门众达 进场日期 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.12 2011.1.18 2011.1.23 合格证编号 52-06-10-00556 M10120838 M11010308 31-01-10-12832 M11010136 M10121220 M11010314 01-01-10-23513 M11010303 01-01-10-22790 M11010302 M11010313 M11010298 M11010638 检验报告编号 检验结果 TZ11100022 TZ11100022 TZ11100022 TZ11100021 TZ11100023 TZ11100023 TZ11100023 TZ11100023 TZ11100023 TZ11100023 TZ11100023 TZ11100023 TZ11100032 TZ11100044 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 2、现场施工过程制作试件及见证取样、见证送检情况 1.砼试块见证取样送检情况
部 位 基础垫层 塔吊基础 基础承台 强度等级 C15 C35 C30 养护情况 标 养 标 养 同条件 标 养 见证取样 组 数 2 1 1 5 第 4 页 共 5 页
见证送检 组 数 2 1 1 5 砼强度 评定结果 暂评合格 暂评合格 暂评合格 暂评合格 华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程
同条件 合 计 3 12 3 12 合 格 暂评合格 2、钢筋焊接及连接见证取样送检情况
检验项目名称 闪光对焊 见证取样组数 1 见证送检组数 1 见证送检率 100% 结 论 符合要求 八、质量控制资料核查如下
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 目 录 图纸会审、会议纪要、设计变更 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证、出厂检验报告 施工试验报告及见证检测报告 地基验槽记录 预拌混凝土合格证 施工记录 隐蔽工程验收记录 份 数 6份 3份 11份 21份 5份 3份 3份 1份 九、观感评定
砼表面平整,无蜂窝、孔洞、露筋等现象,轴线、标高和几何尺寸符合设计和规范要求,砼总体观感良好。
十、分部分项工程质量评定情况 分部 工程 地 基 与 基 础 子分部工程 无支护土方 混凝土基础 分项工程名称 土方开挖 模 板 钢 筋 混凝土 检验批数 1 3 2 3 评定结果 合 格 合 格 合 格 合 格 备 注 十一、总 结
综上所述,华侨大学厦门工学院公共教室D段、科研楼工程公共教室D段二区地基与基础分部工程,已按设计图纸、国家现行施工规范及建筑工程施工强制性条文要求进行施工,工程质量符合验收要求,主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。砼强度暂定合格,基础分部工程暂定合格。
项目经理:
项目技术负责人:
福建省金恒昌建筑工程有限公司
日 期:2011年 3月13日
第 5 页 共 5 页