21.某高层酒店,设有自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合规范要求的是( )。

A、每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门

B、对消防水池、高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年六月份进行。 C、每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制条件启动运转一次 D、利用未测试水装置对水流指示器试验,安排在,每月 15 日进行 【答案】C

【解析】根据《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》9.0.8 室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。(A 选项符合要求)9.0.17 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。(D 选项符合要求)

9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次(C 选项不符合要求) 、

22.某商品批发中心建筑面积为 3000㎡,地上 3 层、地下 1 层,经营服装、日用品、家具。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),对该中心进行防火检查时发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是()。

A.日用品经营区销售 15kg 瓶装液化石油气 B.有商家在安全疏散通道上摆摊位,占用疏散通道 C.火灾自动报警系统有 25 个探测器显示故障 D.室内消火栓被广告牌遮挡 【答案】A

【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181):

6.1 生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

6.2 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。

6.3 城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过 GB50156 对一级站的规定。

6.4 甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。

6.5 公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的 80%。

6.6 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。

6.7 易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。

6.8 在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。(A 选项可以直接判定为重大火灾隐患)

6.9 托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

6.10 人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级。B、C、D 选项均为综合判定要素。 23.某消防工程施工单位对某建筑的自动喷水灭火系统组件进行进场校验根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 不属于喷头现场检验内容的是() A 喷头的型号、规格 B 喷头的工作压力 C 喷头的公称动作温度

D 喷头的响应时间指数(RTI) 【答案】B

【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)3.2.7 喷头的现场检验必须符合下列要求:

1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。(C、D 选项属于)

2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。(A 选项属于) 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。

4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。

24.某建筑高度为 39m 住宅,共 2 个单元,地上一至二层为商业服务网点,对该住宅楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。 A.每个单元设 1 部疏散楼梯并通过屋面连通 B.消防电梯在商业服务网点不开口 C.户门的净宽度均为 0.9m

D.户门为乙级防火门,疏散楼梯间采用封闭楼梯间 【答案】D

【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016)7.3.8 -1 消防电梯应能每层停靠。(B选项不符合要求)

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于 1.10m。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于 1.0m。(C 选项符合要求)

5.5.27-3 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合的规定: 建筑高度大于 33m 的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于 3 樘且应采用乙级防火门。(D 选项不符合要求) 25.对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)下列调试结果中不符合规范要求的是()

A. 手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出

B. 启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为 10s C. 走廊的最低地面水平照度为 1.0lx D. 灯具应急点亮的持续工作时间达到 45min 【答案】B

【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》3.2.3 火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定: 1 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 0.25s; 2 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 5s;

3 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于 5s。

26.某 12 层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每层有 3 个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。 A.每层设置了 2 个避难间

B.在走道及避难间均设置了消防专线电话和应急广播

C.每个避难间均设有可开启的乙级防火窗 D.每层避难间的总净面积为 50㎡ 【答案】D

【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016)5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定: 1 避难间服务的护理单元不应超过 2 个,其净面积应按每个护理单元不小于 25.0m确定。(A 选项符合要求,D 选项不符合要求)

2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。

3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

4 应设置消防专线电话和消防应急广播。(B 选项符合要求) 5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。

6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。(C选项符合要求)

27.根据现行国家标准,《建筑消防设施的维护管理》(GB25201) 消防控制室专人值班时,关于消防设施状态的说法,符合标准的要求是:

A.正常工作状态下。应将知道自动喷水灭火系统,防排烟系统,联动系统的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态

B.正常工作状态下,防排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立刻将手动控制状态改为自动控制状态

C.正常工作状态下可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动状态转为控制状态

D.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转为自动控制状态