14.某劳动密集型生产企业依法编制了灭火和应急疏散预案,组织开展年度灭火和应急疏散预案演练。按照组织形式,演练分为实战演练等不同种类,实战演练是指( )

A 针对事先假设的演练情景,讨论和推演练应急决策及现场处置的过程 B.针对设置的突发火灾事故情景,通过实际行动和操作,完成真实响应的过程 C.查找灭火和应急疏散预案中的问题,提高应急预案的实用性和可操作性。 D.促进参与单位和人员掌握灭火和应急疏散预案中规定的职责和程序,提高指挥决策和协同配合能力 【答案】B

【解析】《综合能力》P487 实战演练是指参演人员利用应急处置涉及的设备和物资,针对事先设置的突发火灾事故情 景及其后续的发展情景,通过实际决策、行动和操作,完成真实应急响应的过程,从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。实战演练通 常要在特定场所完成。

15. 某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓 150 套。消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行进场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是()。 A.旋转型消火栓的转动部件为铜质

B.消防软管卷盘的消防软管内径为 19mm,长度为 30m C.消防水枪的当量喷嘴直径为 16mm D.消火栓外观检查,抽检数为 50 套 【答案】D

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974): 12.2.3 消火栓的现场检验应符合下列要求:

11 旋转型消火栓其内部构造应合理,转动部件应为铜或不锈钢,并应保证旋转可靠、无卡涩和漏水现象。(A 选项符合要求)

外观和一般检查数量:全数检查。(D 选项不符合要求) 7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:

1 应采用 DN65 室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;

2 应配置公称直径 65 有内衬里的消防水带,长度不宜超过 25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管,其长度宜为 30.0m;轻便水龙应配置公称直径 25 有内衬里的消防水带,长度宜为 30.0m;(B 选项符合要求) 3 宜配置当量喷嘴直径 16mm 或 19mm 的消防水枪,但当消火栓设计流量为 2.5L/s 时宜配置当量喷嘴直径 11mm 或 13mm 的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径 6mm 的消防水枪。(C 选项符合要求) 16.某大型化工集团安保部组织开展职工消防安全教育培训,采取线上线下的培训方式。 按照《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第 109 号)该安保部对职员进行消防安全教育培训,做法错误的是()。 A.建立消防安全教育培训制度 B.每年邀请专业消防培训机构进行培训 C.每年组织一次灭火和应急疏散演练 D.对所有员工进行灭火器操作培训。 【答案】C

【解析】《社会消防安全教育培训规定》(109 号令)第十四条 消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练 17.下列低的倍数泡沫灭火系统维护保养的做法,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)要求的是( ) A.每月用手动控制方式,对消防泵进行一次启动试验

B.每半年对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查 C.每年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗,清除锈渣 D.每年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验 【答案】D

【解析】《泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50281-2006》8.2.1 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,并应按本规范 D.0.1 记录。(选项 A 不符合) 8.2.2 每月应对对低、中、高倍数泡沫发生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损。(选项 B 不符合要求)

8.2.3 每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道应全部冲洗,清除锈渣,并应按规范 D.0.2 记录。 (选项 C 不符合)

8.2.4 每两年应对系统进行检查和试验,并应按本规范表 D.0.2 记录;检查和试验的内容及要求应符合下列规定:

1 对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有的组件、设施、管道及管件进行全面检查。(选项 D 符合)

2 对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查。

3 系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。

18. 某大型厂房施工现场,在用电防火方面的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.堆放的可燃物,距配电屏 1.5 米

B.产生粉尘的作业区及配电屏 6 米 C.普通灯具与易燃物的距离为 0.3 米 D.碘钨灯具与易燃物的距离为 0.6 米 【答案】A

【解析】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)6.3.2 施工现场用电应符合下列规定:

5 配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏 2m 范围内不应堆放可燃物,5m 范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。(A选项不符合要求,B 选项符合要求)

7 普通灯具与易燃物的距离不宜小于 300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于 500mm。(C、D 选项符合要求)

19.某高层酒店,地下燃油、燃气锅炉房内设置水喷雾灭火系统,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)对该系统进行检测验收。下列检测结果中,不符合规范要求的是( )。

A.水雾喷头布置在锅炉的顶部,周围水雾直接喷向锅炉 B.雨淋报警阀后的管道采用钢管

C.雨淋报警阀前的管道过滤器滤网为 316L 不锈钢,其网孔为 0.50mm D.主、备供水泵均备用柴油泵 【答案】C

【解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219):

3.2.11 当保护对象为室内燃油锅炉、电液装置、氢密封油装置、发电机、油断路器、汽轮机油箱、磨煤机润滑油箱时,水雾喷头宜布置在保护对象的顶部周围,并应使水雾直接喷向并完全覆盖保护对象。(A 选项符合要求)

4.0.6-1 过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道,应采用内外热浸镀锌钢管、不锈钢管或铜管;需要进行弯管加工的管道应采用无缝钢管。(B 选项符合要求)

4.0.5 雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器,过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料,其网孔基本尺寸应为 0.600mm~0.710mm。(C 选项不符合要求) 6.0.9 水喷雾灭火系统供水泵的动力源应具备下列条件之一: 1 一级电力负荷的电源

2 二级电力负荷的电源,同时设置作备用动力的柴油机; 3 主、备动力源全部采用柴油机。(D 选项符合要求)

20.常用检验仪器包括:(1)称重器;(2)压力表;(3)液位仪;(4)流量计。上述 4 种检验仪器中,可使用于低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查的仪器共有( )。 A.1 种 B.3 种 C.4 种 D.2 种 【答案】A

【解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263)8.0.6 -1 每月检查应符合下列要求:低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失 10 %时应及时补充。((3)液位仪符合题意)

8.0.7-5 每季度应对气体灭火系统进行 1 次全面检查,并应符合下列规定:对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的 90%。((1)称重器不符合题意)