好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年《一级消防工程师综合能力》真题及答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019一级消防工程师 《综合能力》真题及答案解析

一、单选题

1.某公司租用创业大厦十五层办公,公司总经理发现防烟楼梯的前室面积较大,摆放沙发作为公司休息室使用。该公司的行为违反了《中华人民共和消防法》责令其改正,并()。

A. 处一千元以上五千元以下罚款 B. 对总经理处一日以上三日以下拘留 C. 对责任人处五日以上十日以下拘留 D. 处五千元以上五万元以下罚款 【答案】D

【解析】《中华人民共和消防法》 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; (四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。

2.某海鲜酒楼厨师发现厨房天然气轻微泄露,立即报告总经理王某,王某查看现场后认为问题不大,强令厨师开火炒菜,导致天然气爆炸燃烧,造成 1 人死亡,1 人重伤。根据《中华人民共和国刑法》,应对总经理王某处()。 A.五年以下有期徒刑或者拘役 B.五年以上有期徒刑

C.五年以上有期徒刑,并处罚金 D.五年以上七年以下有期徒刑,并处罚金 【答案】A

【解析】根据《综合能力》(2019 版)教材 P13-14 可知,强令违章冒险作业罪是指强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

强令他人违章冒险作业,涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉: (1)造成死亡 1 人以上,或者重伤 3 人以上的。 (2)造成直接经济损失 50 万元以上的。

(3)发生矿山生产安全事故,造成直接经济损失 100 万元以上的。 (4)其他造成严重后果的情形。

《刑法》第一百三十四条第二款规定,强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处 5 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处 5 年以上有期徒刑。

3.某消防技术服务机构受某大型综合体业主请托,出具虚假消防设备检查报告,消防救援机构责令该服务机构改正,处十万元罚款,并对直接负责人王某进行罚款,该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》,到期不缴纳罚款的,应对该服务机构及王某分别每日加处()罚款。 A. 1000 元和 100 元 B. 3000 元 和 300 元 C. 5000 元和 500 元 D. 7000 元和 700 元 【答案】B

【解析】根据《中华人民共和国消防法》(2019) 第六十九条 消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。(因此对王某处一万元以上五万元以下罚款)

根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定:当事人到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款。逾期不履行行政处罚决定的,本机关将依法申请强制执行。

故 100000×3%=3000 元,10000×3%=300 元。

4.某量贩式歌舞厅位于多层综合体一层,按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第 39 号)进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定的是() A. 设置了自带电源的应急照明灯具 B. 设置了机械排烟设施

C. 安全出口门口设有门帘挡风

D. 地上一层员工食堂内使用液化石油气烧水煮饭 【答案】C

【解析】根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(2019)第九条 公共娱乐场所的安全出口数目、疏散宽度和距离,应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。

安全出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。(C 选项不符合规定)

5.某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测,下列检测结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》国标 50166 要求的是( )。

A.断开一个探测回路与控制器之间的连线,56 秒时控制器发出故障信号 B.报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,85 秒时控制器发出火灾报警信号

C.将一个探测回路中任意探测器的接线断开,30 秒时控制器发出故障信号 D.断开备用电源与控制器之间的连线,66 秒时控制器发出故障信号 【答案】B

【解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)4.3.2 按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717 的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录:

1 检查自检功能和操作级别。

2 使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在 100s 内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在 1min 内发出火灾报警信号,并应记录火灾

报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。(A、C 选项符合要求,B 选项不符合要求) 3 检查消音和复位功能。

4 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在 100s 内发出故障信号。(D 选项符合要求)

6.某单位设置储压型干粉灭火系统。该系统的组件不包括() A.容器阀

B.驱动气体储存装置 C.安全泄压装置 D.干粉储存容器 【答案】B

【解析】根据《综合能力》P243,储压型干粉灭火系统也称蓄压式系统,该系统没有驱动装置和单独驱动气体储存装置,干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中,量一般较少且输送距离较短。

7.根据现行国家规定《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),关于低压二氧化碳灭火系统管道强度试验及气密性试验的说法,正确的是()。 A.管道气压强度试验压力应为设计压力的 1.5 倍

B.气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于 10m/s C.经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验 D.采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为 60%水压强度试验压力 【答案】C

【解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》(50263)E.1.1-1 水压强度试验压力取值:对高压二氧化碳灭火系统,应取 15.0 MPa;对低压二氧化碳灭火