好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工之电梯安装培训教程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑施工之电梯安装工程

建筑施工之电梯安装

30-1-1 井道测量

30-1-1-1 常用工具及机具

电锤、榔头、錾子、扳子、水平尺、直角尺、钢板尺、线坠、木工锯、钢锯、墨斗、铅笔、线号笔、激光准直定位仪等。

30-1-1-2 施工条件

(1)井道内脚手架搭设完毕,并符合《建筑安装工程脚手架安全技术操作规程》及安装部门提供的图纸要求。

(2)脚手架立管最高点位于井道顶板下1.5~1.7m处为宜,以便稳放样板。顶层脚手架立管最好用4根短管,拆除此短管后,拿下的立管顶点应在最高层牛腿下面500mm处以便于轿厢安装(见图30-1-1)。

(3)脚手架排管档距以1.4~1.7m为宜。为便于安装作业,每层厅门牛腿下面200~400mm处应设一档横管,两档横管之间应加装一档横管,便于上下攀登,脚手架每层最少铺2/3面积的脚手板,板厚不应小于50mm,板与板之间空隙应不大于50mm,各层交错排列,以减小坠落危险(见图30-1-2)。

(4)脚手板两端探出排管150~200mm,用8号铅丝将其与排管绑牢(见图30-1-3)。

图30-1-1 图30-1-2

图30-1-3

(5)脚手架在井道内的平面布置尺寸应结合轿厢、轿厢导轨、对重、对重导轨、层门等之间的相对位置,以及电线槽管、接线盒等的位置,在这些位置前面留出适当的空隙,供吊挂铅垂线之用(见图30-1-4)。

图30-1-4

(6)脚手架必须经过安全技术部门检查,验收合格后方可使用。 (7)现场施工用电,照明用电必须符合国标《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

(8)每部电梯井道照明应采用36V的安全电压单独供电,且应在底层井道入口处设有电源开关,并有过载及短路保护。

(9)每层应装有护罩的照明灯,并应有3m的可移动距离,或在适当位置设置手灯插座。底坑与顶层应有较强的照明,机房须有适当的照明。

(10)各层厅门口必须设有良好的防护栏,并且各层厅门口及每块脚手板上应保持干净无杂物。

(11)实际测量顶层高度、底坑深度应与图纸相符,并核算是否能满足该梯越程的要求。

30-1-1-3 施工工艺流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。

1.搭设样板架。

在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。

图30-1-5

图30-1-6

2.测量井道,确定基准线

(1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。 (2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。

①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。

②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7):

H=L-A-B-C

式中 H——道架高(左);

L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离; B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。

图30-1-7

③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。

④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。

⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。

⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,除考虑以上5项外,还应参阅建筑施工图,考虑利于门套及装饰墙的施工。

⑦对两台或多台并列电梯安装时注意各梯中心距与建筑图是否相符,应根据井道、候梯厅等情况,对所有厅门指示灯、按钮盒位置、进行通盘考虑,使其高低一致,并与建筑物协调,保证美观。还应根据建筑及门套施工尺寸考虑做到电梯候梯厅两边宽度一致,以保证门套建筑施工的美观要求(如图30-1-8)。

建筑施工之电梯安装培训教程

建筑施工之电梯安装工程建筑施工之电梯安装30-1-1井道测量30-1-1-1常用工具及机具电锤、榔头、錾子、扳子、水平尺、直角尺、钢板尺、线坠、木工锯、钢锯、墨斗、铅笔、线号笔、激光准直定位仪等。30-1-1-2施工条件(1)井道内脚手架搭设完毕,并符合《建筑安装工程脚手架安全技术操作规程》
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4j0gx2fh5f8jj339naeo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享