外墙承插型盘扣式钢管脚手架施工工法
徐浩程
江苏南通二建集团东田建设工程有限公司215100
[摘要]:
我国外墙脚手架发展至今,扣件式钢管脚手架是运用最广泛的,但在装拆、可靠性、安全性、经济性上存在着不足。经过我公司实践应用的外墙承插型盘扣式钢管脚手架,具有装拆方便、搭建灵活、外观形象好、节能环保等特点。同时形成了外墙脚手架新颖的施工工法。由于与传统的扣件式外架相比,在装拆速度、可靠性、安全性、节省人工及节能环保上效果明显,故有明显的社会效益和经济效益。
本工法适用于落地式和悬挑式两种外架形式的施工。
本工法中第4章“施工工艺流程及操作要点”和第5章“材料及设备”的部分内容按悬挑式外架进行介绍,无特别说明的落地式和悬挑式均适用。
[关键词]:工法特点、外墙脚手架、承插型盘扣式、效益分析、应用实例。
1. 工法特点
特殊设计的插盘及锁紧结构。接头设计时考虑到自重力的作用,使接头具有可靠的双向自锁能力,作用在横杆上的荷载通过盘扣传递给立杆,承插型盘扣具有很强的抗剪能力,和传统的扣件相比可靠性更高。多向连接使得架体搭建灵活,人工搭建效率更高。
承插型盘扣式外架整体性好。无零散配件,锁紧结构可保证脚手架的稳定性。如果只有一名工人,一把铁锤,也可实现搭建。
极高的搭建和拆除效率。整个架体采用模数化设计,构造简单,装拆简便、快速,很少有螺栓作业和零散扣件的丢损。在装拆过程中,工人用一把铁锤便可完成全部作业。
承插型盘扣式外架使用寿命比传统扣件式外架高很多,一般可用10年以上。构件经碰耐磕,观感质量优,且无需刷漆,节能环保。
2. 适用范围
适用于建筑工程结构施工外防护和装修。
3. 工艺原理
采用立杆、横杆、斜拉杆、可调底托等构件构成。立杆采用套管承插连接,横杆和斜拉杆采用杆端和接头卡入立杆连接插盘,用楔形插销连接,并按规定设置连墙点,形成几何不变的结构体系,在其上铺设挂扣式压型钢板,外侧挂安全网封闭,以供结构施工外保护和装修使用。
4. 施工工艺流程及操作要点
4.1施工工艺流程
施工准备→预埋预制螺栓→混凝土浇筑→铺设工字钢→固定工字钢→铺设槽钢→脚手架搭设→挂安全防护网 4.2操作要点 4.2.1预埋预制螺栓
预制螺栓采用两根Φ20细丝螺栓焊接于5mm厚钢板上,在悬挑层钢筋绑扎前,先在模板上按设计的步距放好型钢的中心线,后将预制螺栓件用铁钉固定在模板上,中心线要在两个螺栓中间,再在螺栓上套上比楼层板厚长一点的塑料套管(便于预埋件的回收再利用),并用塑料胶带包住露出套管部分的螺栓(防止浇筑混凝土时泥浆溅在螺栓上)。悬挑式外架预埋螺栓锚固示意参见下图4.2.1。
20螺栓垫片18#工字钢两边木楔楔紧结构板 双螺帽固定塑料套管钢板与螺栓焊接 图4.2.1悬挑式外架预埋螺栓锚固示意图
4.2.2铺设型钢
混凝土浇筑后,开始铺设工字钢,校正好进出位置,然后用双螺帽固定好。待工字钢固定好后,在其上沿架体纵向连续铺设槽钢,槽钢U口向上设置,并采用单面焊接于工字钢之上(参见图4.2.2-1悬挑式外架型钢铺设节点示意图)。若工字钢穿墙的,需在工字钢穿墙处套上木盒,以便脚手架拆除后工字钢的取出(参见图4.2.2-2悬挑式外架工字钢穿墙节点示意图)。
盘扣立杆螺栓双螺帽固定垫片12.6槽钢焊接于18#工字钢之上底座用于调节架体标高 图4.2.2-1悬挑式外架型钢铺设节点示意图
200?250木盒结构墙板空档处用木楔楔紧18#工字钢结构楼板图4.2.2-2悬挑式外架工字钢穿墙节点示意图
4.2.3脚手架搭设
1、悬挑层槽钢固定好后,承插型盘扣式外架立杆方可使用可调底托放置于槽钢U型槽内,然后按正常施工工序搭设好第一排架子后,槽钢面上立杆与立杆之间的横杆应马上设置好,方可继续向上搭设,按楼层分次搭设,每次搭设高度须超过楼层施工工作面高一步架(用作护栏)。
2、每次脚手架搭设过程中,须铺好挂扣式踏板,设置好竖向斜杆、连墙杆,悬挑层及悬挑层与建筑物的空隙采用木板铺设做成硬隔离。
3、操作层脚手架满铺挂扣式踏板,脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或小兜网进行水平防护,留余缝隙12~15cm。
4、连墙件采用预埋进剪力墙或是楼板内,按照两步三跨布置,山墙位置无法埋设钢管的采用螺杆洞进行加固,所有连墙件必须刷红油漆。悬挑式外架搭设剖面参见图4.2.3-1。
连墙件安全网/防尘网预埋钢管槽钢悬挑层结构楼面钢跳板200mm高踢脚板工字钢模板硬隔离 图4.2.3-1悬挑式外架搭设剖面图
5、承插型盘扣式外架应沿架体纵向为每五跨竖向连续设置斜拉杆。
6、承插型盘扣式外架在断开处横向每步使用普通钢管与盘扣立杆连接,每根普通钢管至少使用三个十字扣件,并且沿架体竖向连续设置剪刀撑。承插型盘扣式外架断开处连接示意参见图4.2.3-2。
斜拉杆剪刀撑水平杆立杆普通钢管 图4.2.3-2承插型盘扣式外架断开处连接示意图
4.2.4挂安全防护网
承插型盘扣式外架外立杆内侧张设密目安全网,封闭防护,与横杆系牢,每隔六层设一道平网防护,立网用铁丝同横杆、立杆绑扎牢固,网与网拼头外必须绑扎牢固,空隙不得大于 20cm,安全网张设在外立杆内侧,张设高度应超过施工面不小于 1.2m。 4.2.5承插型盘扣式外架拆除
拆除顺序为:安全网→挡脚板→护身栏杆→挂钩踏板→竖向斜拉杆→横杆→立杆→ 连墙杆、纵向支撑、剪刀撑。
1、承插型盘扣式外架的拆除必须经项目部同意,并由专业负责人对操作工人进行安全技术交底。拆除前应清除脚手架上的杂物。
2、承插型盘扣式外架拆除时划分作业区,周围设置围栏或树立警戒标志,地面设专人指挥,严禁非工作人员入内。
3、承插型盘扣式外架拆除时高空作业人员必须戴好安全帽,系好安全带,穿软底鞋。
4、承插型盘扣式外架拆除时应遵循由上而下、先搭后拆、后搭先拆的原则,先拆除拦板挂钩踏板、剪刀撑、斜撑、横杆,按一步一清原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。
5、连墙件应随脚手架拆除进度逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架,分段拆除高差应不大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
6、承插型盘扣式外架拆除时要统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先通知对方,预防坠落。严禁在架体上保留不稳固的杆件。
7、在大片脚手架拆除前应先将预留上料平台先行加固,以便拆除后确保其完整、安全、稳定。 8、拆下的材料应用绳索栓住下运,严禁抛掷,运至地面的材料按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆除当天清理干净,拆除过程中,中途不得换人,如需换人时必须将拆除情况交待清楚后,经班长同意方可离开。
5. 材料与设备
5.1主要材料 5.1.1立杆、横杆
立杆:采用Q345A直径Φ48×3.2厚焊接钢管;横杆:采用Q235B直径Φ48×3.2厚焊接钢管。其力学性能必须符合国家现行标准JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》的规定,同时,钢管表面平直光滑,不应有裂缝、分层、压痕、划道和硬弯。 5.1.2脚手板
采用挂扣式压型钢踏板。 5.1.3型钢(悬挑式)
采用18#工字钢,工字钢质量必须符合规范要求。 5.1.4槽钢(悬挑式)
采用12.6槽钢,槽钢质量必须符合规范要求。 5.1.5预制螺栓(悬挑式)
采用Φ20螺栓,用于固定型钢悬挑梁,螺栓材质应符合现行国家标准。 5.2机具设备
采用的机具设备见表5.2 表5.2机具设备表 序号 1 2 3 4
设备名称 铁锤 扳手 电焊机 氧气焊 单位 数量 把 把 台 台 5 5 1 1 用途 固定、拆除连接插销 紧固、卸除固定型钢的螺栓 焊接型钢、槽钢、可调底托及预制螺栓 型钢、槽钢加工 6. 质量控制
外墙承插型盘扣式钢管脚手架施工工法