好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

8#楼电气安装施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

平鲁区安泰堡?南山壹号B8住宅楼工程

电气安装施工组织设计

编制:

审核:

审批

山西八建集团有限公司 平鲁安泰堡?南山壹号项目部

2011 年 月 日

第一卷 编 第二卷

第一章 第二章 第三章 第三卷

第一章 第二章

制 说 明 ............................................................... 1

工程概况 ......................................................... 1 低压供、配电系统 ...................................................... 1 照明系统 ............................................................... 1 防雷接地系统 ........................................................... 2

施工方案 ......................................................... 3 施工准备: ............................................................. 3 施工顺序及主要项目的施工 .............................................. 3

第一节金属线管暗敷的施工程序及 .............................................. 3 第二节电缆桥架安装施工工艺 .................................................. 4 第三节电缆敷设施工工艺 ....................................................... 5 第四节 预分支电缆安装施工工艺 ............................................... 6 第五节配电柜/箱安装施工工艺要 ................................................. 7 第三章

调试方案 ............................................................... 8

第一节 照明调试 .............................................................. 9 第二节低压配电系统调试 ....................................................... 9 第四章 施工及验收规范和标准 .................................................... 11 第四卷 第五卷

第一章 第二章 第三章 第六卷 第七卷

施工进度计划 .............................................................. 12 主要机具及劳动力需用量计 ............................................... 13 施工主要机械、机具、工具 ............................................. 13 测试及调试仪器仪表需用计 ............................................. 13 劳动力需用量计划 ..................................................... 13

施工现场平面布置要求 ..................................................... 14 质量、安全技术措施 ....................................................... 14

质量保证措施 .......................................................... 14 安全及现场文明施工措施 ............................................... 15

第一章 第二章

第一卷 编 制 说 明

1. 本工程施工组织设计根据山西华鼎建筑设计有限公司设计的 《平 鲁安泰堡南山壹号 B8 住宅楼》电气工程施工图纸所编制。

2. 本工程施工组织设计, 编制过程中严格执行国家现行建筑安装工 程施工组织验收规范,建筑安装工程施工工艺标准,国家评定标准。 本专业图标图纸华北标准图集等,并积极采用了先进的施工技术和施 工工艺。

3. 本工程施工组织设计,根据平鲁安泰堡南山壹号 B8 住宅楼总体 计划编制。

4. 本工程施工组织设计是充分研究工程的客观情况, 施工特点、 重 点、难点,结合施工全过程中管理经验的基础上编制而成。

5 根据我公司 ISO-9000: 2000 程序文件,质量保证手册。 6.建筑安装工程资料管理规程。

第二卷 工程概况 本工程为剪力墙结构单元式住宅楼,地下一层,地上十七层,总建筑

面积 89

98.48m2,建筑总高度54.6m,为二类高层建筑,地下一层平时为戊类库房,层高 为3.6m,

—层?十七层均为住宅,住宅层高为 3.0m,屋顶设电梯机房,层高为4.5 m,室内外高差0.6m.

第一章 低压供、配电系统

本工程属二类居住高层建筑,电梯、排污泵、消防风机等消防设备以及设备 房和疏散通道照明等按二级负荷要求供电,其它为三级负荷供电。

室外设备箱式变电站,本工程内设低压配电室,由低压配电室内的配电柜向楼内送配电 同,要求主电源和备用电源分别引自不同的变压器,以保证二级负荷的供电要求。

楼内配电采用放射、树干相结合方式向全楼各用电进行配电,配电采用分单元分户控制。 所有二级负荷均由双回路电源供电,一用一备,在供电未端附近自动切换,所有三级负荷由 单电源供电。

室外低压室内每个回路设数字计量表。住宅每户设置独立计量表。 本工程电力设备中二级负荷,采用双路电源供电,设备末端自动切换箱。消防设备的过 载保护只作用二报警信号而不切断电源。其它设备按普通电力供电。电力设备的各种风机, 水泵的控制原理图参见《常用电机控制电路图》 D303- 2?3.

第二章 照明系统

住宅户内设分户配电箱,照明和插座分回路配电,除壁挂空调插座外,所有插座回路圴 设漏电断路保护装置,漏电脱扣器动作电流不大于 30MA,动作时间不大于0.1s,设备房、地 下室通道和楼梯间等处的公共照明在火灾时兼做应急照明,供电采用又电源配电箱内自动切

换,疏散指示灯为常亮,疏散通道应急照明平时受开关控制,火灾时由消防联动模块强制点 亮。疏散标志灯和应急灯选用自带浮充电源装置灯具(断电后连续供电时间不少于 30min )。 所有应急和疏散照明灯具均带有非燃烧制作的保护罩。对于安装高度低于 2.4m的灯具以及I

类灯具供电时,应引入 PE线,并与灯具金属外壳或 PE端子可靠连接。

第三章 防雷接地系统

本建筑处雷击次数为 0.1214 ,属三类防雷建筑物,采取防直击雷,防雷 电感应

及雷电波侵入等保护措施。

屋顶采用①10镀锌圆钢作避雷带(网格尺寸不大于20*20m或24*1m),利 用框架

柱内主筋作防雷引下线(间距不大于 25m利用基础钢筋网做接地装置,以 防止直击雷,为防止雷电波侵入,埋地金属管道应与防雷装置可靠连接。

接地装备利用本建筑基础钢筋网制作,基础筏桥台及± 0.00板上下层钢 筋,每

一柱网利用三根主筋纵横向相互焊接,网格尺寸不大于 15*15m.

本工程地下层内设置总等电位联结端子箱 MEB由总等电位联结端子板引两根 接地连接线与基础钢筋网连接,并分别引出等电位联结线与配电箱柜 桥架通过BV-1*16导线与预埋等电位端子板可靠连接。

卫生间需做等电位连接,详细施工做法参见《等电位联结安装》 02D501-2-16. 本工程接地采用 TN-C-S 系统,供电电源在引入低压配电室后利用接地端子做重复接地, 重复接地点后,电源N线和PE线不得再混用,所有用电设备的金属外壳、 穿线钢管外皮均应 跨焊为一体,并通过 PE 线可靠连接,另一端与桥架末端连接,且途中与桥架的连接不少于两 处。

为防止过电压,在配电室低内配电柜上装设一级浪涌保护器,屋顶配电箱内装设二级浪 涌保护。 本工程防雷接地装置、电气设备共用基础接地网作接地电阻,联合接地电阻要求达到 R < 1 Q .

等电位联结的详细施工做法以及 MEB箱的制作参见《等电位联结安装》

02D501-2.

PE母排,送

出楼内水、暖、煤气等金属干管道以及电气预埋接地端子板联结。电气坚井内的 金属箱体和

第三卷施工方案

第一章施工准备:

1. 熟悉图纸、国家规范及地方规范,对设计中存在的问题认真复核,并在会 审中提出解决。

2. 编制好工程量预算,并将预算中的材料分析,提交材料员、机械员作为开工 前后各种必要机械、工具材料、非标设备、半成品提前陆续进场的依据。

3. 落实好职工和项目部人员的食宿,规划好现场施工,材料的堆放位置及机 具设备按置位置。

第二章 施工顺序及主要项目的施工

根据土建引来的基准线,结合施工图纸给予的座标、标高进行定位、留洞、 予埋,由现场项目部组成综合预埋组负责工程全部预留预埋工作;

所用的材质必须试验符合国标,并有生产厂家合格证;

管路预埋必须按照图纸施工,管子弯曲半径要大于 6D,做好隐蔽工程验收记 录;

钢管预埋小于? 50,按照国家规范必须用丝接,不得用套管,且接好跨接; 穿线前先扫管,后穿线,穿线时一定要带好护口,明管敷设做到横平、竖直; 箱、柜安装,先检查后安装,接地排应明确且明露; 开关、插座、灯位座标必须按图准确无误; 线与线,线与零、地绝缘电阻必须在国标范围内;

采用流水施工法,配合土建进行施工,工程调试:先分项调试后,系统调试, 最后整体调试,确保工程质量,顺利竣工;

动力设备安装:先检查电机设备绝缘电阻,再检查线路绝缘电再进行设 备试运行。

第一节金属线管暗敷的施工程序及

2.1.1 施工准备:

1) 材料:金属线管、金属线盒、梳杰、铜短杯、油漆、铁钉、铁丝 2) 机具:变弯器、套丝器、钢锯弓、锯条、卷尺、圆锉。

2.1.2 工艺流程:

熟悉图纸一选管一切断一套丝一煨弯一用油漆定位一进行部分管与盒的连接