好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大体积混凝土专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大体积混凝土专项施工方案

编制: 审核: 批准: 日期: 2024年6月10日

华夏建筑第九建设工程有限公第 1 页 共 13 页

一、工程概况:

本工程为汾州爱华置地有限公司幸福街商业综合体项目,位于汾州市南区鞍西道与白马路交口西南侧,北侧为鞍西道,东侧为白马路,南临幸福街小区3#楼、颐兴数码广场,西临南环路,地处市中心繁华地段。

本工程拟建建筑物包括:一栋35层写字楼、一栋27层酒店式公寓以及5层商业裙房,地下部分整体为两层地下室。本工程地下建筑面积14400m2,地上建筑面积106400 m2。

本工程基础为钻孔灌注桩+筏板基础,筏板、承台厚度为2200mm、700mm、550mm。筏板、承台混凝土强度为C50,抗渗等级为P8,属于大体积混凝土。故编制大体积混凝土专项施工方案,作为底板混凝土浇筑施工的依据。 二、编制依据:

1、《幸福街商业综合体项目工程设计图纸》 2、《幸福街商业综合体项目工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑

4、 土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程:

《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 《混凝土质量控制标准》 《商品混凝土质量管理规程》 《混凝土泵送施工技术规程》 《混凝土强度检验评定标准》

《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 《混凝土外加剂应用技术规范》 《混凝土膨胀剂》

GB50204-2002 GB50164-92 DBJ01-6-90 JGJ/T10-95 GBJ107-87 JGJ6-99 GB50119-2003 JC476

《汾州市预防混凝土碱-集料反应技术规程》 DB/T29-176-2010

三、技术分析

(一)大体积混凝土施工特点

⑴、本工程基础筏板及承台混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础底板最厚达2.2m。

⑵、大体积混凝土多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的

第 1 页 共 13 页

环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C50抗渗混凝土,抗渗等级为P8。

⑶、大体积混凝土强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。

⑷、大体积混凝土由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积混凝土施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的混凝土体积变化,以便最大限度地减少混凝土裂缝。 (二)、工艺原理

大体积混凝土施工是通过对混凝土温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对混凝土搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保混凝土具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密组织施工,采取相应技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制好裂缝的开展。以满足结构物浇筑的需要。 (三)、工艺流程

优化混凝土配合比→施工准备→清理筏板钢筋网内垃圾(钢筋加工安装完毕)→商品混凝土运输→混凝土分层浇筑→混凝土振捣→混凝土养护、测温→根据测温结果调整保温麻袋层。 四、大体积混凝土施工设备 (一)、机具准备

1)汽车混凝土泵、地泵按现场情况配备; 2)Ф50振动棒10根(其中2根备用); 3)平板振动器二台; 4)电动磨光机二台; 5)防雨彩条布3500㎡; 6)布毯3500㎡。

7)温度计按实际施工需要准备。

第 1 页 共 13 页

8)污水泵6台 9)混凝土地泵一台 (二)、商品混凝土搅拌站选择

通过综合考虑我们选择生产运输能力、社会信誉和技术实力等各方面良好的混凝土厂家,以保证混凝土的连续浇筑。 (三)、劳动力组织

1、根据本工程大体积混凝土数量和设计的要求,合理地组织施工现场劳动力。地下室混凝土底板施工劳动力组织见下表: 序号 1 2 3 4 5 工作名称 现场总指挥 指挥员 混凝土浇筑工 混凝土振捣工 混凝土面括平抹压 人数 1 4 15 12 5 序号 6 7 8 9 10 工作名称 钢筋监护 模板监护 电工值班 机械修理 基坑排水 人数 4 4 2 2 2 (四)、施工准备

1、材料准备

本工程筏板混凝土底板混凝土设计强度等级为C50混凝土,抗渗等级P8。

初凝时间宜控制为14-16h,终凝时间不大于20小时。入泵塌落度宜控制在200mm左右,三小时内基本无损失。入模温度应控制在20度左右。和易性良好,不离析,不泌水。

水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007)的有关规定,

要求其水泥强度、体积安定性、凝结时间、烧失量、硫含量等各项指标必须检测合格。

粉煤灰的细度、烧失量、需水比等各项指标必须满足本工程施工要求。 矿粉的性能指标必须符合《混凝土用矿物掺合料应用技术规程》

(DB29-129-2010)的有关规定。

碎石的含泥量、泥块含量、压碎指标、碱含量等各项指标必须符合《建

筑用卵石、碎石》(GB/T14685-2011)的规定。

第 1 页 共 13 页

砂子应选用河砂,其性能符合《建筑用砂》(GB/T14684-2011)的规定 减水剂各项性能指标必须符合《混凝土外加剂》、《混凝土外加剂应用技

术规范》的各项规定。

外加剂选用8%~10%(后浇带10%~12%)CMA高抗硫酸盐抗裂防水剂,其

各项性能要求必须符合有关外加剂规范标准要求,禁止选用金盛源公司的产品。

2、作业条件

1 底板钢筋施工完毕,并办理隐蔽验收手续。施工前,清理基层上的泥土、○

垃圾、木屑、积水和钢筋上的油污等杂物;修补嵌填模板缝隙,加固好模板支撑,以防漏浆。

2 对钢筋模板进行验收,办理隐检、预检手续;并在钢筋上抄测好混凝土○

浇筑标高控制线。检查保护层厚度,核实预埋件,水、电管线、盒、槽、预埋洞口的位置、数量及固定情况。

3 安排组织好劳动力,水电到位备齐振捣设备,并做好其它准备工作,使○

施工处于有序状态。

4 本场区地下水位较低,下雨时采取两台水泵及时将基坑的地表水排除,○

以保证正常施工。

5 搭设必要的进人基坑的脚手人行坡道和浇筑脚手平台,以及铺设底板上○

操作用马凳、跳板等,并经检查合格。

6 混凝土配合比通知单由商品混凝土公司提前提交我项目部并经监理公○

司审核,质量符合有关标准要求,掌握坍落度数据,坍落度筒及试模应准备就绪,并要求商品混凝土站备足运输车辆和混凝土数量,满足混凝土连续浇灌的需要。要求对每车混凝土进行预控工作和做好其它进场检查,并测量卸料时的坍落度,做好详细的施工记录。

7 混凝土泵站应备有足够功率和稳定电压的电源,有可能停电时,还应配○

备发电设备。泵车已试运转正常,振捣器已准备就绪,塔吊运转正常。

8 工地相关负责人已对各班组进行全面施工技术交底。 ○

3、混凝土泵支设

第 1 页 共 13 页

大体积混凝土专项施工方案

福街商业综合体项大体积混凝土专项施工方案编制:审核:批准:日期:2024年6月