好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

重庆某大厦安装工程施工组织设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

第1卷 第2卷 第3卷 第4卷 第5卷 第6卷 第7卷 第8卷 第9卷

机构设置及施工管理网络................................. 2 本工程采用标准及应收集的竣工档案资料................... 2 工程概况:............................................. 4 设备及材料进场计划..................................... 5 施工部署............................................... 7 施工准备............................................... 7 施工方案.............................................. 10 相关技术措施.......................................... 22 文明施工.............................................. 25

机构设置及施工管理网络

1.1 施工机构设置及本工程管理体系 1.2 主要施工管理人员履历简介 1.3 主要操作人员名单:

本工程采用标准及应收集的竣工档案资料

2.1 本工程应执行规范及采用标准明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 标准编号 GBJ—300—88 GBJ—302—88 GBJ—303—88 GBJ—304—88 GB50235—97 GB50243—97 GB50254—96 GB50258—96 GB50259—96 GB50169—92 GB50168—92 JGJ46—88 JGJ59—99 DB51—T33—91 GB50236—98 GB50275—98 GB50274—98 标准名称 建筑安装工程质量检验评定统一标准 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 建筑电气安装工程质量检验评定标准 通风空调工程质量检验评定标准 工业金属管道工程施工及验收规范 通风与空调工程施工及验收规范 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 施工现场临时用电安全技术规范 建筑施工安全检查评定标准 建筑安装工程工艺及操作规程 现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 2.2 本工程应收集的竣工档案资料明细表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2技术资料名称 单位工程开工报告 图纸会审和设计交底记录 单位工程竣工报告 图纸会审和设计交底记录 技术变更核定(洽商)单 分项工程质量检验评定表 分项工程质量抽查评定表 单位工程竣工图 钢材出厂质量证明书 设备出厂质量证明 施工技术交底记录 设备基础复测记录 设备开箱记录 设备缺陷修复记录 设备安装精校记录 设备安装清洗调整记录 阀门检查试验记录 管道隐蔽检查记录 管道系统强度试验记录 管道系统严密性试验记录 通水试验记录 排水管道系统灌水试验记录 污水立管通球检查记录 饮用水系统吹洗(扫)记录 饮用水系统消毒记录 设备单体试运转记录 统一用表编号

6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

系统试运转记录 电气配管(线)隐蔽检查记录 电缆敷设检查记录 防雷接地隐蔽检查记录 绝缘电阻测试记录 接地电阻测试记录 通风、空调机组调试记录 通风、空调系统调试记录 本工程形成的声像材料 施工组织设计 施工日记 施工技术总结 工程概况:

该工程位于车站附近,交通便利。建筑面积约67594 平方米,分为地下三层和地上两幢33 层塔楼,其中三层以下为裙楼。系重庆市设计院设计,由广厦重庆一建集团公司负责施工。负三层为设备层;负二层为车库;负一层至三层为商场;四层设转换层(技术夹层)以上为变维住宅和普通住宅层。

3.1 水电安装工程设计概况:

3.1.1 电气系统:变配电所设在负三层,装设1000KVA 干式变压器二台、800KVA干式变压器一台、630KVA 干式变压器一台。另备一台G805CME.576KW 柴油发电机组一台。由市电力电缆沟引入一路10KV 电源,作为正常电源。当市电失电时,柴油发电机组投入运行。由变配电所引出的应急线路与正常照明线路经配电管井引至各层,并在各层设置应急电源箱和照明箱。

本工程五层及以上各层照明负荷用预制组装式分支电缆树干式供电,四层及以下各层照明空调及动力负荷由低压配电屏用电缆放射式供电,消防负荷用阻燃电缆放射式供电。

地下三层至地下一层电力电缆在托盘内敷设,管道井内电缆为沿桥架明敷。其中动力、照明支线、电话电视、消防等线路均沿金属线槽、阻燃PVC 线槽、钢管、阻燃PVC 硬塑料管敷设。

消防电力设备的电源线、控制线,均采用阻燃电缆(耐热105 度),消防广播总线采

用ZR-RVS 型。消防联动总线采用ZR-RVS、ZR-RV 型电线在板、吊顶、墙内暗敷。明敷时,各消防线路均采用钢管或金属线槽保护,并在钢管及金属线槽上涂防火材料。

3.1.2 给排水系统

本工程给水系统由市政给水管网接出至地下三层设备层游泳池,泵房及立管管材选用ABS 或PP-R 塑料给水管,排水部份采用UPVC 塑料排水管由室内排出室外接至市面上政排水管网。

3.2 通风空调工工程设计概况:

空调冷源来自负三层冷冻站,其内有2 台LSBLG1234 螺杆式冷水机组,采用双管闭式机械循环竖向同程式系统,经分水器由管道将冷水输送至各层空调器。回水汇至集水器,由冷冻水泵送至制冷机,形成封闭循环。膨胀水箱和玻璃冷却塔设于四层裙楼屋面。

各层商场营业厅采限单风道全空气通风空调系统。室内回风与室外新风均匀混合,经设置在各层的空调机组合式空调器降温后,通过散流器进入各空调房间。

风管保温材料为24K,δ=4cm 离心玻璃棉板;冷冻水管为48K,δ=5cm 离心玻璃棉管壳。

设备及材料进场计划

4.1 电气部份 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 箱 卷帘门按扭 各类灯具 开关、插座 电缆桥架 称 干式变压器 高压环网柜 低压开关柜 柴油发电机 动力配电屏 配电箱 双电源切换箱 控制箱 电度表箱 住户照明配电W JKT PXZ SZD2 DBX-11 设备及材料名规格型号 SCB9 HXGN GCS G805CME567K单位 台 台 台 台 台 个 个 个 个 量 4 工程时间 进场U7eco11-12vlsl 个 XQJ-01系列 个 套 个 米

重庆某大厦安装工程施工组织设计 

目录第1卷第2卷第3卷第4卷第5卷第6卷第7卷第8卷第9卷机构设置及施工管理网络.................................2本工程采用标准及应收集的竣工档案资料...................2工程概况:............................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4iyn451xd03gznb0gt563y3j84vsiw00agn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享