因本工程未做过抽水试验,应该打出第一口井后做抽水试验,得到渗透系数值后再进行方案优化调整。

2、降水施工主要技术要求 3.2.1施工准备

⑴降水施工与结构施工应密切协调,详细了解结构的施工方法、施工段划分、临时设施与井位的关系、工期进度等施工部署,发生矛盾的应协调解决。

⑵施工前必须根据正式结构施工图结合结构施工方法、施工段划分优化调整降水施工设计。

⑶施工前必须详细调查核实场区地下管线、构筑物分布情况,井位施放后应采取人工探孔等方法进一步确定,当确认地下没有各种管线、构筑物后方可施工。

3.2.2管井井身结构误差

⑴井径误差±20mm,垂直度误差≤1%; ⑵井管安置应对中; ⑶井深应满足设计要求。 3.2.3成井方法

管井:在条件允许时,应优先选择反循环方式成井;选用其它成井工艺时,应着重注意洗井的效果以满足降水要求。

3.2.4管井填料

⑴含水层段滤料应具有一定的磨圆度,滤料含泥量(含石粉)≤3%。对含水层以上部分的砾料,在磨圆度和粒径方面可适当降低要求,但严禁使用片状、针状的石屑。

5

⑵各方位填料应均匀、速度不得过快,避免造成滤管偏移及滤料在孔内架桥现象。洗井后滤料下沉应及时补充滤料,实际填料量不小于理论计算量的95%。

3.2.5洗井

⑴洗井要求达到“水清砂净”;

⑵下管、填料完成后应立即进行洗井,特殊情况如上路施工,成井-洗井间隔时间不应超过24小时;

⑶建议采用隔离塞分段洗井,如果泥浆中含泥砂量较大 6可先进行捞渣后再进行洗井;

⑷当常规洗井效果不好时,可加洗井剂浸泡后再洗井。 3.2.6抽水

⑴开挖前的提前封闭降水;

⑵抽水含砂量控制:为防止因抽地下水带出地层细颗粒物质造成地面沉降,抽出的水含砂量必须保证:粗砂含量<1/5万;中砂含量<1/2万;细砂含量<1/1万;

⑶首次(洗井后抽水前)含砂量检测合格后,在抽水期间间隔时间不超过3个月定期进行含砂量检测,异常情况下应根据情况加密检测次数。

四、拟投入的主要物资和施工机械设备情况

名称 钻机 集水总管 钢筋滤水管 型号 冲击钻或反循环 φ630mm钢管 φ400/35 数量 4台 长度800米 1566米 设备情况 自有 自有 自有 6

水泵 污泥泵 120m3/h水泵 200-300方 60台 2台 自有 自有 五、进度计划安排

初步与甲方沟通,建立六个时间节点,施工过程中与甲方保持联系,降水工程完全配合甲方,保证甲方施工进度。

时间节点 工作内容 2009. 5.28 2009. 6.2 2009. 6.6 2009. 6.10 2009. 2009. 6.15 6.19 完成一期降水所需的降水井 形成一期抽水系统 达到一期开挖标准 完成二期降水所需的井 形成一期抽水系统 达到二期开挖标准 在甲方通知进场的第二天,钻机进场施工,后续的水泵、排水管也陆续进场。

7

六、主要施工人数及劳动力需求

施工队人员组成:安全员1人;质检员1人;施工员2人;技术员1人;电工2人;电焊工2人;钻工12人;炊事员1人;力工20人。共计32人。

七、确保工程质量的技术组织措施

“百年大计,质量第一”,工程质量关系到千家万户,是企业生存的命脉。因此,在整个施工项目中应在全体施工人员脑海中牢牢树立“质量第一”的思想,确保质量意识贯穿于整个施工过程中。

项目经理部成立质检组,施工队设专职质检员并成立QC小组,在施工中推行全面质量管理,确保工程质量。

在全体施工人员进入现场进行施工前,应对全体人员进行一次质量管理工作和质量意识培训,组织相关人员认真学习工程降水的施工设计和有关规范要求,使得在施工中能够严格执行设计及规范要求。 八、确保安全生产的技术组织措施

1、安全生产是施工中的头等大事,各级生产管理人员必须给予高度重视,要将安全生产工作纳入科学管理轨道,实行安全生产目标管理,对各施工队安全生产工作按《沈阳市安全生产目标管理考核评价细则》进行考核。对不符合安全生产要求的单位限其整顿。

2、项目经理部设立安全施工管理组,各施工队设立专职安全员,全面负责整个工程和所在施工队的现场安全工作。项目经理为整个工程

8

安全生产的第一责任者。各施工队队长和作业班长均为兼职安全员,施工安全将作为考核施工队的主要经济技术指标之一,严禁违章指挥、违章施工。对不听劝阻者,各级安全员有权停止其工作。

3、对现场施工人员严禁在上工前和工作中喝酒。进入施工现场前必须穿戴好防护用品。严禁非生产人员进入施工现场。坚持班前班后会议制度和每周一次的安全生产日活动。

4、对现场内的各种机械、电气设备必须设立标志牌,危险地段要设防护栏和标志灯,严禁在基坑边坡上打闹、嬉戏。

5、工地各种材料要堆放整齐,符合施工要求,做到场地无积水、无杂物,道路要通畅。

6、晚间施工要做到现场的照明和场区的清理工作,照明线路要由电工统一安装和调整。

九、确保文明施工的技术组织措施

1、做到场地无积水、无杂物,道路要通畅,不妨碍正常的交通秩序,加强现场用水、生活垃圾和管理,保证排水畅通无积水,场地整洁无垃圾,搞好现场清洁卫生。。

2、文明施工,不扰民,晚间不进行施工作业,施工中尽量减小施工噪音和施工中污水的排放。

3、办好水的排放手续,严格按照市有关部门的要求排放。 4、在施工现场设立有关安全标志,标志要鲜明、醒目、周全。

9