锦州热电厂新建配套热网穿越小凌河
降水工程施工方案
辽宁地质工程勘察施工集团公司
二OO九年五月
锦州热电厂新建配套热网穿越小凌河
降水工程施工方案
项目经理:晏可奇
现场经理:许国海
技术负责:姚文清
辽宁地质工程勘察施工集团公司项目部
二OO九年五月
1
一、工程概况
降水段全长共620m,其中中部河床段长500m,设计结构底板标高最深处约为-4.8m。 该区地下水属孔隙潜水,河水与潜水连通。采用明挖方法开槽施工,分两期进行降水。河流上下游布置围堰截流,分二期导流。 (一)
场地地层:
根据勘探资料,本场区地层除上部粉土外,下部为砂类土、碎石土,场区地层从上至下依次为:
1、粉土:黄褐色,稍密。夹有粉质粘土,无摇振反应,干强度低,韧性低。
2、中砂:黄褐色,松散-稍密,以长英质碎屑为主,含有2-10mm的砾石约8%,含少量粘性土约5%。
3、圆砾:黄褐色,稍密-中密,以花岗岩和安山岩碎屑为主,含有2-10mm的砾石约60%,最大粒径80mm,中砂充填,含少量粘性土约5%。 (二)
水文地质条件:
场区地下水类型为第四系孔隙潜水,主要含水层为中砂、圆砾层,勘察期间地下水位埋深0m。含水层平均厚度为18m。
含水层渗透性强,渗透系数一般300m/d,水力坡度约2‰左右。 二、降水方案设计
2.1地下水流及对结构施工影响分析
根据勘察报告,勘探深度内测得一层地下水:孔隙潜水。 2.2 水量计算
2
降水计算参数及结果表
降水基坑引用 部位 半径(m) 含水层 性质 潜水 水位 渗透系数 (m) 0 (m/d) 300 基坑中心水位降深(m) 5.8 影响半径(m) 3282 排水量(m3/d) 171264 162.5 2.3降水方案及优化调整
为确保降水效果,取安全系数1.5,总排水量为256896 m3/d。 依据上述原则确定降水井布置方案如下: 1)均采用管井降水方案; 2)进行两期封闭降水。 2.4降水设计参数
降水设计主要技术参数详见下表。 降水设计主要技术参数表
位 置 井型 管井 井径(mm) 管(mm) 径井管类型 井(m) 深井间距(m) 滤料(mm) 井数 700 φ400/35 钢筋滤水管 18 15 3-7 87 注: ①管径为:外径/壁厚; 降水井内安装水泵一览表
建筑名称 井号 井数 泵量(m3/h) 备注 1、均采用潜水泵; 2、水量应随降水情况进行合理调整。 J1~J87 87 120 2.5 降水排水设计方案
3
主排水管尺寸和类型应满足顺畅排水和抗压要求,排水管线铺设的纵向坡度应不小于5‰。
降水设计预计高峰排水量约为256896m3/d,设计集水管采用钢管。排水采用明排方式。具体敷设要根据场地具体情况进行,将水排至河下游,并应采取防回渗措施。 2.6设备材料
1)钢筋滤管:直径400mm,主筋8根φ12,环筋φ12间距250mm,绑扎竹皮子,外包滤网,滤网采用尼龙丝网,每隔50~60mm用1O号铅丝绑扎一道。
2)钻机:冲击钻机或反循环钻机,根据施工 需要调整钻机数量,至少保证四台。
3)污泥泵:沟槽中地表水用大泵量污泥泵抽水,配合潜水泵使用。 4)集水总管:Φ630mm钢管,壁厚为5mm。
5)抽水设备:根据设计配备潜水泵,泵管,电缆,钢丝绳等。 6)吊车:下泵,提泵,铺设管线。 7)电焊机及氧气乙炔:钢管连接。 8)配电柜:D柜及H柜。
9)电缆:根据实际施工需要配备所需电缆。 三、施工方案
管井施工方法 1、安装程序
井点放线定位→钻机钻探→下管→填料→粘土封井→下泵→试抽与检查→正式投入降水程序。
4